Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Biomax 16, indstillings hjælp :)

Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
Besvar
wrang87
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 1
Tilmeldt: 16 mar 2017 14:25

Biomax 16, indstillings hjælp :)

Indlæg af wrang87 » 17 apr 2017 14:50

Hejsa folkens, Jeg er for ganske nyligt flyttet i et hus hvor der står et biomax 16 pillefyr,
Jeg har dog nogle problemer med at få det til at køre som det burde, eftersom jeg famler lidt i blinde, jeg har kigget manualen igennem, men den er ikke så behjælpelig syntes jeg ikke.

Info om huset :
175 kvm hus i 2 plan, med ringe isoleret loft.
fyret sender varmen ind i huset til en varmvands beholder og videre igennem et 1-strengs system, så det skal 'hele vejen rundt'

Lige Pt. står tingene således:

Driftydelse 100%
Kedeltemp 48,8
Røg temp 99°

Indstillinger på fyret:

Kombi : nej
Pause stop: nej
pausestart: 10°
pausestop: 3°
Kedel temperatur: 65°
brændsel: 1,50
Røgtemp min: 32°
Røgtemp max: 210°
Start brændsel 30
Pause brændsel 75
pause luft: 5%
Pause tid max: 60m
Ren blæsetid: 15s
Ren blæsetid interval: 45m
sommerdrift: nej
extern start: nej

Brændsel min: 6%
Sneglemax 11%
Luft min: 6%
Lugt max: 18%
Reducer: 8%
Tændvarmtid: 15m
Tændvarm eff: 80
Tændluft: 7%
Reg rampetid: 30s
Stopblæsetid: 10s
Røgstarttemp 5*


Er der nogle der lige kan hjælpe mig lidt i den rigtige retning ? jeg syntes det er lidt svært at få det til at køre stabilt hvor det kan holde kedlen varm.


Nighttrain
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 243
Tilmeldt: 23 jan 2015 01:56
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Brændsel: Biopillen 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: ca 13
Årligt forbrug: ca 5,5 Ton
Geografisk sted: Spøttrup.
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 2 gange

Re: Biomax 16, indstillings hjælp :)

Indlæg af Nighttrain » 18 apr 2017 16:44

Hejsa wrang87.
Nej den originale brugermanual er ikke meget bevendt, har selv haft en forfærdelig bøvl de første 3 mdr jeg havde min.
Man er nød til at prøve sig frem, for at finde ud af hvad den gør OG man skal blive ved den for at se hvordan den opføre sig når man har lavet nye indstillinger selvom det er træls.


Og det kræver at fyret er 100% rengjort inden du retter noget
Men prøv at rette de indstillinger her først

Kombi : nej
Pause stop: nej
pausestart: 10° = 3
pausestop: 3° =10
Kedel temperatur: 65° = 62 er nok
brændsel: 1,50
Røgtemp min: 32°
Røgtemp max: 210°
Start brændsel 30
Pause brændsel 75 = 10 skulle være nok
pause luft: 5% = 50
Pause tid max: 60m
Ren blæsetid: 15s = 5s
Ren blæsetid interval: 45m = 15m
sommerdrift: nej
extern start: nej

Brændsel min: 6%
Sneglemax 11%
Luft min: 6%
Lugt max: 18%
Reducer: 8% = 0%
Tændvarmtid: 15m
Tændvarm eff: 80 = kører selv på 90%
Tændluft: 7% = 5%
Reg rampetid: 30s
Stopblæsetid: 10s
Røgstarttemp 5*

Hvor i landet er du fra, måske en i nærheden kunne hjælpe dig
Mvh Claus.

salemander
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 585
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: bio olie og træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8900
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 3000 kg
Geografisk sted: randers
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 7 gange

Re: Biomax 16, indstillings hjælp :)

Indlæg af salemander » 18 apr 2017 20:10

jeg ville sætte kedel temp til 70 grader pga et strengs anlægget
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker


Besvar