Har nu kørt med det i 1½ år. Før det havde vi i en del år en Tasso Kedel monteret med en svensk Pillebrænder.
BH Bioservice hjalp med opstart og indstillinger. Startede med at pille alle turbolatorer ud.
Der været en del Røgsuger Alarmer over de 18 måneder.
Efter 12 mnd. satte jeg 2 turbolatorer i , for at sænke røgtemperaturen der somme tider var overr 130 grd.
Efter yderligere 2 mnd. 2 mere, og een mere. Altså ialt nu 5 turbolatorer, og røgtemp er nu mellem 80 og 120 grd.
BRÆNDSEL 1,3 kg/time, DOSIS 25, SUGER INDSTIL. 17, 17, 26, 35, 45, 55, 65, 75, 80, 90 ( hævet i forh. til BH Bioservice indstil)
Jeg vil gerne kører MINIMUMDRIFT med BOOST start 2 gange pr. døgn og det har lykkedes i en periode.
Men nu stopper driften af en "Alarm Røgsuger" før MIN grænsen nås.
Hvad gør jeg ? Skruer op for røgsuger ? Større dim. i røgrør (p.t. 105mm) ? Sænker BRÆNDSEL pr. time ?
Baalbjerg
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
BioMax 10 Alarm Røgsuger
-
- Stoker I
- Indlæg: 1
- Tilmeldt: 21 jun 2018 16:43
- Mit fyr: BioMax10 Compact
- Areal: 180
- Brændsel: Træpiller
- Årligt forbrug: 5000 kg
-
- Stoker I
- Indlæg: 19
- Tilmeldt: 25 jan 2016 16:53
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 2 gange
Re: BioMax 10 Alarm Røgsuger
ny kondensator.... det spiller