Hejsa folkens, Jeg er for ganske nyligt flyttet i et hus hvor der står et biomax 16 pillefyr,
Jeg har dog nogle problemer med at få det til at køre som det burde, eftersom jeg famler lidt i blinde, jeg har kigget manualen igennem, men den er ikke så behjælpelig syntes jeg ikke.
Info om huset :
175 kvm hus i 2 plan, med ringe isoleret loft.
fyret sender varmen ind i huset til en varmvands beholder og videre igennem et 1-strengs system, så det skal 'hele vejen rundt'
Lige Pt. står tingene således:
Driftydelse 100%
Kedeltemp 48,8
Røg temp 99°
Indstillinger på fyret:
Kombi : nej
Pause stop: nej
pausestart: 10°
pausestop: 3°
Kedel temperatur: 65°
brændsel: 1,50
Røgtemp min: 32°
Røgtemp max: 210°
Start brændsel 30
Pause brændsel 75
pause luft: 5%
Pause tid max: 60m
Ren blæsetid: 15s
Ren blæsetid interval: 45m
sommerdrift: nej
extern start: nej
Brændsel min: 6%
Sneglemax 11%
Luft min: 6%
Lugt max: 18%
Reducer: 8%
Tændvarmtid: 15m
Tændvarm eff: 80
Tændluft: 7%
Reg rampetid: 30s
Stopblæsetid: 10s
Røgstarttemp 5*
Er der nogle der lige kan hjælpe mig lidt i den rigtige retning ? jeg syntes det er lidt svært at få det til at køre stabilt hvor det kan holde kedlen varm.
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Biomax 16, indstillings hjælp :)
-
- Stoker VI
- Indlæg: 243
- Tilmeldt: 23 jan 2015 01:56
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 114
- Brændsel: Biopillen 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7860
- Dagligt forbrug: ca 13
- Årligt forbrug: ca 5,5 Ton
- Geografisk sted: Spøttrup.
- Givet likes: 4 gange
- Modtaget likes: 2 gange
Re: Biomax 16, indstillings hjælp :)
Hejsa wrang87.
Nej den originale brugermanual er ikke meget bevendt, har selv haft en forfærdelig bøvl de første 3 mdr jeg havde min.
Man er nød til at prøve sig frem, for at finde ud af hvad den gør OG man skal blive ved den for at se hvordan den opføre sig når man har lavet nye indstillinger selvom det er træls.
Og det kræver at fyret er 100% rengjort inden du retter noget
Men prøv at rette de indstillinger her først
Kombi : nej
Pause stop: nej
pausestart: 10° = 3
pausestop: 3° =10
Kedel temperatur: 65° = 62 er nok
brændsel: 1,50
Røgtemp min: 32°
Røgtemp max: 210°
Start brændsel 30
Pause brændsel 75 = 10 skulle være nok
pause luft: 5% = 50
Pause tid max: 60m
Ren blæsetid: 15s = 5s
Ren blæsetid interval: 45m = 15m
sommerdrift: nej
extern start: nej
Brændsel min: 6%
Sneglemax 11%
Luft min: 6%
Lugt max: 18%
Reducer: 8% = 0%
Tændvarmtid: 15m
Tændvarm eff: 80 = kører selv på 90%
Tændluft: 7% = 5%
Reg rampetid: 30s
Stopblæsetid: 10s
Røgstarttemp 5*
Hvor i landet er du fra, måske en i nærheden kunne hjælpe dig
Mvh Claus.
Nej den originale brugermanual er ikke meget bevendt, har selv haft en forfærdelig bøvl de første 3 mdr jeg havde min.
Man er nød til at prøve sig frem, for at finde ud af hvad den gør OG man skal blive ved den for at se hvordan den opføre sig når man har lavet nye indstillinger selvom det er træls.
Og det kræver at fyret er 100% rengjort inden du retter noget
Men prøv at rette de indstillinger her først
Kombi : nej
Pause stop: nej
pausestart: 10° = 3
pausestop: 3° =10
Kedel temperatur: 65° = 62 er nok
brændsel: 1,50
Røgtemp min: 32°
Røgtemp max: 210°
Start brændsel 30
Pause brændsel 75 = 10 skulle være nok
pause luft: 5% = 50
Pause tid max: 60m
Ren blæsetid: 15s = 5s
Ren blæsetid interval: 45m = 15m
sommerdrift: nej
extern start: nej
Brændsel min: 6%
Sneglemax 11%
Luft min: 6%
Lugt max: 18%
Reducer: 8% = 0%
Tændvarmtid: 15m
Tændvarm eff: 80 = kører selv på 90%
Tændluft: 7% = 5%
Reg rampetid: 30s
Stopblæsetid: 10s
Røgstarttemp 5*
Hvor i landet er du fra, måske en i nærheden kunne hjælpe dig
Mvh Claus.
-
- Stoker XI
- Indlæg: 585
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Givet likes: 4 gange
- Modtaget likes: 7 gange
Re: Biomax 16, indstillings hjælp :)
jeg ville sætte kedel temp til 70 grader pga et strengs anlægget
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker