Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Temperatur visere i stuehus

Alt vedr. hjemmebyg og geniale opfindelser
Bergmann
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 11
Tilmeldt: 16 nov 2008 13:18
Mit fyr: Primdal & Haugesen
Areal: 180m2 + 70m2 garage
Brændsel: barkline Træpiller
Dagligt forbrug: 16 Kg Sep/okt
Årligt forbrug: Endnu ukendt
Geografisk sted: Nord for varde

Temperatur visere i stuehus

Indlæg af Bergmann » 12 dec 2008 23:13

Da det er blevet koldt og meget vådt udenfor er jeg lidt træt af at rende over i mit fyrrum for at tjekke alt kører som det skal på fyret

derfor tænker jeg på om der findes noget udstyr som man kan slutte til røg/fremløb/retur temp. og så en skærm til stuehuset så jeg kan følge med i hvilke temperature den sender ud igennem rørene.

Jeg har tænkt på om en vejrstation kunne gøre jobbet, men de følere som følgere med er af plastik så det går nok ikke i røgrør... icon_frown.gif

Desuden sidder der en PT100 Føler som røgføler, har osse overvejet om man bare kan bruge den.. men er ikke lige på hjemmebane med dette

Nogen derude som har en god ide eller allerede har lavet noget lignede

Håber lidt på noget feedback :wink:


Brugeravatar
Klaus
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 3772
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Brændsel: De billigste træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6900
Dagligt forbrug: 10-16kg
Årligt forbrug: Forventet 4 ton
Geografisk sted: Vestjylland ved siden af Ringkøbing fjord.
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 2 gange

Re: Temperatur visere i stuehus

Indlæg af Klaus » 13 dec 2008 07:14

Der var da en gut heringe der havde sat et webcam på fyret, så er det da nemt ;)

Bergmann
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 11
Tilmeldt: 16 nov 2008 13:18
Mit fyr: Primdal & Haugesen
Areal: 180m2 + 70m2 garage
Brændsel: barkline Træpiller
Dagligt forbrug: 16 Kg Sep/okt
Årligt forbrug: Endnu ukendt
Geografisk sted: Nord for varde

Re: Temperatur visere i stuehus

Indlæg af Bergmann » 13 dec 2008 09:08

Ja, det med webcam jeg har også selv tænkt på, men der er ikke rigtigt nogen steder at placere den ellers er det nok det med de kabler jeg simpelhen ikke orker.

Der findes ikke nogle display's ( eller hvad nu vi skal kalde dem) derude hvor der udgange til følere "FX PT100 føler" så det stort set er plug'a'play ?

Brugeravatar
pelle
Supporter
Supporter
Indlæg: 3400
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Fremviser gerne i postnummer: 6900
Årligt forbrug: 3.5 tons træ pr. år
Geografisk sted: lidt syd for herning
Givet likes: 296 gange
Modtaget likes: 368 gange

Re: Temperatur visere i stuehus

Indlæg af pelle » 13 dec 2008 09:34

Hej
Michael K. har sådan en lille kasse monteret i sin forgang. Med display. Der kan han se alle indstillingerne til hans biowin fyr der står i kælderen. Så det er da opfundet.
Men mon ikke han kikker forbi, så kan han selv forklare det.

Men ellers er der masser af eksperter inden for styring her på forum. Så mon ikke der snart kommer nogle råd.
mvh Pelle
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.

Fiahgt
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 121
Tilmeldt: 26 aug 2008 11:37
Mit fyr: Reka HKRST 10
Areal: 146
Brændsel: Helst det er er gratis
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Årligt forbrug: Ukendt
Geografisk sted: Nibe

Re: Temperatur visere i stuehus

Indlæg af Fiahgt » 13 dec 2008 10:15

Hvor mange penge må det koste og lave??? Der er efterhånden en del trådløstudstyr på markedet i forskellige prislejer.


Brugeravatar
MichaelK
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4674
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 8410
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Geografisk sted: Feldballe-Djursland
Givet likes: 334 gange
Modtaget likes: 333 gange

Re: Temperatur visere i stuehus

Indlæg af MichaelK » 13 dec 2008 10:54

pelle skrev:Hej
Michael K. har sådan en lille kasse monteret i sin forgang. Med display. Der kan han se alle indstillingerne til hans biowin fyr der står i kælderen. Så det er da opfundet.
Men mon ikke han kikker forbi, så kan han selv forklare det.

Men ellers er der masser af eksperter inden for styring her på forum. Så mon ikke der snart kommer nogle råd.
mvh Pelle
Hej


MES modulet, som min "kasse" kaldes, er udviklet til/af Winhager. Jeg har aldrig set den
på andre anlæg, end Viessmann og BioWin. Derfor ved jeg ikke om den kan bruges til
andre anlæg, men jeg tror det ikke.

MES modulet er ikke kun til aflæsning af data, men også rumtemperaturføler og ikke mindst
fjernstyring af fyret og VVB. Fyr og MES skal altså kunne "tale" sammen. Af den grund vil jeg
mene, at muligheden for anvendelse på andre fabrikater, er stærkt begrænset :(



Mvh.

»Jo mere Jeg lære om mennesker, jo mere elsker Jeg min hund«

Citat: Mark Twain

Brugeravatar
Julehund
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 2192
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Mit fyr: ivt jordvarme m. 300m turboflex slange
Areal: 145
Brændsel: EL
Fremviser gerne i postnummer: 6990
Dagligt forbrug: 16 kWh I nov.
Geografisk sted: Staby
Kontakt:

Re: Temperatur visere i stuehus

Indlæg af Julehund » 13 dec 2008 12:16

En analog plc, nogle følere, en pc med fjernskrivebord... osv osv.. det bliver en dyr omgang! men jeg regner med at lave denne løsning, har alle stupmer (mangler 3 ntc følere!) --> Trold´s udgave

Bergmann
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 11
Tilmeldt: 16 nov 2008 13:18
Mit fyr: Primdal & Haugesen
Areal: 180m2 + 70m2 garage
Brændsel: barkline Træpiller
Dagligt forbrug: 16 Kg Sep/okt
Årligt forbrug: Endnu ukendt
Geografisk sted: Nord for varde

Re: Temperatur visere i stuehus

Indlæg af Bergmann » 13 dec 2008 14:18

Hej igen, og 1000 tak for de mange svar :)

Omkring pris ved jeg faktisk ikke hvad jeg havde forstillet mig, men nok ikke mere end 1-2000 kr.

Det er dejligt let hvis man kunne styre den indefra stuehuset, men faktisk så tror jeg godt kan leve med at kun se temperaturne på de forskellige ting

Så styring behøves ikke at være ind over, blot et lille display med 1 temperatur, fx røgtemp. da jeg har oplevet nogle problemer med mit fyr, så det ville være rart at vide at den kører efter planen...

Derfor havde jeg håbet på man kunne få en trådløs temperaturmåler med en føler som ikke var af plastik, men min søgning har været forgæves indtil videre :(

Brugeravatar
MichaelK
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4674
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 8410
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Geografisk sted: Feldballe-Djursland
Givet likes: 334 gange
Modtaget likes: 333 gange

Re: Temperatur visere i stuehus

Indlæg af MichaelK » 13 dec 2008 14:45

Hej


Fandt den her: http://www.buhl-bonsoe.dk/Datalogger/Da ... om_catalog

Det ser ud til at disse kan bruges, men prisen er derefter :shock:



Mvh.

»Jo mere Jeg lære om mennesker, jo mere elsker Jeg min hund«

Citat: Mark Twain

stokerbent
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 865
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Mit fyr: Viadrus 22 m. Multi 22
Areal: 196m2
Brændsel: Piller/fastbrænsel/solvarme
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6

Re: Temperatur visere i stuehus

Indlæg af stokerbent » 13 dec 2008 17:08

Julehund skrev:En analog plc, nogle følere, en pc med fjernskrivebord... osv osv.. det bliver en dyr omgang! men jeg regner med at lave denne løsning, har alle stupmer (mangler 3 ntc følere!) --> Trold´s udgave

hej hvilken plc har du valgt
har selv gang i følgene en omrom cqm1 cpu 45 med indbygget 4 anlog ind har yderligere t ad041 med 4 analog ind så 12 analog ind samt har et da041 modul med 2 analog out dertil kommer 16 digitale ind og 16 digitale ud. Har en omron nt31c touck screen til styring og monitoring ved fyr samt har en overvågning via webclient og omron supervisor scada soft, Dette kan jeg også fjernstyre hele systemet med samt lave logning via en xml server

har brugt PR electronics Pr2202 R/I convertere til at konvereter henholdvis pt100, pt1000 følere derud over bruger Pr 2204 isolations forstærkere for at lave en galvanisk adskillelse yderligere har jeg udstyret 4 stk af de pr 2202 med 3 relæer med disse kan jeg skifte mellem yderligere 12 følere på de første 4 pr 2202 moduler så har mulighed for at overvåge 20 måle punkter hvor af de 12 er valgbare samt de sidste 8 er faste der bruges til at regulere henholdvis stokerfyr, akkumulerings tank, solvarme, retur vand, fremløb osv

har lavet så der bliver mulighed for at omdirigere vand fra solvarme igennem gulvvarme for yderligere afkøling, samt lavet div ventiler på akkumulerings for at optimere lagdeling, co2 censor for optimering af fyrings process


Besvar