Re: Hjemmelavet "manuel" iltstyring

Indlæg af mejeristen » 12 dec 2009 16:26

det er sgu nogle pebrede priser der er på det isenkram :(

Kan det gøres billigere?

Er der nogen som ved hvad den optimale O2 % skal være?
BAXI Bonus 30 + akku. tank som sikkert er Østjyllands bedst isolerede (30 cm under bunden, mellem 40 og 80 cm på siden samt 70 cm på toppen isoleringsmaterialet er flamingogranulat)


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Hjemmelavet "manuel" iltstyring

Indlæg af thy » 12 dec 2009 17:02

ved træpiller ca6-8
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Brugeravatar
mejeristen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2675
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8450
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 12 gange
Modtaget likes: 9 gange

Re: Hjemmelavet "manuel" iltstyring

Indlæg af mejeristen » 12 dec 2009 17:11

Havd så når det er brænde knuder??
BAXI Bonus 30 + akku. tank som sikkert er Østjyllands bedst isolerede (30 cm under bunden, mellem 40 og 80 cm på siden samt 70 cm på toppen isoleringsmaterialet er flamingogranulat)

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Hjemmelavet "manuel" iltstyring

Indlæg af thy » 12 dec 2009 17:18

ca 11-12
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Hjemmelavet "manuel" iltstyring

Indlæg af thy » 12 dec 2009 17:24

Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen


Bo Andersen
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 94
Tilmeldt: 01 dec 2007 23:42
Mit fyr: KL15 Stoker
Areal: 207 + 400L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 7 ton

Re: Hjemmelavet "manuel" iltstyring

Indlæg af Bo Andersen » 15 dec 2009 21:37

Jeg har lavet en 'semi-automatisk' iltstyring.

Jeg købte en iltsonde og en transmitter hos Pavitronic. Så har man et 0-10V signal ud.
Den simple er bare at købe et viserinstrument (0-10V) og klistre sin egen skala på 1-21% O2.

Men det er der jo ikke meget sjov ved.
Så lavede jeg en spændingsdeler så jeg får 0-5V og bruger det som input på en Micro-Controller.
Via nogle omregninger, så blev outputtet skrevet til et display. Sammen med f.eks.min og max værdier.

Så blev fyret ellers skruet voldsomt op i pille mængde, og et relæ monteret på kablet til motor-sneglen.
og Microcontrolleren programmeret til at hvis ilt% var for lav (for mange piller) ja så afbrød den relæet, indtil ilt% igen var oppe på 'normal' hvorefter relæet slog til igen.
På den måde fik jeg en art. ilt-styring på min trofaste KL-15.

Men træerne vokser ikke ind i himlen:
Når fyret kører 100% last, så virker det OK. Men kommer man under 50-60% falder forbrændingstemperaturen så meget at der skal mere ilt til for at sikre den brænder ordentligt (Ellers soder den af pommeren til)
Så jeg mangler en slags feedback fra styringen, til at fortælle hvilken last fyret kører med.
Det oplagte valg ville være røggastemp. (Jo højere røggastemp. jo højere ydelse, jo lavere ilt%)
Men her er jeg strandet lidt. Mest fordi jeg forlængst har passeret det investeringsniveau jeg planlagde, og fordi jeg ikke har tid til at nørde med styringen. Så nu kører jeg den bare som en visning af ilt% uden nogen styring.

Men hvis nogen har en Pt100 med 0-10V transmitter på lager, så kunne det være sjovt at tege det op igen, engang.
-Bo Andersen-

(Et sideprojekt til Microcontrolleren var at sætte en aftaster på sneglen, og måle tiden mellem hvert input, samt antallet af input så har man aktuel indfyret effekt, tid på døgnet hvornår man fyrer mest, en prognose hvornår tanken er tom, hvis man ikke gider løfte låget ;-) osv.osv.osv.

Brugeravatar
mejeristen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2675
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8450
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 12 gange
Modtaget likes: 9 gange

Re: Hjemmelavet "manuel" iltstyring

Indlæg af mejeristen » 15 dec 2009 22:53

Bo Andersen skrev:Jeg har lavet en 'semi-automatisk' iltstyring.

Jeg købte en iltsonde og en transmitter hos Pavitronic. Så har man et 0-10V signal ud.
Den simple er bare at købe et viserinstrument (0-10V) og klistre sin egen skala på 1-21% O2.

Men det er der jo ikke meget sjov ved.
Så lavede jeg en spændingsdeler så jeg får 0-5V og bruger det som input på en Micro-Controller.
Via nogle omregninger, så blev outputtet skrevet til et display. Sammen med f.eks.min og max værdier.
Hvad kostede det at lave ovenstående??
BAXI Bonus 30 + akku. tank som sikkert er Østjyllands bedst isolerede (30 cm under bunden, mellem 40 og 80 cm på siden samt 70 cm på toppen isoleringsmaterialet er flamingogranulat)

Bo Andersen
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 94
Tilmeldt: 01 dec 2007 23:42
Mit fyr: KL15 Stoker
Areal: 207 + 400L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 7 ton

Re: Hjemmelavet "manuel" iltstyring

Indlæg af Bo Andersen » 16 dec 2009 21:15

[/quote]

Hvad kostede det at lave ovenstående??[/quote]

Uha. Det er alt for dyrt.
Tror jeg kom af med 1000-1200,- for Lambdasonde og transmitter.
Så måske 300,- for et Micro-controller startkit. of måske 150,- for 2x16 karakter display.
Så lidt div. komponenter fra rodeskuffen.

Så vidt jeg kan se kan det aldrig betale sig hjem i pille-besparelse.
Men det fede er at man er 100% i kontrol med hvad der skal ske hvornår, også når det går galt :oops:

Mit ønske er bygge min egen styring helt fra bunden, men det er vist lidt ude i fremtiden.

-Bo Andersen-

Brugeravatar
mejeristen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2675
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8450
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 12 gange
Modtaget likes: 9 gange

Re: Hjemmelavet "manuel" iltstyring

Indlæg af mejeristen » 17 dec 2009 17:59

grunden til at jeg spurgt var at det kunne være intr. at montere et på mit BAXI bonus så jeg kan regulere luften ind efter iltmængden og derved få så optimal en forbrænding som muligt. er dog ikke nogen haj til elektronik så jeg ville få brug for hjælp til at skrue skidtet sammen ( tegninger + komponentliste +??)
BAXI Bonus 30 + akku. tank som sikkert er Østjyllands bedst isolerede (30 cm under bunden, mellem 40 og 80 cm på siden samt 70 cm på toppen isoleringsmaterialet er flamingogranulat)

Bo Andersen
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 94
Tilmeldt: 01 dec 2007 23:42
Mit fyr: KL15 Stoker
Areal: 207 + 400L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 7 ton

Re: Hjemmelavet "manuel" iltstyring

Indlæg af Bo Andersen » 30 dec 2009 10:46

mejeristen skrev:grunden til at jeg spurgt var at det kunne være intr. at montere et på mit BAXI bonus så jeg kan regulere luften ind efter iltmængden og derved få så optimal en forbrænding som muligt. er dog ikke nogen haj til elektronik så jeg ville få brug for hjælp til at skrue skidtet sammen ( tegninger + komponentliste +??)
I følge Pavitronic.dk hvor jeg har købt mit udstyr, så er prisen knap 1900,- for transmitter og lambdasonde.
Så smækker du bare et 0-10VDC multimeter på, eller et 0-10VDC Viserinstrument på, så kan du hele tide se den aktuelle ilt% i røggassen.
Det kan så bruge til at stille fyret ind efter.

Er du helt sikker på det kan svare sig ? Det kunne det ihvertfald ikke hos mig :(

-Bo Andersen-


Besvar