Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Hjemmelavet "manuel" iltstyring
- mejeristen
- Stoker XVII
- Indlæg: 2675
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Givet likes: 12 gange
- Modtaget likes: 9 gange
Hjemmelavet "manuel" iltstyring
Er der nogen som har opfundet en duppedit, hvor man monterer en ilt sonde på sit røgrør. Og forbinder denne iltsonde til noget elektronik, så man på et display kan se ilt % .og udfra dette regulere sin forbrænding ind efter dette?
BAXI Bonus 30 + akku. tank som sikkert er Østjyllands bedst isolerede (30 cm under bunden, mellem 40 og 80 cm på siden samt 70 cm på toppen isoleringsmaterialet er flamingogranulat)
- Bop
- Stoker XI
- Indlæg: 534
- Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
- Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
- Areal: 296
- Brændsel: Faurkilde træpiller
- Årligt forbrug: kommer an på vejret
- Geografisk sted: NV Sjælland
Re: Hjemmelavet "manuel" iltstyring
Tjaah der må være muligheder i en brugt styring eller der må findes udstyr til formålet til fornuftig pris
-
- Stoker VIII
- Indlæg: 348
- Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
- Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
- Areal: 150
- Brændsel: 8mm fra Danish Agro
- Fremviser gerne i postnummer: 4660
- Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 3 gange
Re: Hjemmelavet "manuel" iltstyring
Jeg har spekuleret en del på det samme, og har kigget lidt på at lave den her, med modifikationer:
http://powerpage.dk/tuning_blandingen_2 ... guide.aspx
Mere her
http://powerpage.dk/tuning_blandingen_2 ... 102004.pdf
kopier links, kan ikke lige få det til at virke.....
http://powerpage.dk/tuning_blandingen_2 ... guide.aspx
Mere her
http://powerpage.dk/tuning_blandingen_2 ... 102004.pdf
kopier links, kan ikke lige få det til at virke.....
-
- Stoker III
- Indlæg: 71
- Tilmeldt: 09 jun 2007 22:08
- Mit fyr: Biomax 30
- Areal: 360
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5690
- Dagligt forbrug: ca 30
- Geografisk sted: Tommerup
- Modtaget likes: 1 gang
Re: Hjemmelavet "manuel" iltstyring
i hvilket område skal sonden + elektronik måle på din/en stoker ?
-
- Stoker VIII
- Indlæg: 348
- Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
- Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
- Areal: 150
- Brændsel: 8mm fra Danish Agro
- Fremviser gerne i postnummer: 4660
- Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 3 gange
Re: Hjemmelavet "manuel" iltstyring
Hvad mener du ?Mikkel45 skrev:i hvilket område skal sonden + elektronik måle på din/en stoker ?
- mejeristen
- Stoker XVII
- Indlæg: 2675
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Givet likes: 12 gange
- Modtaget likes: 9 gange
Re: Hjemmelavet "manuel" iltstyring
Steffeno:
Ser interresant ud, men:
1. jeg er ikke en elektronik haj
2. Hvad med temperatur på sonden, bliver sgu negativ hvis jeg har gøggastemp over 225
3. kan ikke lige gennemskúe hvilken ilt% dioderne svarer til
4. Det skal sidde på en BAXI brænde kedel
Ser interresant ud, men:
1. jeg er ikke en elektronik haj
2. Hvad med temperatur på sonden, bliver sgu negativ hvis jeg har gøggastemp over 225
3. kan ikke lige gennemskúe hvilken ilt% dioderne svarer til
4. Det skal sidde på en BAXI brænde kedel
BAXI Bonus 30 + akku. tank som sikkert er Østjyllands bedst isolerede (30 cm under bunden, mellem 40 og 80 cm på siden samt 70 cm på toppen isoleringsmaterialet er flamingogranulat)
-
- Stoker III
- Indlæg: 71
- Tilmeldt: 09 jun 2007 22:08
- Mit fyr: Biomax 30
- Areal: 360
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5690
- Dagligt forbrug: ca 30
- Geografisk sted: Tommerup
- Modtaget likes: 1 gang
Re: Hjemmelavet "manuel" iltstyring
HejSteffeno skrev: Hvad mener du ?
Jeg mener, hvilket o2 procent skal fyret køre på for at køre optimalt ?
-
- Stoker VIII
- Indlæg: 348
- Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
- Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
- Areal: 150
- Brændsel: 8mm fra Danish Agro
- Fremviser gerne i postnummer: 4660
- Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 3 gange
Re: Hjemmelavet "manuel" iltstyring
Det kan jeg ikke huske, men det er der helt sikkert andre her på forum der ved. Jeg har fået det af vide en gang, men har glemt det igen *G*Mikkel45 skrev:Jeg mener, hvilket o2 procent skal fyret køre på for at køre optimalt ?
1. det behøves vel heller ikke, SÅ avanceret er det her jo heller ikkemejeristen skrev: Ser interresant ud, men:
1. jeg er ikke en elektronik haj
2. Hvad med temperatur på sonden, bliver sgu negativ hvis jeg har gøggastemp over 225
3. kan ikke lige gennemskúe hvilken ilt% dioderne svarer til
4. Det skal sidde på en BAXI brænde kedel
2. der skal man netop hen og finde en wideband sonde, som man bruger på andre stokerfyr, og som kan arbejde ved lavere temperaturer.
3. dioderne viser blot om blandingenm er for fed eller for mager.
4. dette er en universal måler, man skal kunne bruge den på alt med røggas.
-
- Stoker VI
- Indlæg: 230
- Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
- Mit fyr: Woody 16
- Areal: 90
- Brændsel: Træpiller
- Dagligt forbrug: ved ikke endnu
- Geografisk sted: Hammershøj
-
- Stoker III
- Indlæg: 72
- Tilmeldt: 25 nov 2009 12:51
- Mit fyr: Woody V6.77 på Opop H418
- Areal: 178 radiator+70 gulv
- Brændsel: Træpiller i år (6mm olimp)
- Fremviser gerne i postnummer: 4900
- Dagligt forbrug: ca. 25 kg
- Årligt forbrug: ca. 7 tons
- Geografisk sted: Nakskov
Re: Hjemmelavet "manuel" iltstyring
Jeg har en håndholdt lambda-måler, som jeg har tænkt mig at bruge når jeg engang bliver færdig med at lave fyrrum, og montere det nyindkøbte pillefyr (woody 6.10 på opop 418).
Den hedder : Innovate lm-1
Jeg gav 1000 kr brugt.
Jeg bruger den også til mine biler.
Den hedder : Innovate lm-1
Jeg gav 1000 kr brugt.
Jeg bruger den også til mine biler.
Woody 16 Kw
30*190 W Eging solceller (5,7KWp) og 1 Danfoss tlx 6 pro +
Samsung EHS 9KW varmepumpe til overskudsstrøm.
30*190 W Eging solceller (5,7KWp) og 1 Danfoss tlx 6 pro +
Samsung EHS 9KW varmepumpe til overskudsstrøm.