#1. Aha, då er jeg med på VVB.
#2. "Den termostat er til din shunt, den som sørger for at kedlen ikke får for koldt vand i returen.... Så skulle du gerne kunne se at det termometer over pumpen stiger.... Den skal gerne være 55 grader."
Nogle spørgsmål på dette;
a. Lige nu står den termometer over pumpen på 36 °C. Hvordan får jeg den op til 55 °C? Jeg synes den har synket med 3 grader (fra 39 °C til 36 °C) då jeg ændrede fra trin 2 til trin 4 på termostaten.
b. Når du skriver at det er den termometer "som sørger for at kedlen ikke får for koldt vand i returen"? Kedlen, er det varm vands BEHOLDERN det?
Billeder kommer lige om lidt!
Koldt ude = koldt inde. Hjælp!
-
- Stoker III
- 13
- Indlæg: 74
- Tilmeldt: 07 dec 2010 21:55
- Mit fyr: MGM 15.
- Areal: 187
- Brændsel: Piller.
- Fremviser gerne i postnummer: 6705
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Esbjerg.
Koldt ude = koldt inde. Hjælp!
Når du trykker stifterne ind kommer de så selv ud igen?.
Den ventil bag fyret virker den ? og sæt den bare op på fuld varme og fuld = 6 på din pumpe.
Hilsen Søren.
Den ventil bag fyret virker den ? og sæt den bare op på fuld varme og fuld = 6 på din pumpe.
Hilsen Søren.
Hvorfor betale hvis man kan ARBEJDE sig ud af det.
-
- Stoker XVIII
- 14
- Indlæg: 4479
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Mit fyr: Scotte 16kW V. 10, Blackstar semirens
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8830
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Koldt ude = koldt inde. Hjælp!
Kedlen er dit pille fyr! Fyret består af en kedlen og brænderen, kedlen er den den store "kolds" hvor vandet optager varmen, brænderen er den hvor pillerne bliver brændt af... Ligså på dit oliefyr...Hilding skrev:#1. Aha, då er jeg med på VVB.
#2. "Den termostat er til din shunt, den som sørger for at kedlen ikke får for koldt vand i returen.... Så skulle du gerne kunne se at det termometer over pumpen stiger.... Den skal gerne være 55 grader."
Nogle spørgsmål på dette;
a. Lige nu står den termometer over pumpen på 36 °C. Hvordan får jeg den op til 55 °C? Jeg synes den har synket med 3 grader (fra 39 °C til 36 °C) då jeg ændrede fra trin 2 til trin 4 på termostaten.
b. Når du skriver at det er den termometer "som sørger for at kedlen ikke får for koldt vand i returen"? Kedlen, er det varm vands BEHOLDERN det?
Billeder kommer lige om lidt!
Retur temperaturen skal over 55 grader for at undgå kondens/tærring i kedlen, men det kræver jo selvfølgeligt at fremløbstemperaturen er højere... Har du ikke andre termometre på anlægget? Eller på kedlerne?
VVB/varmtvandsbeholderen er den hvide tank der hænger på væggen til højre for oliefyret... Det er der varmen fra fyret varmer vandet til hanen (kranen/fruen )
-
- Stoker I
- 9
- Indlæg: 16
- Tilmeldt: 30 dec 2014 20:16
Koldt ude = koldt inde. Hjælp!
Her kommer fler billeder!
Det ene rör der kommer fra pillefyren er meget varmt. Men begge rør der løber fra VVB og videre er på sin højd lunkne.
Røren fra pillefyren løber på her (de hvide der kommer bagfra). Det der oppe er meget varmt og de der nere er lunket); Her løber røren videre til VVB; Close-up under VVB; Hele VVB inkl. røren der løber videre ind i boligen (de mange slanger på den andre billede er til gulvvarmen, den er også lunken);
Det ene rör der kommer fra pillefyren er meget varmt. Men begge rør der løber fra VVB og videre er på sin højd lunkne.
Røren fra pillefyren løber på her (de hvide der kommer bagfra). Det der oppe er meget varmt og de der nere er lunket); Her løber røren videre til VVB; Close-up under VVB; Hele VVB inkl. røren der løber videre ind i boligen (de mange slanger på den andre billede er til gulvvarmen, den er også lunken);
-
- Stoker XVIII
- 14
- Indlæg: 4479
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Mit fyr: Scotte 16kW V. 10, Blackstar semirens
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8830
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Koldt ude = koldt inde. Hjælp!
Har du tændt for elpatronen i VVB?
Hvor i landet bor du?
kan du tage et billede der viser rørene under VVB mere oven fra?
Hvor i landet bor du?
kan du tage et billede der viser rørene under VVB mere oven fra?
-
- Stoker XVIII
- 14
- Indlæg: 4479
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Mit fyr: Scotte 16kW V. 10, Blackstar semirens
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8830
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Koldt ude = koldt inde. Hjælp!
Og den pumpe der sidder bag oliefyr skal også køre ellers er den en stor modstand .....
-
- Stoker VIII
- 12
- Indlæg: 311
- Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 125
- Brændsel: 8 mm Fågelfors
- Fremviser gerne i postnummer: 9800
- Årligt forbrug: 3,5 T
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 2 gange
Koldt ude = koldt inde. Hjælp!
Kører begge cirkulationspumper, for efter hvad jeg kan se skal alt fremløbsvand igennem den pumpe der sidder bag oliefyret. det kunne være at den blokerer for gennemstrømning.
landlyst du var hurtigst
landlyst du var hurtigst
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
-
- Stoker III
- 13
- Indlæg: 74
- Tilmeldt: 07 dec 2010 21:55
- Mit fyr: MGM 15.
- Areal: 187
- Brændsel: Piller.
- Fremviser gerne i postnummer: 6705
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Esbjerg.
Koldt ude = koldt inde. Hjælp!
Når din retur bag kedlen er så kold mistænker jeg din termostat som sider bag ved fyret for at ha sat sig, spørgsmålet er så om systemet er lavet som en ladomat og derfor ikke vil sende varme ud i systemet før den kommer op i varme = de 55c.
Kan du ikke lige prøve at skrue termostaten af lige som i videoen, når den er skruet af og du kan se stiften kan du også skrue stiften af, der kommer kun meget lidt vand, når stiften er skruet af kan du se en lille skive med en fjeder på stik en lille skruetrækker der in og vrid stille rundt det kan godt knase lidt og du er ikke i tvivl når der kommer gang i systemet, og så bage samle igen.
Det er nemmest af fejlsøge fra fyret og frem og dit system er ret omfattende.
Hilsen Søren.
Pumpe 2 ja skal køre.. Landlyst er altid hurtigst GG.
Kan du ikke lige prøve at skrue termostaten af lige som i videoen, når den er skruet af og du kan se stiften kan du også skrue stiften af, der kommer kun meget lidt vand, når stiften er skruet af kan du se en lille skive med en fjeder på stik en lille skruetrækker der in og vrid stille rundt det kan godt knase lidt og du er ikke i tvivl når der kommer gang i systemet, og så bage samle igen.
Det er nemmest af fejlsøge fra fyret og frem og dit system er ret omfattende.
Hilsen Søren.
Pumpe 2 ja skal køre.. Landlyst er altid hurtigst GG.
Hvorfor betale hvis man kan ARBEJDE sig ud af det.
- DBS
- Stoker XI
- 11
- Indlæg: 546
- Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
- Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
- Areal: 218m2+36m2 kælder
- Brændsel: 8mm
- Årligt forbrug: 5,8ton
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 25 gange
Koldt ude = koldt inde. Hjælp!
Hvad med at prøve at lukke termostatventiler på VVB, og se om rør,til huset bliver varme, for mig lyder det som om at VVB står for højt i forhold til pillefyr.Hilding skrev:Her kommer fler billeder!
Det ene rör der kommer fra pillefyren er meget varmt. Men begge rør der løber fra VVB og videre er på sin højd lunkne.
-
- Stoker XVIII
- 14
- Indlæg: 4479
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Mit fyr: Scotte 16kW V. 10, Blackstar semirens
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8830
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Koldt ude = koldt inde. Hjælp!
Nej ikke altid jeg er hurtigst.... men det er noget helt andet....
Det ser ud som om at VVB er tændt, og så burde den jo ikke stjæle varme... Men i stedet varme på anlæget....
Men kan være mange fejl sammen som gør det....
Det ser ud som om at VVB er tændt, og så burde den jo ikke stjæle varme... Men i stedet varme på anlæget....
Men kan være mange fejl sammen som gør det....