Fyrrum og transportbånd kan det lade sig gøre?

Alt vedr. hjemmebyg og geniale opfindelser
cazzzz
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 3
Tilmeldt: 19 apr 2014 21:02
Mit fyr: Ikke udfyldt
Areal: 144
Fremviser gerne i postnummer: 5700

Fyrrum og transportbånd kan det lade sig gøre?

Indlæg af cazzzz » 20 maj 2014 09:50

Goddag
Jeg håber i kan hjælpe mig med en udfordring. Jeg skal til at anskaffe mig et pillefyr, og inden da skal jeg lave et brandsikkert rum, som fyret kan stå i.
Jeg håber, at i kan hjælpe mig med at få reglerne helt på det rene inden jeg bygger det rum.
Spørgsmålet er om jeg kan have 4m3 piller i en stålbeholder i samme rum + de 500L i magasinet.
Må jeg bruge et transportbånd mellem magasinet, og stålbeholderen for at fylde magasinet op.
Det her skal ikke være sammenhængende, Låget skal være på pillemagasinet mens det er idrift, og tages af når der skal fyldes piller på magasinet. Der skal være en manuel sluse på selve beholderen. Derved skulle man kunne lukke af for pillerne til transportbåndet. Når transportbåndet ikke bruges er båndet tomt.
Da en af grundene til at jeg vil have en beholder, som skulle føde magasinet med transportbånd. Var et krav fra fruen for, at hun ikke skulle slæbe sække med piller til magasinet. Samt nemmere håndtering for min familie, når vi ikke er hjemme. Selv om det gør opgaven svær, kan jeg ikke undlade transporten mellem magasin og beholder.
Lige lidt info.
Fyret skal stå i en landbrugsejendom.
Som jeg læser det skal jeg lave væggene i BS60 har her tænkt mig at bruge legasten.
Der skal være et vindue 50 x 50.
En brandslukker eller vandhane. Kan man ikke nøjes med en brandslukker?
En branddør klasse BS 30. Med dørpumpe.
Loftet BS 60 et lag bs 60 gips og et alm gips isolering bs 60 med gulvbrædder over.
Jeg har BTV32. 4 udgave. 11 oktober 2011.

Jeg har besluttet mig til et Woody og Scott fyr 10KW med 500L magasin. Har været lidt inde og kigge på forskellige hjemmesider. Kunne her læse mig til at hvis man havde et forbrug på 2300L olie, svarede det til 10kw anlæg.
Oliefyret er dog på 15-18kw! Måske pillefyret skal være på 16kw?
Jeg er meget modtagelig over tips og ideer.
Håber i kan hjælpe mig lidt på vej.


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Fyrrum og transportbånd kan det lade sig gøre?

Indlæg af pille bruger » 20 maj 2014 10:06

Her er reglerne til fyrrum http://www.nbe.dk/fejlfinding/opsaetnin ... yrrum.html
Vær obs. på at der gælder særlige regler for landbrug.
Beskriv di hus noget mere i detaljer.
Så er det nemmere at angive størrelsen på fyret.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Brugeravatar
Zarge
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4410
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 7500
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
Givet likes: 68 gange
Modtaget likes: 96 gange

Fyrrum og transportbånd kan det lade sig gøre?

Indlæg af Zarge » 20 maj 2014 12:03

Var det ikke smartere med automatisk opfyldning af siloen med et vakuum anlæg,i stedet for transportbånd?

Blinky
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 155
Tilmeldt: 29 okt 2012 01:26
Mit fyr: MGM Comfort 15 KW
Areal: 200 + 60
Brændsel: DLG Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7100
Årligt forbrug: ca. 8 ton.
Geografisk sted: Vejle
Givet likes: 23 gange
Modtaget likes: 10 gange

Fyrrum og transportbånd kan det lade sig gøre?

Indlæg af Blinky » 20 maj 2014 12:13

Ja,- eller opfyldning ved hjælp af en langtsomtgående snegl. Så får du et helt lukket system uden støvgener.

cazzzz
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 3
Tilmeldt: 19 apr 2014 21:02
Mit fyr: Ikke udfyldt
Areal: 144
Fremviser gerne i postnummer: 5700

Fyrrum og transportbånd kan det lade sig gøre?

Indlæg af cazzzz » 20 maj 2014 21:15

Huset er på 144m2 energiklasse F. Fordelt med stue og 1 sal.

Vakuum-anlæg ja jeg har tænkt meget på det......men syntes der er for mange stumper idet. Tror den bliver slidt op før man ved det. Samt vedligeholdet af den med filter. Men smart det er den!

Langsomgående snegl ala. en kornsnegl med et gear på? Hertil skal der være en cellesluse imellem magasin, og forbrugslager i fyrrummet?


Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 136 gange

Fyrrum og transportbånd kan det lade sig gøre?

Indlæg af Brandsen » 20 maj 2014 21:25

Halløj i forum,

En stor kornsnegl der er gearet ned kan fint gøre det, så stor diameter som muligt, mindst Ø90

Ja, hvis du laver fast opkobling, så skal der være cellesluse på. Det fremgår af BTV32.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )

Kruse
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 783
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Givet likes: 32 gange
Modtaget likes: 25 gange

Fyrrum og transportbånd kan det lade sig gøre?

Indlæg af Kruse » 20 maj 2014 21:35

Skal der være cellesluse på for at fylde silo på en faldstoker?
Der er da smelte slange og snegl er af plastik så tror ikke den vil overleve et forsøg på tilbage brænd.

Ekstra siloen skulle også være i fyrrummet?
Livet er et spil, du ved du taber!
Hvordan vil du spille?

Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 136 gange

Fyrrum og transportbånd kan det lade sig gøre?

Indlæg af Brandsen » 20 maj 2014 21:46

Halløj i forum,

Det kommer klart an på hvilket fyr eller stoker der bliver tale om, og hvorvidt lagersilo
skal være i samme rum som magasinet, og hvor stor den samlede mængde brændsel
ender med at blive, og om det er i lukket beholder, i sække, eller løs vægt, og om det er
i en staldbygning, og.... så BTV32 er vel det bedste svar ?
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )

Brugeravatar
HR LUCCA
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1575
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Fremviser gerne i postnummer: 4200
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 47 gange

Fyrrum og transportbånd kan det lade sig gøre?

Indlæg af HR LUCCA » 20 maj 2014 23:38

cazzzz skrev:Goddag
Jeg håber i kan hjælpe mig med en udfordring. Jeg skal til at anskaffe mig et pillefyr, og inden da skal jeg lave et brandsikkert rum, som fyret kan stå i.
Jeg håber, at i kan hjælpe mig med at få reglerne helt på det rene inden jeg bygger det rum.
Spørgsmålet er om jeg kan have 4m3 piller i en stålbeholder i samme rum + de 500L i magasinet.
Må jeg bruge et transportbånd mellem magasinet, og stålbeholderen for at fylde magasinet op.
Det her skal ikke være sammenhængende, Låget skal være på pillemagasinet mens det er idrift, og tages af når der skal fyldes piller på magasinet. Der skal være en manuel sluse på selve beholderen. Derved skulle man kunne lukke af for pillerne til transportbåndet. Når transportbåndet ikke bruges er båndet tomt.
Da en af grundene til at jeg vil have en beholder, som skulle føde magasinet med transportbånd. Var et krav fra fruen for, at hun ikke skulle slæbe sække med piller til magasinet. Samt nemmere håndtering for min familie, når vi ikke er hjemme. Selv om det gør opgaven svær, kan jeg ikke undlade transporten mellem magasin og beholder.
Lige lidt info.
Fyret skal stå i en landbrugsejendom.
Som jeg læser det skal jeg lave væggene i BS60 har her tænkt mig at bruge legasten.
Der skal være et vindue 50 x 50.
En brandslukker eller vandhane. Kan man ikke nøjes med en brandslukker?
En branddør klasse BS 30. Med dørpumpe.
Loftet BS 60 et lag bs 60 gips og et alm gips isolering bs 60 med gulvbrædder over.
Jeg har BTV32. 4 udgave. 11 oktober 2011.

Jeg har besluttet mig til et Woody og Scott fyr 10KW med 500L magasin. Har været lidt inde og kigge på forskellige hjemmesider. Kunne her læse mig til at hvis man havde et forbrug på 2300L olie, svarede det til 10kw anlæg.
Oliefyret er dog på 15-18kw! Måske pillefyret skal være på 16kw?
Jeg er meget modtagelig over tips og ideer.
Håber i kan hjælpe mig lidt på vej.
Hvis du vil have fruen skal have så lidt som muligt og se til på fyret ville jeg give de sidste kroner og tage en RTB :wink:

cazzzz
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 3
Tilmeldt: 19 apr 2014 21:02
Mit fyr: Ikke udfyldt
Areal: 144
Fremviser gerne i postnummer: 5700

Fyrrum og transportbånd kan det lade sig gøre?

Indlæg af cazzzz » 21 maj 2014 22:25

Fyret skal stå i en lade bygning. Jeg har tænkt meget på en Woody og Scott 10/16kw med 500L magasin. Den model med snegl, og falderør i plastik.
Jeg ville lave en silo i selve fyrrummet på 4m3.
Da jeg er under 5m3 total, og alt er lukket inde. Skulle betyde at jeg kan have det hele i fyrrummet.

Ideen med en langsomgående kornsnegl fra silo til magasin med cellesluse på. Gearingen som får den til at køre langsomt må vel også betyde, at elmotoren ikke kræver så stort startmoment som hvis den var hurtigtgående?

En RTB kan se de skriver at de først skal renses efter 2-3000kg piller det var en rar ting. Men den har en integreret snegl?


Besvar