Biomax 10- PAUSESTOP!

Indlæg af tinastampe » 22 mar 2017 20:25

Hej herinde,

efter at min fyr har kørt uden problemer i lang tid, meddeler det pludseligt PAUSESTOP ( ikke pausefyring!)
Det var løbet tør for piller, jeg fylder på og starter op som normalt. Det stopper sin normale modulerende drift og meddeler PAUSESTOP.
Hvad er det, hvorfor går den i dette mode og hvordan får jeg den til at lade være med dette?
Håber at i kan hjælpe.
Mvh.
Tina


Nighttrain
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 243
Tilmeldt: 23 jan 2015 01:56
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Brændsel: Biopillen 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: ca 13
Årligt forbrug: ca 5,5 Ton
Geografisk sted: Spøttrup.
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 2 gange

Re: Biomax 10- PAUSESTOP!

Indlæg af Nighttrain » 25 mar 2017 01:21

Hej Tina.
Jeg har en biomax 16 som gør det samme når det bliver varmer i vejeret, enten er det for at den får for meget brændsel eller din stop punkt er for lav, er stop punkt for lav kan den ikke nå at modeler ned inden den når stop punkt. Så går den enten i pausestop eller i pausefyring. Stil din stop punkt 10 gr over din set punkt så skulle den køre som den skal.
Mvh Claus.

Vil gerne have en tilbage melding om det er korrekt og om det kører, bruger det kun til ekstra viden om de nye biomax, hvis jeg skulle have sådan en engang.

SCFP
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 27
Tilmeldt: 12 okt 2014 14:17
Mit fyr: Biomax 10 solo
Areal: 150
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7184
Årligt forbrug: 4,5
Modtaget likes: 1 gang

Re: Biomax 10- PAUSESTOP!

Indlæg af SCFP » 27 mar 2017 19:29

Hej Tina
Det du oplever er helt normalt.
Dit fyrs min. har du nok sat til omkring 20% dvs. Biomax 10 har en max. ydelse på 10Kw, ved min. ydelse på 20% yder den derfor ca. 2Kw
Når solen står på og alle (næsten) gulvvarme og radiatorer lukker, falder forbruget fra huset til under 2Kw, så stiger temp. i kedlen til noglegrader over setpunktet og fyret går i "Pausestop" til temp. er kommen nogle grader under setpunktet så starter fyret igen.
Du kan også vælge at bruge "Minimumstop" så stopper fyret når det når ned på min. og holder pause i f. eks. 1 time eller evt. flere det vælger du selv.
Biomax 10 kan ikke sammenlignes med Biomax 16, det er en helt anden styring, dens evne til at modulere er meget, meget bedre og den har ingen pausefyring, pausefyring er også noget være griseri fy det soder.

MSyhleR
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 5
Tilmeldt: 14 nov 2017 20:40
Mit fyr: Biomax10
Areal: 140

Re: Biomax 10- PAUSESTOP!

Indlæg af MSyhleR » 15 nov 2017 16:44

Stop og set punkt ? Kan der ikke kun indstilles keldeltemp

1127benny
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 8
Tilmeldt: 30 okt 2017 12:02
Mit fyr: Biomax 10 Solo
Areal: 84m2 med fuld kælder
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4600
Dagligt forbrug: 19 kg
Årligt forbrug: ?

Re: Biomax 10- PAUSESTOP!

Indlæg af 1127benny » 17 nov 2017 00:35

MSyhleR skrev:Stop og set punkt ? Kan der ikke kun indstilles keldeltemp
Jeg er selv nybegynder, jeg har oplevet forskellige navne for samme begreb herinde(tror jeg), kommer måske fra forskellige fyr/SW versioner? ret mig hvis jeg tager fejl.
Jeg er ret sikker på at når SCFP skriver;

"setpunkt" er det detsamme som "kedeltemp" (max) i BioMax10 SW v. 1,14

"pausestop" er - som SCFP skriver- når kedeltemp (setpunkt) overskrides med nogle grader (ved ikke hvor mange grader) så stopper fyret = "pausestop" og starter igen automatisk når kedeltemp er faldet 10 grader under kedeltemp.

"minimumstop" (også kaldet "sommerdrift" -tror jeg) er et andet begreb fra BioMax10 SW v. 1,14 (og måske andre) Minimumsstop styrer udfra "% drift" på fyret og træder i kraft når fyret har moduleret ned til en forudbestemt drift procent, sat i menu punktet "MINIMUM DRIFT" med blåt ur i sol
(sommerdrift?) her er fyret så i "pause" det antal timer der er valgt, skærmen viser "STOPPET starter igen om XXX tid" - og tæller ned, hvorefter det starter automatisk. (ser bort fra boost funktion)

Det er ligeså meget for min egen skyld jeg skriver, det hjælper af og til på forståelsen at forsøge og forklare, så hvis jeg tager fejl - håber jeg at blive rettet :lol:


SCFP
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 27
Tilmeldt: 12 okt 2014 14:17
Mit fyr: Biomax 10 solo
Areal: 150
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7184
Årligt forbrug: 4,5
Modtaget likes: 1 gang

Re: Biomax 10- PAUSESTOP!

Indlæg af SCFP » 18 nov 2017 17:05

Hej Benny
Jo med setpunkt menes indstillet ønsket kedeltemperatur

MSyhleR
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 5
Tilmeldt: 14 nov 2017 20:40
Mit fyr: Biomax10
Areal: 140

Re: Biomax 10- PAUSESTOP!

Indlæg af MSyhleR » 18 nov 2017 17:23

Jeg okay.. forstår.. den ligger altid og svinger med 10g sætter du 60 starter den ved 50 og 65 ved 55 osv.. men min ryger også i pausestop konstant.. fordi det ikk er koldt nok... det pis irriterende og for dyrt i opstart hele tiden.. godt nok er mit forbrug ikk særlig højt selvom jeg har MANGE opstart pt...

Oha2104
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 58
Tilmeldt: 24 jan 2014 20:09
Mit fyr: Biomax 10
Areal: 125
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7130
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 4,5
Geografisk sted: Juelsminde
Modtaget likes: 5 gange

Re: Biomax 10- PAUSESTOP!

Indlæg af Oha2104 » 18 nov 2017 17:47

Har sat min miniumdrift ned på 15 % det kan den godt køre på også er der knap så mange opstart
:great:

MSyhleR
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 5
Tilmeldt: 14 nov 2017 20:40
Mit fyr: Biomax10
Areal: 140

Re: Biomax 10- PAUSESTOP!

Indlæg af MSyhleR » 18 nov 2017 18:04

Min står ned på 10.. den går ud alligevel..

SCFP
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 27
Tilmeldt: 12 okt 2014 14:17
Mit fyr: Biomax 10 solo
Areal: 150
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7184
Årligt forbrug: 4,5
Modtaget likes: 1 gang

Re: Biomax 10- PAUSESTOP!

Indlæg af SCFP » 18 nov 2017 19:09

I skal da bare være glade for at forbruget stadig er så lille at fyret går i pausestop, hvorfor ikke lade den køre i sommedrift, så længe man ikke kan mærke at husets temperatur svinger for meget er det da fint at køre i sommerdrift f.eks. med en pause på 1 time, det sparer på starterne.
Forøvrigt hvorfor mener man opstarter er dyre?


Besvar