Side 1 af 2

Jordforbindelse til inverter (Delta Solivia G3)

: 22 okt 2012 21:41
af Zarge
Hejsa, har lidt bøvl med sådan et par fætre... De sidder i samme installation, og de er meget lang tid om at starte op (kan ta op til en time...) Nå de endelig kommer igang ( ikke nødvendigvis samtidig...) så kører de fint...
Det står på "Synchronize to AC"...
Spændingen er ca 228v og frekvensen ca 49,7... Men det som jeg efterfølgende er kommet til at tænke på, er at jorden lå omkring 1250ohm... Kan det måske være den der driller... Har naturligvis tænkt mig at prøve med en bedre jordforbindelse når jeg får tid, men det kunne jo være der var nogen af I kloge hoveder der har gjort jer erfaringer i den retning... 8)

Jordforbindelse til inverter (Delta Solivia G3)

: 23 okt 2012 13:55
af Sørenj
Hej. Jeg tror ikke jordforbindelsen har nogen indflydelse på den fejl du kæmper med. Nu ved jeg jo ikke hvordan du har målt din jordforbindelse, men hvis man har HPFI-relæ (30mA) i sin hus installation er kravet til jordforbindelsen 1667 ohm. Så jeg vil da tro at 1250 ohm er helt fint. Mvh. Søren

Jordforbindelse til inverter (Delta Solivia G3)

: 23 okt 2012 19:12
af BWJ
Zarge » 22 Oct 2012, 21:41 skrev:Hejsa, har lidt bøvl med sådan et par fætre... De sidder i samme installation, og de er meget lang tid om at starte op (kan ta op til en time...) Nå de endelig kommer igang ( ikke nødvendigvis samtidig...) så kører de fint...
Det står på "Synchronize to AC"...
Spændingen er ca 228v og frekvensen ca 49,7... Men det som jeg efterfølgende er kommet til at tænke på, er at jorden lå omkring 1250ohm... Kan det måske være den der driller... Har naturligvis tænkt mig at prøve med en bedre jordforbindelse når jeg får tid, men det kunne jo være der var nogen af I kloge hoveder der har gjort jer erfaringer i den retning... 8)

Gå ind i menu 512, og sæt start freq til 50Hz, standard står den til 50,20Hz, derfor står den længe og forsøger at synkroniserer, især også når din freq er udenfor "vinduet" 49,7Hz

Jordforbindelse til inverter (Delta Solivia G3)

: 23 okt 2012 19:42
af Flyball
BWJ » 23 Oct 2012, 19:12 skrev:

Gå ind i menu 512, og sæt start freq til 50Hz, standard står den til 50,20Hz, derfor står den længe og forsøger at synkroniserer, især også når din freq er udenfor "vinduet" 49,7Hz
Du ka' sgu' nogen ting... :)


:great:

Jordforbindelse til inverter (Delta Solivia G3)

: 24 okt 2012 22:30
af Zarge
Sørenj » 23 Oct 2012, 13:55 skrev:Hej. Jeg tror ikke jordforbindelsen har nogen indflydelse på den fejl du kæmper med. Nu ved jeg jo ikke hvordan du har målt din jordforbindelse, men hvis man har HPFI-relæ (30mA) i sin hus installation er kravet til jordforbindelsen 1667 ohm. Så jeg vil da tro at 1250 ohm er helt fint. Mvh. Søren
Det var jo også det jeg mente... Snakkede med en "guru" hos Delta tyskland, og han mente at 1200 ohm var ALT for højt...
Håber på at få tid til at prøve med en bedre jord imorgen, for at se hvad der sker...

Jordforbindelse til inverter (Delta Solivia G3)

: 24 okt 2012 22:33
af Zarge
BWJ » 23 Oct 2012, 19:12 skrev:

Gå ind i menu 512, og sæt start freq til 50Hz, standard står den til 50,20Hz, derfor står den længe og forsøger at synkroniserer, især også når din freq er udenfor "vinduet" 49,7Hz
Humm... det vil jeg da lige prøve hvis bedre jord ikke hjælper... Men det gir da ikke meget mening at den står til 50.20 standart, men sådan er der jo så meget...

Jordforbindelse til inverter (Delta Solivia G3)

: 25 okt 2012 18:15
af Zarge
Hæ det var så simpelt så en klaphat havde sat landekoden til UK... Da en blev rettet til GE kørte de med det samme... :-)

Jordforbindelse til inverter (Delta Solivia G3)

: 25 okt 2012 19:12
af Julehund
Skål på det! Jeg gir en kvaje bajer! icon_cheesygrin.gif

Jordforbindelse til inverter (Delta Solivia G3)

: 25 okt 2012 19:39
af Zarge
Bringer du ud...:-)

Jordforbindelse til inverter (Delta Solivia G3)

: 25 okt 2012 20:18
af Julehund
Jeg kan godt køre den over! icon_cheesygrin.gif