Indlæg af jhjorsal » 09 mar 2023 08:39

Jeg har 2. Stk Delta 3.3 1faset inverter, på den ene inverter sidder 2 strenge med 8 stk 200W paneler, på den anden inverter sidder 2 strenge med 7 stk 200W paneler. Og forleden havde jeg en kammerat (installatør) på besøg, i forbindelse med noget andet strøm jeg skulle have lavet, og han nævner så at min solcelle installation ikke var lovlig, da det hpfi der sad foran solcellerne skulle være klasse B, jeg har selv undersøgt lidt videre - og kan se at det kun er et krav hvis inverterne kan trækker mere end 6mA i dc fejlstrøm, og hvis jeg kikker i manualen skriver de bare at der skal enten et B eller C fejlstrømsrelæ til, alt efter landets regler.
Hvordan ser jeg om mine inverter ligger over eller under 6mA ?
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
Solcelleanlæg 30 stk. paneler a 200W og 2x3.3KW Delta

Yndlingscitater: Ingen vind er gunstig, for et sejlskib uden mål.


Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5004
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Re: Delta 3.3 inverter - Klasse B fejlstrømsrelæ eller ej ?

Indlæg af John Skov Jensen » 09 mar 2023 14:54

Jeg læste mig frem til følgende

"Såfremt fabrikanten af inverteren klart dokumenterer, at inverteren ved sin
konstruktion er sikret imod at levere fejlstrømme med et jævnstrømsindhold over 6 mA
ud på installationssiden, kan installatøren vælge en fejlstrømsafbryder af typen A."

Så hvis dette ikke fremgår tydeligt i manualen er der ingen vej uden om et type B relæ

Brugeravatar
jhjorsal
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 786
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Mit fyr: Metroair I20
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 5 gange

Re: Delta 3.3 inverter - Klasse B fejlstrømsrelæ eller ej ?

Indlæg af jhjorsal » 10 mar 2023 15:25

Men det ville heller ikke være et stort problem bare at sætte dem på, men jeg syntes faktisk heller ikke jeg kan finde en kombiafbryder 1P+N i Klasse B, den dukker ikke umiddelbart op i en Google søgning, og hvis det ikke findes til en 1 faset inverter, så er det vel fordi det ikke er mødvendigt 😉
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
Solcelleanlæg 30 stk. paneler a 200W og 2x3.3KW Delta

Yndlingscitater: Ingen vind er gunstig, for et sejlskib uden mål.

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5004
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Re: Delta 3.3 inverter - Klasse B fejlstrømsrelæ eller ej ?

Indlæg af John Skov Jensen » 10 mar 2023 18:33

jhjorsal skrev:
10 mar 2023 15:25
Men det ville heller ikke være et stort problem bare at sætte dem på, men jeg syntes faktisk heller ikke jeg kan finde en kombiafbryder 1P+N i Klasse B, den dukker ikke umiddelbart op i en Google søgning, og hvis det ikke findes til en 1 faset inverter, så er det vel fordi det ikke er mødvendigt 😉
Sådan ville jeg nok ikke ressonere på det
Det er trods alt med risiko for døde menesker hvis det utænkelige skulle ske, at en dc lækstrøm mætter dit almindelige fejlstrømsrelæ, så det ikke kobler fra

Jeg vil ikke spille hellig, men vil råde dig til at undersøge det nøje

Og jeg tænker du kan anvende en 3p i stedet for en 1p, den vil sikkert gøre arbejdet.
Men det må din trikker lige vurdere

Brugeravatar
jhjorsal
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 786
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Mit fyr: Metroair I20
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 5 gange

Re: Delta 3.3 inverter - Klasse B fejlstrømsrelæ eller ej ?

Indlæg af jhjorsal » 10 mar 2023 18:47

Det gør jeg nu heller ikke, jeg har i dag skrevet til Delta for at høre om de kan opgive krybestrømmen for Deres 3.3 inverter, jeg undre mig bare over at der ikke findes en kombiafbryder eller et fejlstrømsrelæ 1P+N i klasse B til formålet
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
Solcelleanlæg 30 stk. paneler a 200W og 2x3.3KW Delta

Yndlingscitater: Ingen vind er gunstig, for et sejlskib uden mål.


Brugeravatar
jhjorsal
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 786
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Mit fyr: Metroair I20
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 5 gange

Re: Delta 3.3 inverter - Klasse B fejlstrømsrelæ eller ej ?

Indlæg af jhjorsal » 15 mar 2023 07:46

Nå Delta svarede ikke, men så skrev jeg til Vivanenergi, et større solcelleinstallations firma, som jeg på nettet kunne se installerede Delta invertere, og De svarede at det ikke var nødvendig med et klasse B fejlstrømsrelæ til min Delta 3.3 invertere, jeg kunne sagtens nøjes med et klasse C fejlstrømsrelæ. Og jeg har faktisk en ide om af et klasse B fejlstrømsrelæ ikke er påkrævet ved 1 faset invertere, siden man ikke kan få et klasse B fejlstrømsrelæ, eller kombiafbryder for den sags skyld. Men det er bare min egen udledning af problemstillingen.
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
Solcelleanlæg 30 stk. paneler a 200W og 2x3.3KW Delta