Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

MAX ydelse 5725w på 6kw inverter?

Spørgsmål og diskussion vedr. solcelle invertere
Forumregler
Angiv venligst inverterens navn og type i overskriften!
Allan_B
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 340
Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
Mit fyr: Benekov MGM 15
Areal: 167 hus +80 garage
Brændsel: 6mm DLG
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: ca 8000kg
Geografisk sted: midtjylland Silkeborg

MAX ydelse 5725w på 6kw inverter?

Indlæg af Allan_B » 14 mar 2013 18:25

Hejsa.
min inverter maxer ud ved 5725w???
er det normalt på en 6kw inverter at de maxer ud før de 6000w?
det er en SMA tripower.
kan man justere på inverter så den kommer op på de 6kw?
jeg har en kammerat med en magen til og den gør det samme?
hvad gør jeres inverter?
allan
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter


Brugeravatar
BWJ
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3371
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Givet likes: 198 gange
Modtaget likes: 233 gange

MAX ydelse 5725w på 6kw inverter?

Indlæg af BWJ » 14 mar 2013 18:31

Fint nok den "maxer ud ved 5725W" men hvor stor effekt får inverteren ind fra cellerne ??
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.

Allan_B
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 340
Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
Mit fyr: Benekov MGM 15
Areal: 167 hus +80 garage
Brændsel: 6mm DLG
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: ca 8000kg
Geografisk sted: midtjylland Silkeborg

MAX ydelse 5725w på 6kw inverter?

Indlæg af Allan_B » 14 mar 2013 18:38

det ved jeg ikke. det er da også ligemeget.
men min kurve stiger ikke mere derefter. så er den bare lige..... så jeg får ikke mere ud af inverter...
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter

Brugeravatar
BWJ
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3371
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Givet likes: 198 gange
Modtaget likes: 233 gange

MAX ydelse 5725w på 6kw inverter?

Indlæg af BWJ » 14 mar 2013 18:52

Allan_B skrev:det ved jeg ikke. det er da også ligemeget.
men min kurve stiger ikke mere derefter. så er den bare lige..... så jeg får ikke mere ud af inverter...
Det er da ikke lige meget, forestil dig at din bil kan køre 100 km/t, men du træder kun speederen 3/4 ned :shock:
Det var selvfølgelig noget andet, hvis speederen var i bund og du kun kørte 85 km/t.
_ så nej det er ikke lige meget, hvor meget inverteren får ind.
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.

Allan_B
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 340
Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
Mit fyr: Benekov MGM 15
Areal: 167 hus +80 garage
Brændsel: 6mm DLG
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: ca 8000kg
Geografisk sted: midtjylland Silkeborg

MAX ydelse 5725w på 6kw inverter?

Indlæg af Allan_B » 14 mar 2013 19:01

her er et billede
jeg vil mene der er alt det sol inverter har brug for uanset hvad. men maxer som sagt ud ved 5725w ca.
CFV0314_07004031538.png
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter


PeterMA
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 794
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Givet likes: 23 gange
Modtaget likes: 1 gang

MAX ydelse 5725w på 6kw inverter?

Indlæg af PeterMA » 14 mar 2013 19:16

Hvad er din cos phi? Den skal værre 1 på det danske net. Måske står den til 0.95 ellert noget. Hvor megethar du på taget?
---
Med Venlig Hilsen

Peter M. Andersen.

Solceller - > http://clxportal.danfoss.com/index.php? ... 9&end=TRUE

Brugeravatar
BWJ
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3371
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Givet likes: 198 gange
Modtaget likes: 233 gange

MAX ydelse 5725w på 6kw inverter?

Indlæg af BWJ » 14 mar 2013 19:18

Allan_B skrev:her er et billede
jeg vil mene der er alt det sol inverter har brug for uanset hvad. men maxer som sagt ud ved 5725w ca.
CFV0314_07004031538.png
Det kan være fordi du belaster den med 9,75Kw, så går den nok i fejlsikret mode og derater, og i denne kulde ligger du nok væsentligt højere.
Den er bygget til MAX 6.125Kw DC ind.
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.

Allan_B
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 340
Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
Mit fyr: Benekov MGM 15
Areal: 167 hus +80 garage
Brændsel: 6mm DLG
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: ca 8000kg
Geografisk sted: midtjylland Silkeborg

MAX ydelse 5725w på 6kw inverter?

Indlæg af Allan_B » 14 mar 2013 19:21

jeg har 20 paneler på 1 kreds og 19 paneler på 2kreds.
jeg har en kammerat, han har 7000w i paneler. og den gør nøjagtid det samme. inverter er 100% ens.
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter

Rasmus Jensen
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 678
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Mit fyr: Ikke udfyldt
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 1 gang

MAX ydelse 5725w på 6kw inverter?

Indlæg af Rasmus Jensen » 15 mar 2013 23:05

I går var mit anlæg oppe på 6,67kw lige omkring middag - men da jeg sidst på dagen går ind og kigger, så har den peaket med 6,22 - men den logger også kun hver 10 min.

Tror at BWJ har fat i noget
""Det kan være fordi du belaster den med 9,75Kw, så går den nok i fejlsikret mode og derater, og i denne kulde ligger du nok væsentligt højere.
Den er bygget til MAX 6.125Kw DC ind.""


Så vil den gå i en sikrings mode, hvor den skruer ned. Måske, bare et gæt.
Solcelleanlæg: Idriftsat den 25.07.2012
30 stk ZN-Shine 265W Gallium Inverter Danfoss 12,5K PRO+
http://clxportal.danfoss.com/index.php? ... 3&end=TRUE

Brugeravatar
Jan_Al
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 486
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 6430
Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
Geografisk sted: Als, Sønderjylland
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 7 gange

MAX ydelse 5725w på 6kw inverter?

Indlæg af Jan_Al » 16 mar 2013 10:35

PeterMA skrev:Hvad er din cos phi? Den skal værre 1 på det danske net. Måske står den til 0.95 ellert noget. Hvor megethar du på taget?
Hvad CosPhi på inverteren er, betyder ingenting. Inverteren er begrænset på effekt og ikke på strøm :wink:


Besvar