Side 1 af 16

hjemmelavet buffertank

: 05 okt 2009 23:17
af leo-pol
hej fyrbøder...
nu er der helt sikkert nogle der tager sig til panden og siger... ikke igen.. det har vi jo været igennem mange gange her inde....
men jeg fatter det stadig ikke....
nu har jeg sidet og læst alt hvad der er her inde om hjemmelavet buffertanke og jeg er stadig i tvivl om en hel del, og det har jeg så også læst mig til at der er en hel del andre der også er....
jeg har mit gamle HS kedel (støbejern) som jeg skide gerne vil have en buffertank på, og det er jo så her jeg lure på min gamle olietank på 1200l.....
efter at havde læst flere dage her inde om emnet om hvordan der bliver brugt radiatore som varme-spiraler og lidt af hvert.... er jeg kommet i tvivl.... er det nødvendigt når den PT ikke skal bruges til andet en som buffer til mit brændefyr....
kan man pumpe gennem eller hvordan er det lige.....
og hvor højt skal jeg smide studserne ...
og et rør diagram med størlser...
det skal lige siges at jeg køre med åben ekspansion...
det eneste jeg ikke er i tvivl om er den skal forstærkes med et par stænger på tværs af tanken.....
håber at der er nogle der gider og skære det helt ud i pap for os "dødelige" uden at blande for mange fagudtryk på pumper og andre sjove ting....

rettere... det jeg søger er en step by step beskrivelse så vi kan holde varmen lidt bedere her mens finanskrisen presser.....og det gør den pt så det er nu jeg skal igang og har tiden til det

mvh leo-pol

Re: hjemmelavet buffertank

: 06 okt 2009 07:57
af Garmin
Du har ikke brug for varmeespiral/radiator. Det er kun hvis du vil have noget alternativt varme på (solfangere)
Ingen god ide at pumpe "igennem", accutanken skal kun tage overskudsproduktionen fra fyret.
Typisk placering efter kedelshunt og før fremløbspumpe.
Studsene placeres helt i top og helt i bund.
Det er en god ide at lave lidt ud af indløb/udløb for at undgå omrøring i tanken, den skulle gerne lagdele.
Simplest er at bruge en stor rørdimension tværs igennem tanken, med en stribe huller ud til siderne hele vejen hen.

/G

Re: hjemmelavet buffertank

: 06 okt 2009 11:13
af leo-pol
okay.... jeg tror lige at vi tager en af gangen...

Garmin skrev:Du har ikke brug for varmeespiral/radiator. Det er kun hvis du vil have noget alternativt varme på (solfangere)

okay den er jeg med på..


Ingen god ide at pumpe "igennem", accutanken skal kun tage overskudsproduktionen fra fyret. okay..

den er også forstået...


Typisk placering efter kedelshunt og før fremløbspumpe.

så er det her min film knækker lidt....
Pt har jeg ikke nogle kedelshunt da den kedel jeg har er en støbejerns kedel.... kan man kun få det til at virke hvis man har en...?? for så må jeg jo have en.... og så skriver du før fremløbspumpen...og jeg tænker at min pumpe sider på retur pt...!!!




Studsene placeres helt i top og helt i bund.

den er jeg med på....

men så tænker jeg at det er sikkert ikke lige meget hvad side de sidder på i forhold til hinanden....


Det er en god ide at lave lidt ud af indløb/udløb for at undgå omrøring i tanken, den skulle gerne lagdele.
Simplest er at bruge en stor rørdimension tværs igennem tanken, med en stribe huller ud til siderne hele vejen hen.

her falder jeg af igen.... skal studsen føres hele vejen gennem tanken med huller i siden af røret.....??




mvh leo-pol


/G

Re: hjemmelavet buffertank

: 06 okt 2009 11:39
af leo-pol
jeg tror lige et lille at et lille maleri vil være på sin plads...
er det det her du mener med at føre studserne gennem...
mvh leo-pol

Re: hjemmelavet buffertank

: 06 okt 2009 12:13
af leo-pol
dette er som det ser ud i dag....
det er jo en gammel kedel som har 20-25 år på banen uden nogle form for styring ud over det lille spjæld der er nede i lågen som reguler luften med den lille trofaste kæde.....
mvh leo-pol

Re: hjemmelavet buffertank

: 06 okt 2009 14:55
af Garmin
Fine tegninger :-)
Og ja, det var det jeg mente med at føre studsene helt igennem.
Vigtigt på en eller anden måde at få nedsat strømningshastighederne for at undgå omrøring.
Det er ligemeget at din pumpe sidder i returen.
Accuen skal kobles parralelt med fyret, så din fremløbspumpe har mulighed for at "trække" fra begge.
Med den rette fysiske placering kan du måske få det til at fungere ved selvcirkulation mellem fyr og tank.
Ellers skal der en pumpe og en eller anden for for "ladeventil" til.

Re: hjemmelavet buffertank

: 06 okt 2009 15:15
af leo-pol
selvcirkulatiun siger du....
jeg har mulighed for at hæve bunden at tanken 1-1½ meter over gulv..... så det burdte jo nok kunne lade sig gøre...
men så syntes jeg at kan huske at der var noget med at man skulle op i 5/4" og hvis jeg ikke gusker forkert er mine på kedlen kun1"....
mvh leo-pol

Re: hjemmelavet buffertank

: 06 okt 2009 15:45
af Garmin
Nu ved jeg ikke hvad ydelsen er på den kedel, men mon ikke det går med 1" ?
Rørføring fyr til accu så direkte som muligt.
Et andet "lille" problem bliver måske din ekspansionsbeholder.
Den er sikkert ikke stor nok til yderligere 1200 l vand ;-)

/G

Re: hjemmelavet buffertank

: 06 okt 2009 16:11
af Jens
Hej

Selvom rørene er 1", så er det ikke usandsynligt at forskruninger i kedel er større, - der sidder sikkert en reduktion allerførst.

Vil være smart med selvcirkulation, sparer pumpe og styring af denne.
Rigtigt som Garmin siger, - ekspansionsbeholderen skal være stor nok, minimum i dit tilfælde er vist ca 100 liter, - der har været en anden tråd for nylig hvor størrelsen af eks-beholder diskuteres.

Overvej om du ikke vil have en shunt på fremløbssiden ind til huset, - det er spild og heller ikke rart med radiatorer der bliver 80-90 grader varme når du har fyret tanken op.
Jeg har en særskilt pumpe til VVB, som kører på styringen fra denne, og så shunter jeg fremløbstemperatur ind til huset ned til 50 grader, det er længe rigeligt. Og giver mindre varmetab fra rørene undervejs.

Re: hjemmelavet buffertank

: 06 okt 2009 18:56
af Garmin
Studsene placeres helt i top og helt i bund.

den er jeg med på....

men så tænker jeg at det er sikkert ikke lige meget hvad side de sidder på i forhold til hinanden....
Midt på både foroven og forneden, huller ud til begge sider.
Det gælder om at undgå omrøring.

Og som Jens siger, en fremløbsshunt er en god ide.
Rart med en stabil og ikke for høj fremløbstemperatur.
Vi kører for tiden frem med kun 40 grader, senere når det bliver rigtigt koldt bliver den nok hævet til 60.
Min accu fyrer jeg som regel op til omkring 80 grader.
Med brændefyring sker det jævnligt at der er en del træ i fyret når hele tanken er varmet op til 80, så fortsætter vi bare og ender jævnligt omkring de 90 i hele tanken.
Ikke rart at få frem til radiatorerne :lol:

/G