Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Puls fra sneglen

Alt vedr. hjemmebyg og geniale opfindelser
jesper hvidt
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 33
Tilmeldt: 26 dec 2006 01:19
Mit fyr: Ikke udfyldt

Puls fra sneglen

Indlæg af jesper hvidt » 17 jan 2007 18:55

Jeg tænkte på når I styrer hvor meget jeres snegl skal smide ind, regulere I så på sneglens puls længde, eller på længden af pauserne imellem hver puls.
Gerne også lidt om hvordan div. færdige stokerstyringer de gør, da jeg er ved at bygge en PLC styring selv.

mvh.

Jesper


søren ø
Supporter
Supporter
Indlæg: 1018
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Brændsel: piller
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Kontakt:

Indlæg af søren ø » 17 jan 2007 20:15

Jeg justerer gerne på pulsen den kører ind. TM 3006 styring.
All men are created equal, but only the bravest become firefighters.

jesper hvidt
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 33
Tilmeldt: 26 dec 2006 01:19
Mit fyr: Ikke udfyldt

Indlæg af jesper hvidt » 17 jan 2007 21:00

Er det styringen selv der gør det når forbrændingen ikke er korrekt, eller er det noget du gør manuelt når du ikke syntes det brænder ordentligt?
Så kører du med samme længde på pauserne hele tiden?

mvh
Jesper
mvh.
Jesper

Brugeravatar
Klaus
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 3772
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Brændsel: De billigste træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6900
Dagligt forbrug: 10-16kg
Årligt forbrug: Forventet 4 ton
Geografisk sted: Vestjylland ved siden af Ringkøbing fjord.
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 2 gange

Indlæg af Klaus » 17 jan 2007 21:23

På en Tm3006 er det iltstyringen der justerer og det gør den i forhold til den indstillede O2 ..

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10376
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Indlæg af thy » 18 jan 2007 02:26

baxi med iltstyring...

hoved træk råder styringen over intivaler mellem 15-60 sek justeret efter ilt %
så kan man grund indstille hvor længe sneglen kører hver gang grund indstilling er 1.7 sek i både høj og lav

jeg kører med 1.0 lav 1.5 høj

Temp < (SET)-6°C Falder temperaturen til 6 grader under (SET)-temperaturen, så anvendes det høje ydelses-trin (HX.X)
Temp = (SET)-3°C Hvis kedlen kører på det høje ydelses-trin så skiftes til lav ydel-ses-trin ved 3°C under (SET)-temperaturen.

7grader + pausefyring

det vil sige ved op nået set temp..... 60 sek kører snegl 1 sek
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen


hedengamleskole1
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 9
Tilmeldt: 20 dec 2006 21:15
Mit fyr: Ikke udfyldt

Indlæg af hedengamleskole1 » 18 jan 2007 08:27

På en TM3006 indtaster man en pulstid for sneglen (eks. 2,5 sek.) og en pausetid (eks. 30 sek.)
Herefter vil ydelsesregulatoren (kedeltemperatur) justere på pulstiden således at indfyringen stemmer overens med det aktuelle forbrug. Dvs. pulstid gøres kortere når kedeltemp. stiger over setpunkt, derved vil fyret gå ned i ydelse. Det samme sker selvfølgelig med blæseren.
Pulstid kan reguleres indenfor 0,5*setpunkt til 2*setpunkt.Dvs. i ovenstående eksempel fra 1,25 til 5 sek.

Iltregulatoren justerer på forholdene mellem dosering af piller og luft.

Pausetid for snegl er fast.

Hvis kedeltemperaturen bliver ved med at stige selvom ydelsesregulatoren er kørt helt i bund, vil fyret gå i pause ved kedeltemp.setpunkt+6 grader. Eller hvis ydelsesregulatoren justeren under en indstillet ydelse (eks. 20%).
MVH Morten

Rene`larsen
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 556
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
Areal: 350
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
Geografisk sted: 4050 skibby

Indlæg af Rene`larsen » 18 jan 2007 11:10

hej hedengamleskole 1

det er næsten rigtigt alt sammet man kan bare godt selv bestemme hvordan sneglen køre i pause

MVH RL

jesper hvidt
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 33
Tilmeldt: 26 dec 2006 01:19
Mit fyr: Ikke udfyldt

Indlæg af jesper hvidt » 18 jan 2007 18:32

Ok.
Jeg tror jeg vil forsøge at stille pulsen fast, og regulere på tiden mellem hver puls til at starte med, og så prøve at se hvordan det kører.
Takker for svarene.

mvh.
Jesper
mvh.
Jesper

Fejer
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 287
Tilmeldt: 08 jan 2007 22:35
Mit fyr: Ikke udfyldt

Indlæg af Fejer » 18 jan 2007 19:00

Hej Blander mig lige lidt med en normal styring uden ilt, kan det værre en fordel at justere via pausen da det ikke er sikkert at drift kan justeres langt nok ned til en ensartet drift da kan det så værre en fordel at hæve driften bare så den lige blir stabil og derefter hæve pausen så det passer.

Hilsen Fejer.
Certificerede tekniker og supporter
*****************************
Ved Asaa-Multi-Service.

Stokerfyr passer
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 227
Tilmeldt: 27 dec 2006 19:47
Mit fyr: Ikke udfyldt
Givet likes: 1 gang

Indlæg af Stokerfyr passer » 18 jan 2007 19:49

Hej.
Kunne det ikke være en fordel at gøre puls + pause tiden så kort som muligt, får man så ikke en mere jævn indføring af pillerne
og derved en bedre forbrænding frem for lang puls + pause ?.

Har du fundet en PLC du kan bruge Jesper?
Hilsen
Michael Olsen


Besvar