Side 1 af 2

MAX ydelse 5725w på 6kw inverter?

: 14 mar 2013 18:25
af Allan_B
Hejsa.
min inverter maxer ud ved 5725w???
er det normalt på en 6kw inverter at de maxer ud før de 6000w?
det er en SMA tripower.
kan man justere på inverter så den kommer op på de 6kw?
jeg har en kammerat med en magen til og den gør det samme?
hvad gør jeres inverter?
allan

MAX ydelse 5725w på 6kw inverter?

: 14 mar 2013 18:31
af BWJ
Fint nok den "maxer ud ved 5725W" men hvor stor effekt får inverteren ind fra cellerne ??

MAX ydelse 5725w på 6kw inverter?

: 14 mar 2013 18:38
af Allan_B
det ved jeg ikke. det er da også ligemeget.
men min kurve stiger ikke mere derefter. så er den bare lige..... så jeg får ikke mere ud af inverter...

MAX ydelse 5725w på 6kw inverter?

: 14 mar 2013 18:52
af BWJ
Allan_B skrev:det ved jeg ikke. det er da også ligemeget.
men min kurve stiger ikke mere derefter. så er den bare lige..... så jeg får ikke mere ud af inverter...
Det er da ikke lige meget, forestil dig at din bil kan køre 100 km/t, men du træder kun speederen 3/4 ned :shock:
Det var selvfølgelig noget andet, hvis speederen var i bund og du kun kørte 85 km/t.
_ så nej det er ikke lige meget, hvor meget inverteren får ind.

MAX ydelse 5725w på 6kw inverter?

: 14 mar 2013 19:01
af Allan_B
her er et billede
jeg vil mene der er alt det sol inverter har brug for uanset hvad. men maxer som sagt ud ved 5725w ca.
CFV0314_07004031538.png

MAX ydelse 5725w på 6kw inverter?

: 14 mar 2013 19:16
af PeterMA
Hvad er din cos phi? Den skal værre 1 på det danske net. Måske står den til 0.95 ellert noget. Hvor megethar du på taget?

MAX ydelse 5725w på 6kw inverter?

: 14 mar 2013 19:18
af BWJ
Allan_B skrev:her er et billede
jeg vil mene der er alt det sol inverter har brug for uanset hvad. men maxer som sagt ud ved 5725w ca.
CFV0314_07004031538.png
Det kan være fordi du belaster den med 9,75Kw, så går den nok i fejlsikret mode og derater, og i denne kulde ligger du nok væsentligt højere.
Den er bygget til MAX 6.125Kw DC ind.

MAX ydelse 5725w på 6kw inverter?

: 14 mar 2013 19:21
af Allan_B
jeg har 20 paneler på 1 kreds og 19 paneler på 2kreds.
jeg har en kammerat, han har 7000w i paneler. og den gør nøjagtid det samme. inverter er 100% ens.

MAX ydelse 5725w på 6kw inverter?

: 15 mar 2013 23:05
af Rasmus Jensen
I går var mit anlæg oppe på 6,67kw lige omkring middag - men da jeg sidst på dagen går ind og kigger, så har den peaket med 6,22 - men den logger også kun hver 10 min.

Tror at BWJ har fat i noget
""Det kan være fordi du belaster den med 9,75Kw, så går den nok i fejlsikret mode og derater, og i denne kulde ligger du nok væsentligt højere.
Den er bygget til MAX 6.125Kw DC ind.""


Så vil den gå i en sikrings mode, hvor den skruer ned. Måske, bare et gæt.

MAX ydelse 5725w på 6kw inverter?

: 16 mar 2013 10:35
af Jan_Al
PeterMA skrev:Hvad er din cos phi? Den skal værre 1 på det danske net. Måske står den til 0.95 ellert noget. Hvor megethar du på taget?
Hvad CosPhi på inverteren er, betyder ingenting. Inverteren er begrænset på effekt og ikke på strøm :wink: