Når vi satte igang anlægget efter sommeren hvar jeg faktiskt lidt i tvivel om pump nr 2 (bagom oliefyret) skulle sættes igang men jeg gjorde det ikke fordi jeg troede ikke det bruges. Men nu hvar jeg nere i kælder og satte på den og efter måske 3 minuter er der rigtigt delig værme på radiatorerne i boligen. Ikke sådan så man ikke kan ta i dem men i hvar fald så man kan kalde dem "varme" igen!
TUSIND TAK FOR ALLE JERES TID OG HJÆLP!!!
I øvrigt;
#1. VVB har en rød knapp som skal vara indtrykt vid el/strømforsyning og ude vid ildning. Den er riktigt instilld. Lige nu er lampen tænd på VVBeren fordi den ikke har kommet op til den værme jag sat den til. Den er sat til 60 °C og når jeg skruver den ned lukker lyset vid 45 °C hvilket stemmer ganska fint med hvad vi oplever temperaturen i vandhanerne.
#2. Det er nok rigtigt at termostaten bagom pillefyren har sat sig fordi nu har den stået helt på trin 6 i flere timer og temperaturen er stadigt 36 °C. Jeg kan dok ikke finde ud af hvordan jeg får den af (der er ikke någen skrue som på de inde i stuen) så det må vente til VVSer kan komme fordi.
Pumpe 2 virke måske som en modstand, men der burde slippe noget vand igennem, det gjorde der ikke!
Mit bud er at selvom pumpe 1 er tændt, virker den ikke.
Den kan nok ses og føles ved at returen stadig ikke er varm, men nu sendes der da vand til huset. Jeg ville klart får kontrolleret om pumpen reelt virker, eller bare er tændt, samt holde øje med om returen bliver varm, som den skal!!