Side 2 af 2

Re: Kostal Plenticore Plus 4,2 inverter 3 strenge ?

: 05 dec 2022 21:02
af John Skov Jensen
Tvillingen skrev: 05 dec 2022 20:52 Der står max 13A pr indgang,
Hvordan regner du v ud. Står det på paneler.
Ja spændingen står opgivet på typeskiltet

Re: Kostal Plenticore Plus 4,2 inverter 3 strenge ?

: 05 dec 2022 21:08
af Tvillingen
John Skov Jensen skrev: 05 dec 2022 21:02 Ja spændingen står opgivet på typeskiltet
Er de 720 v også pr. Indgang?

Re: Kostal Plenticore Plus 4,2 inverter 3 strenge ?

: 05 dec 2022 21:08
af John Skov Jensen
Tvillingen skrev: 05 dec 2022 21:08 Er de 720 v også pr. Indgang?
Ja

Re: Kostal Plenticore Plus 4,2 inverter 3 strenge ?

: 05 dec 2022 21:11
af Tvillingen
John Skov Jensen skrev: 05 dec 2022 21:08Ja
Okay tak.

Re: Kostal Plenticore Plus 4,2 inverter 3 strenge ?

: 05 dec 2022 21:14
af John Skov Jensen
Vær opmærksom på at der er den højeste spænding fra panelerne ubelastet. Databladet vil vise dig disse tal
Mener at kunne huske at det er når der er koldt den højeste spænding genereres

Re: Kostal Plenticore Plus 4,2 inverter 3 strenge ?

: 05 dec 2022 21:22
af Tvillingen
John Skov Jensen skrev: 05 dec 2022 21:14 Vær opmærksom på at der er den højeste spænding fra panelerne ubelastet. Databladet vil vise dig disse tal
Mener at kunne huske at det er når der er koldt den højeste spænding genereres
Det tror jeg du har helt ret i.
Men går ikke ud fra det bliver et problem.