AC/DC relæ ?

: 23 maj 2012 17:24
af solcelle
Jeg vil sige at denne PDF løser dit problem!
Som SIK skriver
"
Inverterfabrikanten skal stille de fornødne oplysninger til rådighed for installatøren, således at installatøren er istand til at afgøre hvorvidt inverteren lever op til kravene om enkel adskillelse. En enkel adskillelse kan eksempelvis etableres ved hjælp af en skilletransformer.
"
Så har du her en leverandør erklæring og den skulle løse problemet!

AC/DC relæ ?

: 23 maj 2012 23:03
af skm
Lækkert!

Så er den forhåbentlig ikke længere:-)

AC/DC relæ ?

: 25 jul 2012 21:21
af soleksperten
Danfoss kræver et AC/DC relæ 300mA pfi, på deres TLX 6KW anlæg og det er desuden næsten umuligt at starte dem op uden et AC/DC, da et almindeligt vil slå fra pga. den store jævnstrøm Danfoss sender retur.
Det skulle ikke være nødvendige på den nye serie der kommer, men de har lige sendt ud at der alligevel skal bruges et AC/DC relæ, så de er ikke komme meget længere med deres dårlige invertere.

AC/DC relæ ?

: 20 aug 2012 19:21
af BWJ
soleksperten » 25 Jul 2012, 21:21 skrev:Danfoss kræver et AC/DC relæ 300mA pfi, på deres TLX 6KW anlæg og det er desuden næsten umuligt at starte dem op uden et AC/DC, da et almindeligt vil slå fra pga. den store jævnstrøm Danfoss sender retur.
Det skulle ikke være nødvendige på den nye serie der kommer, men de har lige sendt ud at der alligevel skal bruges et AC/DC relæ, så de er ikke komme meget længere med deres dårlige invertere.

Troede at det var lige omvendt, nemlig lækstrøm af DC får et alm HPFI til at hænge, så det IKKE slår fra, kan derfor være livsfarligt :shock:
Men hvad forstand har bønder på ærter, ud over at de er grønne og kan spises... :)