Hjælp til instillinger

Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
Besvar
Erikfjord
Stoker I
Stoker I
7
Indlæg: 3
Tilmeldt: 26 sep 2016 16:37

Hjælp til instillinger

Indlæg af Erikfjord »

Hej folkens jeg er helt ny inden for pillefyr derfor søger jeg hjælp til nogle indstillinger af Bomax 16. Jeg syntes den æder en del piller ved at pausefyre. Hvordan får jeg forbruget længere ned? Hvordan er det med farven på asken? Den har også tildens til at gå ud (alarm overkogning).

Huset er 180 m2 i 2 plan

Kombifyring: ja
Kedeltemperatur.:65
Brændsel: 1,20
Røgtempmin: 40
Røgtempmax: 230
Startbrændsel: 25
Pausebrændsel: 6s
Pauseluft: 7%
Renblæsetid: 15
RenblæsInt: 30m

Mange tak for hjælpen

Kentbach
Stoker I
Stoker I
7
Indlæg: 2
Tilmeldt: 26 sep 2016 17:54

Re: Hjælp til instillinger

Indlæg af Kentbach »

Sæt pause brændsel ned til 3 og skrue pauseluft på til 45
Erikfjord
Stoker I
Stoker I
7
Indlæg: 3
Tilmeldt: 26 sep 2016 16:37

Re: Hjælp til instillinger

Indlæg af Erikfjord »

Okay tak det vil jeg prøve.. i hører nærmere :)
Erikfjord
Stoker I
Stoker I
7
Indlæg: 3
Tilmeldt: 26 sep 2016 16:37

Re: Hjælp til instillinger

Indlæg af Erikfjord »

Men er det ikke ret meget pauseluft skal skrues op når den nu kun står på 7%??
Kentbach
Stoker I
Stoker I
7
Indlæg: 2
Tilmeldt: 26 sep 2016 17:54

Re: Hjælp til instillinger

Indlæg af Kentbach »

Kan kun sige at der skal luft til og mit eget køre på 50i pauseluft

Besvar