Side 1 af 1

Udsugning ved BAXI?

: 07 feb 2010 08:28
af HSC
Hej,

Tænker, at noget udsugning over BAXI'en vil være en god ting når man renser m.m.

Tænker noget spolerør monteret i loft med nogle sugehuller, som ses i industri...

Men hvad motor kan man bruge til sådan...?

Re: Udsugning ved BAXI?

: 07 feb 2010 10:43
af thy
tja en emhætte bruger nogen....

problemet er dog at du tager den luft der skulle trække støvet ud gennem skorstenen

Re: Udsugning ved BAXI?

: 07 feb 2010 12:39
af John Skov Jensen
Jeg har monteret en boksventilator på loftet og derfra ført et 110mm spiorør ned igennem dækket, afsluttet med en 110mm udsugningsventil i loftet lige over kedlen. Den tænder jeg på en kontakt ved siden af kedlen hver gang jeg enten fyrer eller renser kedel.
Det fungerer fint, ingen røg og næsten ingen støv i fyrrummet.
Min Atmos har desuden en røgsuger der gør at jeg kan rengøre fyrkammer, forbrændingskammer og røgkasse uden svineri, først med støvsuger til det løse og derefter med et trykluft pusterør til det der sidder på væggene på indersiden af kedlen. Derefter kan jeg fjerne det sidste igennem renselågen i skorstenen.

/John

Re: Udsugning ved BAXI?

: 14 feb 2010 16:56
af HSC
thy skrev:tja en emhætte bruger nogen....

problemet er dog at du tager den luft der skulle trække støvet ud gennem skorstenen
Hvad mener du med det her???

Re: Udsugning ved BAXI?

: 14 feb 2010 17:00
af thy
HSC skrev: Hvad mener du med det her???
en emhætte eller anden suger ville jo suge luften ud af rumet og der ved gøre det vanskelig med luft til skorstenen den flytter jo også luft ud af rummet...

så der skal være luft til førsel der svarer til hul i skorsten og emhætte for at det ikke går op i røg :great:

Re: Udsugning ved BAXI?

: 14 feb 2010 17:56
af Ole S.
HSC skrev:Hej,

Tænker, at noget udsugning over BAXI'en vil være en god ting når man renser m.m.

Tænker noget spolerør monteret i loft med nogle sugehuller, som ses i industri...

Men hvad motor kan man bruge til sådan...?
Hej
Principelt vil det være bedre at blæse luft ind i rummet, altså lave en smule overtryk, så røg og støv forsvinder ud i skorstenen, så man helt indgår at det kommer ud i rummet.

Re: Udsugning ved BAXI?

: 14 feb 2010 18:14
af thy
Ole S. skrev: Hej
Principelt vil det være bedre at blæse luft ind i rummet, altså lave en smule overtryk, så røg og støv forsvinder ud i skorstenen, så man helt indgår at det kommer ud i rummet.
nemlig det kunne nok også du

Re: Udsugning ved BAXI?

: 14 feb 2010 19:54
af HSC
Der står sådan i brugervejledning:

Opstillingsforhold - lufttilførsel
Kedlen skal opstilles i et kedelrum med uafspærlig, tilstrækkelig frisklufttilførsel. Luftindtagets
størrelse skal svare til skorstenens lysning, dog mindst 0,02 m2
Hvis kedlen opstilles i et rum, hvorfra der er adgang direkte til beboede rum, og der således
let kunne trænge røggas ind i disse rum, skal der monteres en kuliltealarm, som advarer
mod evt. kulilte i det beboede rum.

Har desuden altid et vindue på klem i fyrrum/værksted...

Re: Udsugning ved BAXI?

: 14 feb 2010 22:32
af thy
HSC skrev:Der står sådan i brugervejledning:

Opstillingsforhold - lufttilførsel
Kedlen skal opstilles i et kedelrum med uafspærlig, tilstrækkelig frisklufttilførsel. Luftindtagets
størrelse skal svare til skorstenens lysning, dog mindst 0,02 m2
Hvis kedlen opstilles i et rum, hvorfra der er adgang direkte til beboede rum, og der således
let kunne trænge røggas ind i disse rum, skal der monteres en kuliltealarm, som advarer
mod evt. kulilte i det beboede rum.

Har desuden altid et vindue på klem i fyrrum/værksted...