friisholm » 27 Sep 2012, 09:04 skrev:Der er bare det at 5000 har 22A ud på 1 fase.Hvis 4000 og 5000 gik ud på 3 faser ville det jo være oplagt emne.
Og det må man ikke i dk. Maks 16

Kostal 4,2/Danfoss 3600/SMA 3000tl

: 28 sep 2012 08:54
af Rasmus Jensen
neonus » 27 Sep 2012, 09:55 skrev:Så får jkeg lige et spørgsmål - kan man så opgradere en SMA 3000 således den bliver til en 5000?
Det tror jeg ikke man kan. Hvad skulle man også det for?
Grunden til jeg nævner det er bare at man kan som jeg har forstået godt kan sætte 5000kwp på en 3000W inverter. Hvor meget den så smider væk ved jeg ikke.

Kostal 4,2/Danfoss 3600/SMA 3000tl

: 28 sep 2012 09:03
af friisholm

Kostal 4,2/Danfoss 3600/SMA 3000tl

: 04 okt 2012 13:23
af stio
Hej jeg er ved at sætte et anlæg op ( 2*SMA TL21 og 28 LG 255 Watt paneler ) og er itvivl om hvor mange felter (2 eller 4) jeg skal dele det i, vil egentlig gerne have det i 4 pga der er skygge fra andre bygninger morgen og aften. Men bliver inverterne ikke mindre effiktive pga den lavere spænding ? Min leverandør siger 4 og min elektriker 2 er bedst. Hvad har i af erfaring ?

Kostal 4,2/Danfoss 3600/SMA 3000tl

: 04 okt 2012 14:25
af friisholm
Ingen

Kostal 4,2/Danfoss 3600/SMA 3000tl

: 04 okt 2012 16:28
af Zarge
Hvis du finder et link på databladet på paneler/inverter så kan vi jo prøve at regne lidt på det... ;-)

Kostal 4,2/Danfoss 3600/SMA 3000tl

: 04 okt 2012 19:03
af stio
2 stk 3000 TL invertere: http://www.sma.de/en/products/solar-inv ... -Data-8621
28 Solceller 255 watt: http://www.solarclarity.nl/wp-content/u ... -X-ENG.pdf
så skal du være mere end velkommen til at regne løs :great:

Kostal 4,2/Danfoss 3600/SMA 3000tl

: 04 okt 2012 23:23
af Rasmus Jensen
stio » 04 Oct 2012, 19:03 skrev:2 stk 3000 TL invertere: http://www.sma.de/en/products/solar-inv ... -Data-8621
28 Solceller 255 watt: http://www.solarclarity.nl/wp-content/u ... -X-ENG.pdf
så skal du være mere end velkommen til at regne løs :great:
Sådan lige med lidt hurtig lommeregner regning - Så vil jeg også sige at 7 paneler i hver streng vil være i under kanten. De paneler har en rimelig lav spænding, det er godt hvis man vil have "store" anlæg, men hvis man som i dit tilfælde vil have 4 små "klatter" så er det ikke så godt. det vil ligge med en spænding omkring 192Vdc - og inverteren virker først fra 175 - så skal der ikke være ret meget skyet for at den slet ikke vil lave noget. Derfor er en spænding tætter på de 400V meget beder, da du så hurtiger på en overskyet dag kommer op over de 175V.
Så jeg vil også sige 2 strenge med 14 i hver.
Ellers skal du finde nogle paneler med en meget højre MPP voltage.

Kostal 4,2/Danfoss 3600/SMA 3000tl

: 05 okt 2012 07:47
af stio
Det kan jeg godt se, men kunne det tænkes at hvis man deler det op i 2 grupper pr inverter, at man skal lægge spændingen sammen, så bruger man jo 2 indgange på samme inverter istedet for en, sådan at det er lige meget om man opdeler sit anlæg i 2 eller 4 strenge ?
Og lige når vi er igang, kan man nøjes med et 5*6 kvadrat kabel mellem inverter og eltavle, eller skal der 2 til, der er 27 m