Hejsa
Jeg har prøvet at indstille vores BioMax fyr lidt efter hvad jeg har kunnet finde af tips bl.a. her på forummet. Den kan sagtens levere nok varme til vores 200m2 hus, men vi har dog følgende to problemer:
1. Inden det blev rigtig koldt - dvs. da udetemp. lå mellem 0 og 6 grader, havde jeg svært ved at indstille den uden den lavede en "Alarm - Brændt Ud". Jeg ændrede ikke ved de indstillinger jeg har listet nedenfor, men justeret kun på Brændsel. Ydelsen lå tit nede på 20% - 30%, så jeg skruede brændsel længere ned (var helt nede på 1,65), men den kunne ikke holde liv i det - nogle gange efter en halv dag og nogle gange først efter et par dage kom den med alarmen.
I dag hvor det er blevet koldere, oplever jeg dog ikke problemet og ydelsen ligger typisk mellem 60% og 100% ved 2,10 brændsel.
Er der et godt råd til hvad jeg skal skrue på for at få det til at køre optimalt, når det engang bliver frostfrit igen?
2. Sidste år kørte vi med nogle billige træpiller som desværre gav en masse slagger. I år har vi så købt nogle eftersigende bedre piller, HP-Kvalitet fra Ekman. Vi får desværre stadig rigtig meget slagger. I løbet af et par dage, er herden fyldt med slagger og det er så tykt, så der slet ikke falder noget aske ned, hvis man trækker i risten under herden. Slaggeren er mørkegrå til sort, mens asken rundt om i kedlen er mellemgrå til mørkegrå.
Er der nogen der har nogle foreslag til justeringer for at undgå slagger eller er vi bare endnu en gang uheldige med valg af træpiller?
På forhånd tak.
Mads
Kombifyring Nej
PauseStop Nej
PauseStart 3°
PauseStop 10°
KedelTemp 60°
Brændsel 2,10
RøgTempMin 60°
RøgtempMax 200°
StartBrændsel 30
PauseBrændsel 5 s
PauseLuft 5 %
PauseTidMax 60 m
RenBlæsTid 15 s
RenBlæsInt 45 m
Sommerdrift Nej
Møntør indstillinger
BrændselMin 20 %
SnegleMax 15 %
LuftMinimum 7 %
LuftMaximum 17 %
LuftReducer 0 %
TændVarmTid 15 m
TændVarmEff 82 %
TændLuft 5 %
RegRampeTid 30 s
StopBlæseTid 10
RøgStartTemp 4°
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Alt for meget slagger
- MartinLau
- Stoker XII
- Indlæg: 785
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 4840
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 4 gange
Alt for meget slagger
Er det slagger eller askekager?
Slagger er smeltet fast og skal næste hakkes af med en skruetrækker.
Askekager er purøse klumper af aske.
Hvis det er askekager, så ville jeg nok prøve at give den lidt mere luft.
Slagger er smeltet fast og skal næste hakkes af med en skruetrækker.
Askekager er purøse klumper af aske.
Hvis det er askekager, så ville jeg nok prøve at give den lidt mere luft.
Venlig hilsen
Martin Lau
-----------------------------------------------
Better to reign in hell, than to serve in heaven!
Martin Lau
-----------------------------------------------
Better to reign in hell, than to serve in heaven!
Alt for meget slagger
Hej Martin
Tak for info.
Det er så askekager, for askestøvsugeren kan godt tage det.
Er det så LuftMinimum og LuftMaximum jeg skal justere op? Bør de altid have 10 %-point i forskel? Og bør jeg lade LuftReducer blive på NUL?
Mads
Tak for info.
Det er så askekager, for askestøvsugeren kan godt tage det.
Er det så LuftMinimum og LuftMaximum jeg skal justere op? Bør de altid have 10 %-point i forskel? Og bør jeg lade LuftReducer blive på NUL?
Mads
- MartinLau
- Stoker XII
- Indlæg: 785
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 4840
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 4 gange
Alt for meget slagger
LuftReduce er der mange meninger om og da jeg ikke er ekspert i BioMax, så vil jeg nok sige det kommer an på hvilket driftsområde fyret kører i.
Hvis du kan lave en indstilling der holder den meget mellem 50 og 100% i drift, så lader du bare LuftReduce være.
Hvis den tit ryger under 50%, så kommer det an på hvad du ender med i LuftMin.
I første omgang ville jeg nok bare skrue 2-3% op for måde LuftMin og LuftMax indtil du har stillet dig ud af problemet.
Det gør måske heller ikke noget, at der kommer et større spring end 10 på LuftMin og LuftMax, men prøv i første omgang bare at skrue lidt op for dem begge og se om det bliver bedre efter en dags tid.
Jeg ville nok og skrue ned til 30 min for renseblæs i denne tid. Der render lidt flere piller i gennem på 30 minutter i denne tid.
Hvis du kan lave en indstilling der holder den meget mellem 50 og 100% i drift, så lader du bare LuftReduce være.
Hvis den tit ryger under 50%, så kommer det an på hvad du ender med i LuftMin.
I første omgang ville jeg nok bare skrue 2-3% op for måde LuftMin og LuftMax indtil du har stillet dig ud af problemet.
Det gør måske heller ikke noget, at der kommer et større spring end 10 på LuftMin og LuftMax, men prøv i første omgang bare at skrue lidt op for dem begge og se om det bliver bedre efter en dags tid.
Jeg ville nok og skrue ned til 30 min for renseblæs i denne tid. Der render lidt flere piller i gennem på 30 minutter i denne tid.
Venlig hilsen
Martin Lau
-----------------------------------------------
Better to reign in hell, than to serve in heaven!
Martin Lau
-----------------------------------------------
Better to reign in hell, than to serve in heaven!
Alt for meget slagger
Super, jeg vil prøve mig lidt frem med luft reguleringen og vender tilbage når det er testet i nogle dage :-)
Tak.
Tak.