Kostal Plenticore Plus 4,2 inverter 3 strenge ?

Indlæg af Tvillingen » 04 dec 2022 11:43

Hej.
Er der nogen herinde der har erfaring med denne inverter.
Har 2 strenge sat til 1 i vest og 1 i syd,overvejer at sætte en streng mere op evt. mod øst.
Inverter har 3 indgange, kan man bare sætte den til her? mener den 3 indgang er låst med henblik på batteri, hvor man så kan købe en oplåsnings kode.
Kan man sætte en 3. streng til her uden at købe en oplåsnings kode?, da man jo ikke skal bruge det til batteri.


Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 233 gange

Re: Kostal Plenticore Plus 4,2 inverter 3 strenge ?

Indlæg af Hjemme teori » 05 dec 2022 01:31

hvis man læser denne https://www.kostal-solar-electric.com/e ... lus_da.pdf
ser det unægtelig sådan ud.

Men kan du ikke høre der hvor du har købt den?

Alternativt kan strengen vel sidde parallelt med den vestlige streng, hvis der er lige mange celler, bare der ikke kommer mere end 13A.
Mvh. Sophus

Brugeravatar
Tvillingen
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 319
Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Samba 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 8920
Dagligt forbrug: Ca.15 kg
Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
Geografisk sted: Randers NV
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 4 gange

Re: Kostal Plenticore Plus 4,2 inverter 3 strenge ?

Indlæg af Tvillingen » 05 dec 2022 11:08

Hjemme teori skrev:
05 dec 2022 01:31
hvis man læser denne https://www.kostal-solar-electric.com/e ... lus_da.pdf
ser det unægtelig sådan ud.

Men kan du ikke høre der hvor du har købt den?

Alternativt kan strengen vel sidde parallelt med den vestlige streng, hvis der er lige mange celler, bare der ikke kommer mere end 13A.
Hej
Har prøvet at sætte stik fra DC input 2 Over i DC input 3, og det ser ud til at virke, produktionen fortsætter her i input 3.
Har 15 paneler af 315w= 4725w. 7paneler mod vest 8 mod syd ,
Inverter kan max tage 6300w .Så der er 1575w der kan sættes op.
Skal man gå efter paneler med samme ydelse, eller er det lige meget.

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5004
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Re: Kostal Plenticore Plus 4,2 inverter 3 strenge ?

Indlæg af John Skov Jensen » 05 dec 2022 16:38

Tvillingen skrev:
05 dec 2022 11:08
Hej
Har prøvet at sætte stik fra DC input 2 Over i DC input 3, og det ser ud til at virke, produktionen fortsætter her i input 3.
Har 15 paneler af 315w= 4725w. 7paneler mod vest 8 mod syd ,
Inverter kan max tage 6300w .Så der er 1575w der kan sættes op.
Skal man gå efter paneler med samme ydelse, eller er det lige meget.
Panelerne på hver streng bør være med samme ydelse, men de 3 stenge kan hver i sær bestykkes som det passer bedst da der er 3 MPP-trackere i den inverter.
På hver streng må dc spændingen ikke overstige 720V

Hvad skal sådan en fin Kostal Piko koste?

Brugeravatar
Tvillingen
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 319
Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Samba 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 8920
Dagligt forbrug: Ca.15 kg
Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
Geografisk sted: Randers NV
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 4 gange

Re: Kostal Plenticore Plus 4,2 inverter 3 strenge ?

Indlæg af Tvillingen » 05 dec 2022 17:40

John Skov Jensen skrev:
05 dec 2022 16:38
Panelerne på hver streng bør være med samme ydelse, men de 3 stenge kan hver i sær bestykkes som det passer bedst da der er 3 MPP-trackere i den inverter.
På hver streng må dc spændingen ikke overstige 720V

Hvad skal sådan en fin Kostal Piko koste?
Hej
Altså paneler med den samme ydelse på hver streng.
Inverter Kostal Plenticore Plus 4,2 ,blev opsat i år 2020 Pris dengang ca.10 k.


Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 233 gange

Re: Kostal Plenticore Plus 4,2 inverter 3 strenge ?

Indlæg af Hjemme teori » 05 dec 2022 19:16

Jeg har en 3600W inverter monteret med 7 paneler øst og vest.

De er på 370-375W så i alt WP på 5180W. Det sagde leverandøren ikke var noget problem, da øst/vest aldrig ydede maks WP.

Så du kan godt montere mere end 1575w, hvor meget du så kan ved jeg ikke, men mine MPP'er makset ud med de 7 i hver side.
Mvh. Sophus

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5004
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Re: Kostal Plenticore Plus 4,2 inverter 3 strenge ?

Indlæg af John Skov Jensen » 05 dec 2022 19:21

Det er spændingen du skal passe på
Max er 720 v, det er noget der sikkert og garanteret at for høj spænding kan aflive din inverter,

Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 233 gange

Re: Kostal Plenticore Plus 4,2 inverter 3 strenge ?

Indlæg af Hjemme teori » 05 dec 2022 19:23

For få celler mod øst er også skidt, da der skal 240V i startstrøm, før inverteren starter på 1. tracker. De næste starter ved 180 og 140 hvis produktionen er i gang. Så derfor kan du miste noget produktionen, hvis øst er mindste streng. Det ville være bedre med vest, da produktionen jo her oftest vil være i gang allerede. Jeg tænker ikke du skal flytte vest, men bare få nok monteret mod øst til bedst mulige rentabilitet.
Mvh. Sophus

Brugeravatar
Tvillingen
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 319
Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Samba 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 8920
Dagligt forbrug: Ca.15 kg
Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
Geografisk sted: Randers NV
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 4 gange

Re: Kostal Plenticore Plus 4,2 inverter 3 strenge ?

Indlæg af Tvillingen » 05 dec 2022 20:17

Hjemme teori skrev:
05 dec 2022 19:16
Jeg har en 3600W inverter monteret med 7 paneler øst og vest.

De er på 370-375W så i alt WP på 5180W. Det sagde leverandøren ikke var noget problem, da øst/vest aldrig ydede maks WP.

Så du kan godt montere mere end 1575w, hvor meget du så kan ved jeg ikke, men mine MPP'er makset ud med de 7 i hver side.
Det var også det jeg tænkte ,når mine vender syd/og vest så yder de ikke max måske højest 80/85% af de 4725W.=4KW.
Så hvis jeg sætter nogle op mod øst kan jeg måske gå op til ca.2-2,5KW. :great: Mod øst er der masser af plads.
Det er også muligt at sætte flere op mod syd, men her er kun plads til 4 stk.

Brugeravatar
Tvillingen
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 319
Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Samba 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 8920
Dagligt forbrug: Ca.15 kg
Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
Geografisk sted: Randers NV
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 4 gange

Re: Kostal Plenticore Plus 4,2 inverter 3 strenge ?

Indlæg af Tvillingen » 05 dec 2022 20:52

John Skov Jensen skrev:
05 dec 2022 19:21
Det er spændingen du skal passe på
Max er 720 v, det er noget der sikkert og garanteret at for høj spænding kan aflive din inverter,
Der står max 13A pr indgang,
Hvordan regner du v ud. Står det på paneler.


Besvar