Side 2 af 2

Re: Hjælp, ingen varme - BioMax 16

: 17 dec 2015 14:28
af Mark_M
Nighttrain skrev:Jeg mener at det med Luftreducer er noget den først bruger når drift ydelsen kommer ned under 50%.
Det har jeg også læst :)

Re: Hjælp, ingen varme - BioMax 16

: 18 dec 2015 03:06
af Nighttrain
Har så lige afprøvet Luftreducer som først går i drift når fyret kommer ned på 50% i drift ydelse, og det virker sådan at stiller man den på 10 ved 48 % i drift ydelse går luften ned på 5 og går næsten i stå og den pøser stadig piller ind og begraver de piller der er ild i, i forvejen så min mening er at den altid skal stå på 0.

Re: Hjælp, ingen varme - BioMax 16

: 18 dec 2015 08:26
af ibsoerensen
med en brændsels instilling på 1,15 kan det ikke være mange piller den PØSER ind
hvem siger den skal stå på 10 standard er 8 måske skal din stå på 2 eller 4 eller som du har fundet ud af 0
nu er det problem heller ikke stort da den helst ikke skal køre under 50%
luftreducer skal blot modvirke for meget luft ved lav ydelse

Re: Hjælp, ingen varme - BioMax 16

: 18 dec 2015 10:54
af Nighttrain
Davs ibsoerensen.