Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Måle fugt i brændsel..

Alt vedr. hjemmebyg og geniale opfindelser
Brugeravatar
Klaus
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 3772
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Brændsel: De billigste træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6900
Dagligt forbrug: 10-16kg
Årligt forbrug: Forventet 4 ton
Geografisk sted: Vestjylland ved siden af Ringkøbing fjord.
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 2 gange

Måle fugt i brændsel..

Indlæg af Klaus » 15 feb 2007 09:02

Hvordan var det lige man gjorde ? Noget med en ovn på 100 grader, et vidst tidsrum og ???


Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Modtaget likes: 1 gang

Re: Måle fugt i brændsel..

Indlæg af Flunk » 15 feb 2007 09:20

Klaus skrev:Hvordan var det lige man gjorde ? Noget med en ovn på 100 grader, et vidst tidsrum og ???
Hej Klaus

Jo lavere temp. jo længere tid om at fordampe alt vandet.
Hvis det er hele brændestykker går det rigtigt langsomt.

Et brændestykke kløvet i mange tynde "splinter" varemet i en alm. ovn er fint
Vej før det lægges i ovnen.
Vej jævnligt efterfølgende, f.eks. hver halve time.
Når vægten ikke længere reduveres, er alt vandet fordampet.
Vandprocenten kan beregnes svarende til reduktion i vægttab.

Vand % = (Vægt før - Vægt efter) / Vægt før

altså forskel i vægt divideret med vægt før tørring.

Temp må ikke komme over 100 grad C da træet så begynder at pyrolysere ( forgasse ) og derved mister vægt.
Hold den hellere på ca. 80-90 grad C

Flunk

Brugeravatar
Momme
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 318
Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
Mit fyr: Benekov 27PL silver
Areal: 260
Brændsel: Kirsbærsten
Dagligt forbrug: slukket pt.
Årligt forbrug: 10-15 ton.
Geografisk sted: Sydsjælland, Faxe, Orup

Indlæg af Momme » 15 feb 2007 11:09

Hvorfor dog bruge strøm på en ovn det skal der bare have 14dag oven på fyret eller røgrør. Drogar-BigGrin(LBG).gif
Du får HØJST de du betaler får (tit mindre)

Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Modtaget likes: 1 gang

Re: Måle fugt i brændsel..

Indlæg af Flunk » 15 feb 2007 11:26

Flunk skrev: Hej Klaus

Jo lavere temp. jo længere tid om at fordampe alt vandet.
Hvis det er hele brændestykker går det rigtigt langsomt.

Et brændestykke kløvet i mange tynde "splinter" varemet i en alm. ovn er fint
Vej før det lægges i ovnen.
Vej jævnligt efterfølgende, f.eks. hver halve time.
Når vægten ikke længere reduveres, er alt vandet fordampet.
Vandprocenten kan beregnes svarende til reduktion i vægttab.

Vand % = (Vægt før - Vægt efter) / Vægt før

altså forskel i vægt divideret med vægt før tørring.

Temp må ikke komme over 100 grad C da træet så begynder at pyrolysere ( forgasse ) og derved mister vægt.
Hold den hellere på ca. 80-90 grad C

Flunk
Ja og så glemte jeg lige at gange med 100 for at få det i %

Og Ja man kan efterlade det oven på ovnen, men det er jo lang tid at vente på svaret.

Flunk

Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Modtaget likes: 1 gang

Re: Måle fugt i brændsel..

Indlæg af Flunk » 15 feb 2007 13:04

Hej

Jeg mener at man skal op på nær 90 grad C konstant i en periode for at sikre at alt vand, både frit og vand bundet i cellerne fordamper.
Træ der opbevares indendøre i gennem mange år i opvarmede rum, har et restvandindhold på ca. 8-10 %
Det frigives først ved høje temperaturer op mod 100 grad C.
Man skal passe på ikke at komme derop hvor træet begynder at forgasse.

Jeg tror ved nærmere eftertanke ikke at metoden med at tørre det på fyret/ovnen/kedlen vil virke da temp ikke er konstant nok, og høj nok.

Flunk


Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Modtaget likes: 1 gang

Re: Måle fugt i brændsel..

Indlæg af Flunk » 15 feb 2007 13:43

Hej Igen

Jeg har nu undersøgt mine tidligere svar givet pr. hukommelse

Her er det korrekte svar:

Veje-tørre" metoden
Prøvemetoden er beskrevet i ISO 3130:1975, og udføres ved, at en vejet træprøve tørres ved
103 ºC ± 2 ºC til konstant vægt. Vægttabet svarer til det borttørrede vand og udregnes i procent af prøvens tørre vægt.

Eksempel:

Træprøves vægt før tørring : 203 g
Træprøves vægt efter tørring : 168 g
Vægttab (borttørrede vand) : 35 g

Træfugtighed: 35/168 x 100% = 20,8%

Flunk

Brugeravatar
Klaus
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 3772
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Brændsel: De billigste træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6900
Dagligt forbrug: 10-16kg
Årligt forbrug: Forventet 4 ton
Geografisk sted: Vestjylland ved siden af Ringkøbing fjord.
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 2 gange

Indlæg af Klaus » 15 feb 2007 13:47

Fedt .. Kan man bruge metode til andet end træ ?

Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Modtaget likes: 1 gang

Indlæg af Flunk » 15 feb 2007 14:02

Klaus skrev:Fedt .. Kan man bruge metode til andet end træ ?
Ja, men man skal kende det stof man påtænker at tørre.
Man skal specielt kende forgasningskurven, så man ved hvornår forgasningen starter, og man skal være sikker på at alt bundet vand kan fordampes ved en temp. der er lavere end der hvor forgasningen starter.

Træ skal varmes op til 103 grad +/- 2 grad, det vil side at man har fra 101 til 105 grader hvis det skal gøres rigtigt.

Tilsvarende temperaturspand findes sikkert for andre stoffre.
ISO 3130 omhandler kun træ, så metoden er kun standardiseret for træ.

Flunk

Brugeravatar
multimek
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 492
Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
Mit fyr: Multi
Areal: 170
Brændsel: Piller + Div
Dagligt forbrug: 12-15
Årligt forbrug: 5,5 - 6
Geografisk sted: vestjylland nord for varde

Indlæg af multimek » 15 feb 2007 16:32

hej du kan også købe en fugtighedsmåler, mange gange kan man få en med gratis ved køb at xx litter maling ved f.eks malermesteren
Kan også købes blant andet ved http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=376 til 212 kr. den er ca. midt på siden
Mvh. Per A. Buch
Certificeret tekniker og supporter
Ved Asaa-Multi-Service.

co-Admin på Asaa Multi Services Forum
Hjemmeside: http://www.asaa-multi-service.dk/

Brugeravatar
Claus Birth
Supporter
Supporter
Indlæg: 1307
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
Areal: 160+60m2
Brændsel: Træpiller, blæst ind
Fremviser gerne i postnummer: 4140
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 2 gange

Indlæg af Claus Birth » 16 feb 2007 00:22

Hej Flunk!
Jeg forstår at metoden fortæller det aktuelle fugtindhold i piller el.l., men kan dette tal sammenlignes med levrandørens tal for fugtindhold?
Altså tror du metoden er alment brugt??

Hilsen

Claus Birth :idea:
Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Selvgjort er ofte velgjort.


Besvar