Anbefaling af invertere?

Spørgsmål og diskussion vedr. solcelle invertere
Forumregler
Angiv venligst inverterens navn og type i overskriften!
MaDah
Stoker I
Stoker I
12
Indlæg: 2
Tilmeldt: 09 feb 2012 18:41

Anbefaling af invertere?

Indlæg af MaDah »

Hej

Hvilken producent af invertere kan anbefales i dag, hvis man er noget teknik interesseret, så det derfor skal kunne give gode informationer om anlægget og driften. Altså så der ikke er meromkostninger i at få det koblet på nettet for at se de info.

Og så selvfølgelig stadig være et kvalitetsprodukt og med god ydelse og effektivitet.

Hvilke producenter er generelt de bedste med flest muligheder her?

Brugeravatar
BWJ
Stoker XVII
Stoker XVII
13
Indlæg: 3383
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 201 gange
Blevet takket: 238 gange

Anbefaling af invertere?

Indlæg af BWJ »

Nogen er til moderen andre til datteren :) men jeg foretrækker et dansk produkt med en af de bedste ydelser, og en god webserver integreret hvor ydelse og celletilstand kan overvåges online, mulighed for udbyggelse med sensorkit ca. 3500,-, for overvågning af lysindfald, celletemperatur og lufttemperatur.
Herudover er relæ som kan programmeres til mange funktioner, samt andre avancerede funktioner, PV sweep mm.
Samtidig er det rart at have en supportafdeling som tager tingene alvorligt, og samtidig løser et evt. nedbrud indenfor 24 timer.
Jeg valgte Danfoss TLX Pro plus, den den lever fuldt op til forventningerne :great:
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.
Brugeravatar
poul efterlønner
Stoker IX
Stoker IX
13
Indlæg: 356
Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
Mit fyr: Pilevang m 3100 l akutank
Areal: 200
Brændsel: Halm/Brænde/Kvas/Sol/varmepumpe
Fremviser gerne i postnummer: 5450
Geografisk sted: Nordfyn
Blevet takket: 8 gange

Anbefaling af invertere?

Indlæg af poul efterlønner »

[quote="BWJ » 03 Apr 2012, 21:09"]
Herudover er relæ som kan programmeres til mange funktioner, samt andre avancerede funktioner,

Hej BWJ
Hvad er det for et relæ ? Efter en lille måned med en TLX'er, har jeg lige fået trukket et data kabel ind til den stationære, jeg mener jeg har udforsket mulighederne nogenlunde, men har ikke set noget om et relæ ?
Er i øvrigt godt tilfreds med TLX'erren, anlægget har lavet næsten 700 kwt på den første måned.
Venlig hilsen Poul J ......(er nu avanceret til pensionist)
Sept. 2013: Jordvarme 10 Kw HPW varmepumpe, (til 2500 kwt overskud fra solceller)
Marts 2012; 24 x 250 w Alex-solar solceller, Danfoss TLX 6 pro inverter.
April 2011: Solvarme fra vvs eksperten, 66 rør, 200 l vvb. (nu 300 l)
Brugeravatar
percy
Stoker IV
Stoker IV
13
Indlæg: 148
Tilmeldt: 04 mar 2011 13:59
Mit fyr: Scotte fyr 20 kw chip ver. 6.68
Areal: 186+95m2
Brændsel: Barlinek ECO pellets 2013
Fremviser gerne i postnummer: 8450
Dagligt forbrug: 30-35kg
Årligt forbrug: Ca. 8t.
Geografisk sted: Sall, Hammel
Har takket: 1 gang
Kontakt:

Danfoss TLX Pro plus

Indlæg af percy »

BWJ » 03 Apr 2012, 21:09 skrev:Nogen er til moderen andre til datteren :) men jeg foretrækker et dansk produkt med en af de bedste ydelser, og en god webserver integreret hvor ydelse og celletilstand kan overvåges online, mulighed for udbyggelse med sensorkit ca. 3500,-, for overvågning af lysindfald, celletemperatur og lufttemperatur.
Herudover er relæ som kan programmeres til mange funktioner, samt andre avancerede funktioner, PV sweep mm.
Samtidig er det rart at have en supportafdeling som tager tingene alvorligt, og samtidig løser et evt. nedbrud indenfor 24 timer.
Jeg valgte Danfoss TLX Pro plus, den den lever fuldt op til forventningerne :great:
Hej BWJ du har en danfoss inverter og du er tilfreds med den. Jeg aører flere sælgere at de fraråder køb af denne inverter med begrundelse af at den bliver for varm når solcellerne yder max. Ved du noget om dette og er det noget du også har hørt ?
Efter min mening må de jo ikke være helt ringe da de bliver solgt i stor stil og hvis og såfremt der skule være reklamationer på inverteren så skulle det jo nok komme frem i lyset hurtigt.

mvh Steen
Brugeravatar
BWJ
Stoker XVII
Stoker XVII
13
Indlæg: 3383
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 201 gange
Blevet takket: 238 gange

Anbefaling af invertere?

Indlæg af BWJ »

Hej Poul.
Her har jeg taget et lille udpluk af referancemanualen:
8.3.2. Relæ
Relæet indeholder mange funktioner. Indstil relæet til den krævede funktion.
Alarm
Som standard er alarmfunktionen deaktiveret.
For at aktivere alarmen,
- gå til [Setup → Relay → Function] og vælg "Alarm"
- Gå derefter til [Setup → Relay → Alarm state] og vælg "Aktiveret"
Alarmfunktionen (herunder relæet) kan også testes fra denne menu. Hvis alarmen udløses, vil
den forblive aktiv i det tidsrum, der er defineret under alarm-timeout (værdien 0 deaktiverer timeout-
funktionen, og alarmen vil lyde kontinuerligt). Mens alarmen er aktiv, kan den til enhver
tid standses. For at standse alarmen, gå til [Setup → Relay] og vælg "Stands alarm".
• Stands alarm
• Test alarm
• Alarmstatus
• Alarm-timeout
Alarmen aktiveres af en af følgende hændelser:
Hændelses-
ID
Beskrivelse
40 AC-nettet har været uden for det fastlagte område i mere end 10 minutter
115 Isolationsmodstanden mellem jord og PV er for lav. Dette tvinger inverteren
til at foretage en ny måling efter 10 minutter
233-240 Intern hukommelsesfejl
241, 242 Intern kommunikationsfejl
243, 244 Intern fejl
251 Processoren for funktionsmæssig sikkerhed har rapporteret fejlsikker tilstand
350-364 En intern fejl har sat inverteren i fejlsikker tilstand
Tabel 8.11: Aktivering af alarm

Det står lidt rodet når man kopierer :roll: men det står fra side 73 i manualen :great:
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.

Brugeravatar
BWJ
Stoker XVII
Stoker XVII
13
Indlæg: 3383
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 201 gange
Blevet takket: 238 gange

Danfoss TLX Pro plus

Indlæg af BWJ »

Hej Steen

Det højeste den har været oppe på i power modulet er 46 grader og 49 grader i PCM (aux), og det kommer ikke tæt på varmt, og det var ved PV input på 6300W over ca. 2½ time.
Som regel kører kun 1 ud af 3 blæsere, jeg har aldrig hørt 3 blæsere igang udover ved selvtest i opstart.
Jeg tror at grunden til at flere fraråder Danfoss skyldes noget helt andet, nemlig deres lavere avance.
Men sådan er der jo så meget :wink:
Iøvrigt er Danfoss inverterhotline "top dollar", svar og opfølgning kommer som skidt fra en spædekalv, det er min oplevelse.
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.
Brugeravatar
majland
Stoker XI
Stoker XI
17
Indlæg: 596
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
Areal: 218m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9632
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 4-5.5 ton
Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
Har takket: 1 gang
Blevet takket: 11 gange

Anbefaling af invertere?

Indlæg af majland »

Nogen der ved hvad forskellen erpå Danfoss TLX 6kW Pro og Pro+ ?

Synes ikke manualen giver svaret. Forskellen på TLX+ og TLX Pro+ er webserveren.

/A
1998 Twinheat M20 - Skrottet :-(
2010 10m2 Solvarme http://mariendalvej.dk/tag/solvarme
2012 6.9Kwp Solceller http://mariendalvej.dk/tag/solceller
2021 13kW Bosch Varmepumpe
Brugeravatar
BWJ
Stoker XVII
Stoker XVII
13
Indlæg: 3383
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 201 gange
Blevet takket: 238 gange

Anbefaling af invertere?

Indlæg af BWJ »

majland » 11 Apr 2012, 17:01 skrev:Nogen der ved hvad forskellen erpå Danfoss TLX 6kW Pro og Pro+ ?

Synes ikke manualen giver svaret. Forskellen på TLX+ og TLX Pro+ er webserveren.

/A
Korrekt :great:
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.
Brugeravatar
majland
Stoker XI
Stoker XI
17
Indlæg: 596
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
Areal: 218m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9632
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 4-5.5 ton
Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
Har takket: 1 gang
Blevet takket: 11 gange

Anbefaling af invertere?

Indlæg af majland »

Ja Pro = webserver, men hvad angiver +'et ?
1998 Twinheat M20 - Skrottet :-(
2010 10m2 Solvarme http://mariendalvej.dk/tag/solvarme
2012 6.9Kwp Solceller http://mariendalvej.dk/tag/solceller
2021 13kW Bosch Varmepumpe
Brugeravatar
BWJ
Stoker XVII
Stoker XVII
13
Indlæg: 3383
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 201 gange
Blevet takket: 238 gange

Anbefaling af invertere?

Indlæg af BWJ »

majland » 12 Apr 2012, 12:05 skrev: Ja Pro = webserver, men hvad angiver +'et ?
?
TLX pro har ikke webserver - TLX Pro+ har webserver
+ = webserver
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.

Besvar