AC/DC relæ ?

Spørgsmål og diskussion vedr. solcelle invertere
Forumregler
Angiv venligst inverterens navn og type i overskriften!
solcelle
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 250
Tilmeldt: 15 jan 2012 13:13

AC/DC relæ ?

Indlæg af solcelle » 23 maj 2012 17:24

Jeg vil sige at denne PDF løser dit problem!
Som SIK skriver
"
Inverterfabrikanten skal stille de fornødne oplysninger til rådighed for installatøren, således at installatøren er istand til at afgøre hvorvidt inverteren lever op til kravene om enkel adskillelse. En enkel adskillelse kan eksempelvis etableres ved hjælp af en skilletransformer.
"
Så har du her en leverandør erklæring og den skulle løse problemet!
fakta er vejen til god rådgivning
Teknisk afdelings leder
Solia A/S
Kim Jessen
Og ja jeg er delvis ordblind lev med det


skm
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 43
Tilmeldt: 06 dec 2010 09:09
Mit fyr: Woody 16kw på opop-kedel
Areal: 218
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7480
Årligt forbrug: 7
Geografisk sted: Nær Vildbjerg

AC/DC relæ ?

Indlæg af skm » 23 maj 2012 23:03

Lækkert!

Så er den forhåbentlig ikke længere:-)

soleksperten
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 4
Tilmeldt: 25 jul 2012 20:28

AC/DC relæ ?

Indlæg af soleksperten » 25 jul 2012 21:21

Danfoss kræver et AC/DC relæ 300mA pfi, på deres TLX 6KW anlæg og det er desuden næsten umuligt at starte dem op uden et AC/DC, da et almindeligt vil slå fra pga. den store jævnstrøm Danfoss sender retur.
Det skulle ikke være nødvendige på den nye serie der kommer, men de har lige sendt ud at der alligevel skal bruges et AC/DC relæ, så de er ikke komme meget længere med deres dårlige invertere.

Brugeravatar
BWJ
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3382
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Givet likes: 200 gange
Modtaget likes: 238 gange

AC/DC relæ ?

Indlæg af BWJ » 20 aug 2012 19:21

soleksperten » 25 Jul 2012, 21:21 skrev:Danfoss kræver et AC/DC relæ 300mA pfi, på deres TLX 6KW anlæg og det er desuden næsten umuligt at starte dem op uden et AC/DC, da et almindeligt vil slå fra pga. den store jævnstrøm Danfoss sender retur.
Det skulle ikke være nødvendige på den nye serie der kommer, men de har lige sendt ud at der alligevel skal bruges et AC/DC relæ, så de er ikke komme meget længere med deres dårlige invertere.

Troede at det var lige omvendt, nemlig lækstrøm af DC får et alm HPFI til at hænge, så det IKKE slår fra, kan derfor være livsfarligt :shock:
Men hvad forstand har bønder på ærter, ud over at de er grønne og kan spises... :)
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.


Besvar