Re: Giver det mening ?
: 07 maj 2016 11:23
Hej Mark_M
Røg Temp Min 40 Jeg har sat din røg temp ned fordi du kører med 65 og kommer den under det i lavt ydelse, så melder den udbrændt.
Pauseluft 50 5 i pauseluft giver ingen mening der sker ingenting, den blæser i meget kort tid og der kommer ikke ild i den med luft på 5.
Minimum Luft 8 er rigeligt jeg kører selv med 8 lige pt.
Maximum Luft 20 Max luft kører jeg selv på 18 og det er rigeligt der er ingen grund til at sende alt varmen ud i skorstenen.
Luftreducer 0 Når den kommer ned på 50% i driftydelse går den hel i knæ og det kan også være grunden til den melder udbrændt. Min erfaring med Luftreducer er at den laver kuk i det hele.
Røgtemp Start 4 Er den for høj selvom der er ild i den vil den starte op igen.
Og hvis det var mit fyr ville jeg sætte sæt punkt ned til 61 og Pausestop ned til 5, ser ingen grund til at den har vandring helt op til 75 grader i kedel temp hvad skal man bruge så varmt vand til, det er efter min mening er det spild af piller.
Mvh Claus.
Røg Temp Min 40 Jeg har sat din røg temp ned fordi du kører med 65 og kommer den under det i lavt ydelse, så melder den udbrændt.
Pauseluft 50 5 i pauseluft giver ingen mening der sker ingenting, den blæser i meget kort tid og der kommer ikke ild i den med luft på 5.
Minimum Luft 8 er rigeligt jeg kører selv med 8 lige pt.
Maximum Luft 20 Max luft kører jeg selv på 18 og det er rigeligt der er ingen grund til at sende alt varmen ud i skorstenen.
Luftreducer 0 Når den kommer ned på 50% i driftydelse går den hel i knæ og det kan også være grunden til den melder udbrændt. Min erfaring med Luftreducer er at den laver kuk i det hele.
Røgtemp Start 4 Er den for høj selvom der er ild i den vil den starte op igen.
Og hvis det var mit fyr ville jeg sætte sæt punkt ned til 61 og Pausestop ned til 5, ser ingen grund til at den har vandring helt op til 75 grader i kedel temp hvad skal man bruge så varmt vand til, det er efter min mening er det spild af piller.
Mvh Claus.