SMA 2100, fejl melding !

Indlæg af Skovløber » 02 maj 2013 21:30

Hej
Jeg har en fejl i min sma 2100 inverter ( jeg har en sma 3000 og en 2100 ).
Jeg aflæser fejlen via Bluetooth kort der er monteret i den lille.
Inde i softwaren til inverteren ( Sunny Explorer ), her kan man finde fejlen, se billede :
Er der nogen der kender denne fejl :shock:
Vedhæftede filer
sma2100_fejl.gif
Nyt er dejligt, men gammelt er bedst...!
Solceller SMA2100+SMA3000, med 24 Stk 260W, Sydøst


Brugeravatar
BWJ
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3374
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Givet likes: 200 gange
Modtaget likes: 234 gange

SMA 2100, fejl melding !

Indlæg af BWJ » 02 maj 2013 22:17

Det er en synkroniseringsfejl med elnettet (50Hz) hvor tilladelig tolerance plejer at være +/- 2Hz, og sandsynligvis en intern fejl.
Er der ikke fejlkoder i din manual ?
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.

Brugeravatar
BWJ
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3374
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Givet likes: 200 gange
Modtaget likes: 234 gange

SMA 2100, fejl melding !

Indlæg af BWJ » 02 maj 2013 22:24

Tror du skal have fat i service, flg står i manual.

Disturbance. This error is generated for safety reasons and prevents the Sunny Boy /
Sunny Mini Central from connecting to the grid.
Corrective measures
• Please contact your installer or the SMA Solar Technology Serviceline.
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.

Brugeravatar
Skovløber
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1141
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Fremviser gerne i postnummer: 8600
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 3 gange

SMA 2100, fejl melding !

Indlæg af Skovløber » 03 maj 2013 06:37

BWJ skrev:Det er en synkroniseringsfejl med elnettet (50Hz) hvor tilladelig tolerance plejer at være +/- 2Hz, og sandsynligvis en intern fejl.
Er der ikke fejlkoder i din manual ?

Det sagde min leverandør også, så har jeg prøvet at flytte den til anden fase, men det hjalp ikke :(
Jeg kan jo ikke gøre nettet mere stabilt, mht. Hz, så hvad gør jeg :roll:
Nyt er dejligt, men gammelt er bedst...!
Solceller SMA2100+SMA3000, med 24 Stk 260W, Sydøst

Brugeravatar
kovas
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1748
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 17 gange

SMA 2100, fejl melding !

Indlæg af kovas » 03 maj 2013 08:01

Hej Skovløber.
Her i området kommer der også en fejl som indikere at ac spænding er for høj. Jeg ved ikke hvor tit, jeg kan ikke logge dem, men elektrikeren siger at spændingen ofte er for høj her i området. Så det må man vel leve med.
Mange hilsner Kovas.

Nu med 4900w solceller på taget.Fronius 3,5kw inverter.
1. år produceret 4782kwh år 2014= 4657kwh, år 2015=4656kwh


Brugeravatar
BWJ
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3374
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Givet likes: 200 gange
Modtaget likes: 234 gange

SMA 2100, fejl melding !

Indlæg af BWJ » 03 maj 2013 13:37

Skovløber skrev:

Det sagde min leverandør også, så har jeg prøvet at flytte den til anden fase, men det hjalp ikke :(
Jeg kan jo ikke gøre nettet mere stabilt, mht. Hz, så hvad gør jeg :roll:
Du kan kun, som jeg skrev ovenfor, få fat i SMA Solar Technology Serviceline, eller dansk importør, da jeg mener at fejlen er intern i inverteren, det nok ikke elnettet den er gal med.
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.

pso
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 835
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Mit fyr: Woody Mini 2011 model
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 2770
Dagligt forbrug: 18,6 for november
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Modtaget likes: 5 gange

SMA 2100, fejl melding !

Indlæg af pso » 04 maj 2013 21:28

Jeg har lige fået en sma 6000
Jeg læste installations manualen for elektrikeren da den var 180 sider og ikke på dansk
Det medførte nogle spørgsmålntil importørens mand han indrømme hurtigtvat jeg nu viste mere end ham om inverteren
Han spurgte conergys mand fra tyskland som han får sma igennem. han meldte også pas
Så ringede jeg til sma hotline der fik jeg svar hans engelsk kunne dog være bedre men det gik
Jeg mener at det danske net er langt mere stabil end 2 hertz så det tyder på der er noget galt med din inverter
Spændingen kan variere efter beliggenhed men frekvensen kan ikke ret meget over afstand

Brugeravatar
Skovløber
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1141
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Fremviser gerne i postnummer: 8600
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 3 gange

SMA 2100, fejl melding !

Indlæg af Skovløber » 04 maj 2013 21:58

Tak for svar, jeg vil også mene at frekvensen ikke er ustabil herhjemme, som du også mener PSO.
Nyt er dejligt, men gammelt er bedst...!
Solceller SMA2100+SMA3000, med 24 Stk 260W, Sydøst

Brugeravatar
Skovløber
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1141
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Fremviser gerne i postnummer: 8600
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 3 gange

SMA 2100, fejl melding !

Indlæg af Skovløber » 04 maj 2013 22:00

BWJ skrev:
Du kan kun, som jeg skrev ovenfor, få fat i SMA Solar Technology Serviceline, eller dansk importør, da jeg mener at fejlen er intern i inverteren, det nok ikke elnettet den er gal med.
Det kunne da være en mulighed, at tage kontakt direkte med den Servicelinie :great:
Nyt er dejligt, men gammelt er bedst...!
Solceller SMA2100+SMA3000, med 24 Stk 260W, Sydøst