Optændingsfejl, løst! BIOMAX COMPACT 10

Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
Besvar
foldagersv
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 2
Tilmeldt: 18 aug 2010 09:15

Optændingsfejl, løst! BIOMAX COMPACT 10

Indlæg af foldagersv » 20 sep 2022 09:27

Mine forældre har haft konstante problemer med optændingsfejl på deres Biomax compact 10. Efter læsning i dette forum, lod det til enten at være eltænderen, eller for lidt optændingsbrændsel. Jeg skiftede først eltænderen. Derefter lod jeg den fylde optændingsbrændsel i herden (40 sek)
Så tog jeg en tom støvsuger, sugede pillerne op, flyttede herden over på et gammelt fad med lige bund, og hældte pillerne fra støvsugeren over i herden. Jeg kunne så konstatere at pillerne næsten ikke dækkede de tre huller ud for eltænderen. Optændingsbrændsel blev sat op til 50 sek, og det har nu kørt uden problemer i fire dage. Krydser fingre for det forsætter !
Det holder en pause på 1,5 time og starter så op igen når temperaturen (65 C) er nået. Så altså mange start stop i løbet af et døgn.
Tænker jeg er nødt til at gøre det samme igen når der bliver taget hul på en ny palle. Få dage inden havde jeg foretaget en ny vejning af pillerne og det svingede 400 g, ved 200 doseringer.
En stor tak herfra til de folk, hvis indlæg hjalp mig.