Jeg har et biomax 25 solo. Det har et 160 mm røgrør og skorsten er 200 mm i lysning. Fra fabrikken er Kg piller pr time ved 100% sat til 5.4 hvilket svarer til 25 kilowatt som fyret er specificeret til. Problemet er at forbrændingen sker for langsomt og fyret så at sige drukner i piller. Jeg har været nød til at sætte kg piller per time ved 100% ydelse ned til 3,0 hvilket svarer til 16 kilowatt. Dette er jo ikke tilfredsstillende på et 25 kilowatt fyr. Luften er sat til 110 % dvs den kører 10% over standard kurven der er lagt ind fra fabrikkens side. Jeg har taget alle turbolator pladerne ud nu - til at starte med kørte jeg med alle minus 4. Pillerne er en rimelig god kvalitet. 17,2 Gj/ton og lav aske - hvilket svare til lidt under en rigtig god kvalitet.
Jeg har selv nogle forslag til hvad problemet kan være.
1) For lidt træk i skorsten. Skorstenen har jo en temmelig stor lysning, men den er lavet efter alle kunstens regler med isokern. Skorstenen og skorstensrør er helt tæt ! Den er omkring 6-7 meter høj.
2) Måske renser jeg ikke herden hyppigt nok - på den gamle biomax rensede jeg aldrig herden og den kørte fint.
3) Fejl på røgsuger. Men den er jo ny så det tror jeg ikke på.

Jeg hælder selv til skorstenen. Er der nogen der har et quick fix til at øge trækket ? Eller måske et andet forslag til hvad der kan være galt.

på forhånd tak

Jens

Re: Biomax 25 - for lav ydelse

: 12 nov 2017 10:38
af skovbaekgaard
Har checket herden og den er ren som en barnerøv.
Men indersiden af brændkammer er dække med 3mm sort lidt klæbrig sod. Som jeg ser det er det tegn på dårlig forbrænding. Kunne det tænkes at røgsugeren er faldet i effektivitet pga. belægninger på sugeren så der kommer for lidt luft ?

Re: Biomax 25 - for lav ydelse

: 13 nov 2017 02:00
af HR LUCCA
Måske et stoppet røgrør .

Re: Biomax 25 - for lav ydelse

: 10 jan 2018 22:24
af HHgrand
Kender ikke denne model. Men har du kontrolvejet dine piller? Giver den den flere piller end den tror? Således du kvæler den med overdosering. Kan du komme til at kigge ned på brænderhovedet og se hvad farve flammerne har? Det er jo ligesom der man starter.

Re: Biomax 25 - for lav ydelse

: 11 jan 2018 20:34
af John-privat
Kender ikke fyret men kan det tænkes at røgsuger køre den forkerte vej som forhændværende indregulerings mand på ventilation vej jeg at blæser der køre den forkerte vej rundt yder ca 1/3 luft hilsen John

Re: Biomax 25 - for lav ydelse

: 11 jan 2018 21:50
af Brandsen
Halløj i forum,

Cowboy tricket for at kontrollere, om der er tilstrækkeligt træk i skorstenen,
er simpelthen bare at afmontere renselemmen, tage at almindeligt stykke A4 papir,
og holde det over hullet efter renselemmen, så skal arket kunne blive hængende
helt af sig selv pga trækket. Hvis ikke, så klart for lidt træk i skorstenen.

Re: Biomax 25 - for lav ydelse

: 08 jan 2019 11:12
af skovbaekgaard
Efter et år er jeg nået frem til den konklusion at en biomax 25 ikke kan levere luft nok gennem herden med den røgsuger der er installeret og fuld tæthed og god pille kvalitet.

Jeg har fået monteret splinter ny stålskorsten.

En biomax 25 er en biomax 15 blot med større kammer og mere vand - alt andet er det samme, herunder herden.

Herden skal modificeres for at kunne trække nok luft - større huller.

Når man taler med VVS eksperten giver de mig ikke uret.

Kører jeg fyret efter det er et 15 kw kører det perfekt.

Er der nogen derude der er ejer af et 25 kw blå biomax, som har samme erfaringer så ring 30798458.

jens