Jeg overvejer hvordan jeg kan undgå varmetabet som følge af skorstenstab igennem skorstenen når kedlen er stoppet.
Jeg starter for tiden 2 gangee pr døgn a ca. 1time.
REsten af tiden ståe den med varmen susende ud gennem skorstenen.
Trækket i skorstenen kommer fra kedlens temp ved stopb på 75 grader.
I løbet af 10 timer køles kedlen til ca. 40-50 grader.
Jeg vil i starten prøve og lave forsøg med at stoppe luftgtillgang til blæser samt til opstartsvarluftsblæserr.
Jeg vil prøve at lave forsøg over flere dage med enten fri adgang for luft som nu eller med afspæret blæsere, og måle temperturfaldet i kedlen over 10 timer.
Hvis temperaturfaldet er større ved fri lufttilgang, som jeg tror, vil jeg gerne stoppe luften automatisk når kedlen stoppes.
Jeg forestiller mig at lave en lufttæt kasse rundt om de to blæsere, og heri montere et spjæld med en elektrisk aktuator der åbner når kedlen starter.
Er der nogle har ideer, eller indput til at komme videre.
Der er måske nogen der har overvejet det samme.
Undgå træktab ved stoppet kedel
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- 17
- Indlæg: 5377
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
- Blevet takket: 1 gang
Undgå træktab ved stoppet kedel
__________________________________________________________
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
-
- Stoker VII
- 15
- Indlæg: 255
- Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
- Mit fyr: Scotte 16 kW + OPOP H418
- Areal: 239
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9280
- Dagligt forbrug: 34kg Nov/Dec i snit
- Årligt forbrug: 9 paller
Re: Undgå træktab ved stoppet kedel
Har du trækstabilisator på skorstenen - justeret til minimum? Det burde begrænse trækket gennem kedelen lidt, afhængig af skorstensforhold...
Ellers er det et interessant projekt. Min lille OPOP kedel holder ikke på varmen ret mange timer med dens kun 26L vand. Til gengæld er den hurtigt varm igen
Ellers er det et interessant projekt. Min lille OPOP kedel holder ikke på varmen ret mange timer med dens kun 26L vand. Til gengæld er den hurtigt varm igen
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- 17
- Indlæg: 5377
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
- Blevet takket: 1 gang
Re: Undgå træktab ved stoppet kedel
Hej epo
Ja jeg har trækstabilisator sat til 10 Pa
Jeg vil lave målinger over de næste 14 dage, så får vi se om der kan hentes noget.
Ja jeg har trækstabilisator sat til 10 Pa
Jeg vil lave målinger over de næste 14 dage, så får vi se om der kan hentes noget.
__________________________________________________________
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
- Ulrik
- Redaktør
- 17
- Indlæg: 11096
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 5474
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Geografisk sted: Veflinge, Fyn
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Undgå træktab ved stoppet kedel
Jeg tror nok der kan hentes noget, men det bliver nok kun i gram.
Nok heller ikke en investering der kan betale sig.
Men hvis målet er at nå det optimale, så er den god nok.
Nok heller ikke en investering der kan betale sig.
Men hvis målet er at nå det optimale, så er den god nok.
MvH Ulrik©
- Klaus
- Stoker XVIII
- 17
- Indlæg: 3772
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Brændsel: De billigste træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6900
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Årligt forbrug: Forventet 4 ton
- Geografisk sted: Vestjylland ved siden af Ringkøbing fjord.
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Undgå træktab ved stoppet kedel
Hvad med en lille servomotor og en blæser fra en 27er med klap?
Selvforsynernes samlingsted: https://www.facebook.com/groups/126990627465139/
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- 17
- Indlæg: 5377
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
- Blevet takket: 1 gang
Re: Undgå træktab ved stoppet kedel
Klaus skrev:Hvad med en lille servomotor og en blæser fra en 27er med klap?
Det er måske den nemmeste måde, den er med i overvejelserne
__________________________________________________________
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
- Tass
- Stoker XI
- 16
- Indlæg: 512
- Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 220 + 2x60 VVB
- Brændsel: Piller/korn
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: NV/Sjælland
Re: Undgå træktab ved stoppet kedel
Hej Flunk
Har du overvejet hvordan du vil implementere denne løsning. Tænker lidt på hvis du kvæler bålet mens der stadig er liv i det kommer der så ikke en masse røgudvikling som du ikke kan komme af med fordi du har lukket for trækket.
Har du overvejet hvordan du vil implementere denne løsning. Tænker lidt på hvis du kvæler bålet mens der stadig er liv i det kommer der så ikke en masse røgudvikling som du ikke kan komme af med fordi du har lukket for trækket.
The test of democracy is freedom of criticism. ~David Ben-Gurion
We cannot have that relationship if we only dictate or threaten and condemn those who disagree. ~Zbigniew Brzezinski
We cannot have that relationship if we only dictate or threaten and condemn those who disagree. ~Zbigniew Brzezinski
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- 17
- Indlæg: 5377
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
- Blevet takket: 1 gang
Re: Undgå træktab ved stoppet kedel
Jeg kan godt se din pointe.
Jeg har overvejet en tidsforsinkelse på lukning for luften.
Kun forsøg vil vise om det bliver et problem eller ikke.
Jeg har overvejet en tidsforsinkelse på lukning for luften.
Kun forsøg vil vise om det bliver et problem eller ikke.
__________________________________________________________
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- 17
- Indlæg: 5377
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
- Blevet takket: 1 gang
Re: Undgå træktab ved stoppet kedel
Har nu kørt forsøg i ca 14 dage.
1 uge med registrering af temperaturfald efter stop, og 1 uge med temperaturfald efter stop og afblændet lufttilførsel til blæser og auto tænder.
Før afblænding af lufttilførslen var temperturfaldet over 8 timer ca. 33 grader.
Ugen efter var den med lukket lufttilførsel ca. 24 grader.
Vejret i hele perioden var næsten ens.
Konklusion.
Ved at stoppe for lufttilførslel reducerede man temperaturfaldet med ca. 9 grader.
Omregnet for mit anlæg med ca. 70 l vand, 20 kg skamolplade og ca. 80 kg stål. var besparelsen minimal, svarende til etn reduktion på måndesbasis på 25-30 kg træpiller.
Da jeg kun kører med denne driftsform i 4-5 mdr, ville en samlet årlig besparelse på 100-125 kg kunne opnåes, og det er ikke nok til at jeg gider at bruge mere tid på det.
1 uge med registrering af temperaturfald efter stop, og 1 uge med temperaturfald efter stop og afblændet lufttilførsel til blæser og auto tænder.
Før afblænding af lufttilførslen var temperturfaldet over 8 timer ca. 33 grader.
Ugen efter var den med lukket lufttilførsel ca. 24 grader.
Vejret i hele perioden var næsten ens.
Konklusion.
Ved at stoppe for lufttilførslel reducerede man temperaturfaldet med ca. 9 grader.
Omregnet for mit anlæg med ca. 70 l vand, 20 kg skamolplade og ca. 80 kg stål. var besparelsen minimal, svarende til etn reduktion på måndesbasis på 25-30 kg træpiller.
Da jeg kun kører med denne driftsform i 4-5 mdr, ville en samlet årlig besparelse på 100-125 kg kunne opnåes, og det er ikke nok til at jeg gider at bruge mere tid på det.
__________________________________________________________
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk