Biomax 10 Lav røgtemperatur

Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
Besvar
Oddenvej
Stoker I
Stoker I
9
Indlæg: 2
Tilmeldt: 25 dec 2014 09:33

Biomax 10 Lav røgtemperatur

Indlæg af Oddenvej »

Jeg har en biomax 10 solo. jeg kører med 60 grader i kedel temp. men min røg temp. er ikke over 50 grader, jeg har taget alle turbolatorrør ud, er der nogen der kan hjælpe???

Brugeravatar
MichaelK
Stoker XVIII
Stoker XVIII
16
Indlæg: 4674
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 8410
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Geografisk sted: Feldballe-Djursland
Har takket: 334 gange
Blevet takket: 333 gange

Biomax 10 Lav røgtemperatur

Indlæg af MichaelK »

Nu kender jeg ikke fyret, men kan Du ikke hæve kedeltemperaturen lidt?
60 grader kunne måske hæves til 70 grader?


Mvh.

»Jo mere Jeg lære om mennesker, jo mere elsker Jeg min hund«

Citat: Mark Twain
nemocharley

Biomax 10 Lav røgtemperatur

Indlæg af nemocharley »

[tag]bioservice[/tag]
Oddenvej
Stoker I
Stoker I
9
Indlæg: 2
Tilmeldt: 25 dec 2014 09:33

Biomax 10 Lav røgtemperatur

Indlæg af Oddenvej »

Problemet er løst, da røgføler var blevet koblet til var ledninger blevet vendt forkert, da de blev vendt er der ingen problemer længere.
nemocharley

Biomax 10 Lav røgtemperatur

Indlæg af nemocharley »

:great:

pbo2111
Stoker I
Stoker I
9
Indlæg: 3
Tilmeldt: 03 nov 2014 21:31

Biomax 10 Lav røgtemperatur

Indlæg af pbo2111 »

Hej er det en extra føler der er monteret? Mit display viser også under 50 grader men jeg har ikke en extra føler monteret.
Oha2104
Stoker II
Stoker II
10
Indlæg: 58
Tilmeldt: 24 jan 2014 20:09
Mit fyr: Biomax 10
Areal: 125
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7130
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 4,5
Geografisk sted: Juelsminde
Blevet takket: 5 gange

Biomax 10 Lav røgtemperatur

Indlæg af Oha2104 »

Hej
Det er en du kan købe hos VVS eksperten
Vh. Ole

Besvar