Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Opstart af helt nyt Biomax 16 fejler.
-
- Stoker I
- Indlæg: 14
- Tilmeldt: 10 okt 2013 21:40
Opstart af helt nyt Biomax 16 fejler.
Vores helt nye Biomax 16, vil ikke starte.
I går skete der intet ud over at der kom alarm "OPTÆNDINGSFEJL". Efer at have læst lidt her og der, trak vi stikket ud af brænderen, og satte det i igen. Det hjalp idet der nu kom gang i blæseren og fyret startede op. Der varede dog ikke ret længe før det stoppede igen med røg i hele fyrrummet til følge.
I dag vil det igen ikke starte, men nu på en lidt anden måde:
Starter med at display viser "RENBLÆSNING" samtidig med at blæseren kører i ganske kort tid (4-5 sek.)
Derefter stopper blæseren, displayer skifter "STARTBRÆNDSEL", og der falder en håndfuld piller ned.
Så går det i "FORVARMER" i 60 sekunder, uden at komme i gang. Derefter starter nedtællingen forfra fra 900 sekunder.
Når de er gået, ender det hele med alarm "OPTÆNDINGSFEJL".
Blæseren kører kun de nævnte 4-5 sekunder i starten.
Hvis man åbner ind til brænderen, kan man se at der er kommet ild i pillerne, men da blæseren ikke kører, bliver det ikke rigtigt til noget.
Hvad kan der mon være galt?
Vil selvfølgelig ringe til firmaet i morgen, men det kunne jo være at nogen havde en god idé.
Indstillinger er checket og står som anbefalet.
I går skete der intet ud over at der kom alarm "OPTÆNDINGSFEJL". Efer at have læst lidt her og der, trak vi stikket ud af brænderen, og satte det i igen. Det hjalp idet der nu kom gang i blæseren og fyret startede op. Der varede dog ikke ret længe før det stoppede igen med røg i hele fyrrummet til følge.
I dag vil det igen ikke starte, men nu på en lidt anden måde:
Starter med at display viser "RENBLÆSNING" samtidig med at blæseren kører i ganske kort tid (4-5 sek.)
Derefter stopper blæseren, displayer skifter "STARTBRÆNDSEL", og der falder en håndfuld piller ned.
Så går det i "FORVARMER" i 60 sekunder, uden at komme i gang. Derefter starter nedtællingen forfra fra 900 sekunder.
Når de er gået, ender det hele med alarm "OPTÆNDINGSFEJL".
Blæseren kører kun de nævnte 4-5 sekunder i starten.
Hvis man åbner ind til brænderen, kan man se at der er kommet ild i pillerne, men da blæseren ikke kører, bliver det ikke rigtigt til noget.
Hvad kan der mon være galt?
Vil selvfølgelig ringe til firmaet i morgen, men det kunne jo være at nogen havde en god idé.
Indstillinger er checket og står som anbefalet.
- T-mek
- Stoker XVI
- Indlæg: 1654
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4990
- Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
- Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
- Givet likes: 43 gange
- Modtaget likes: 86 gange
Opstart af helt nyt Biomax 16 fejler.
Lyder som fejl på udgang til blæser i styring, defekt blæsermotor / eller kondensator.sblar skrev:Vores helt nye Biomax 16, vil ikke starte.
I går skete der intet ud over at der kom alarm "OPTÆNDINGSFEJL". Efer at have læst lidt her og der, trak vi stikket ud af brænderen, og satte det i igen. Det hjalp idet der nu kom gang i blæseren og fyret startede op. Der varede dog ikke ret længe før det stoppede igen med røg i hele fyrrummet til følge.
I dag vil det igen ikke starte, men nu på en lidt anden måde:
Starter med at display viser "RENBLÆSNING" samtidig med at blæseren kører i ganske kort tid (4-5 sek.)
Derefter stopper blæseren, displayer skifter "STARTBRÆNDSEL", og der falder en håndfuld piller ned.
Så går det i "FORVARMER" i 60 sekunder, uden at komme i gang. Derefter starter nedtællingen forfra fra 900 sekunder.
Når de er gået, ender det hele med alarm "OPTÆNDINGSFEJL".
Blæseren kører kun de nævnte 4-5 sekunder i starten.
Hvis man åbner ind til brænderen, kan man se at der er kommet ild i pillerne, men da blæseren ikke kører, bliver det ikke rigtigt til noget.
Hvad kan der mon være galt?
Vil selvfølgelig ringe til firmaet i morgen, men det kunne jo være at nogen havde en god idé.
Indstillinger er checket og står som anbefalet.
/ Christian
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
-
- Stoker I
- Indlæg: 13
- Tilmeldt: 25 feb 2013 17:08
- Mit fyr: Biomax 16
- Fremviser gerne i postnummer: 9760
- Geografisk sted: 9760 Vrå
Opstart af helt nyt Biomax 16 fejler.
Har du monteret røgføleren i afgangsrøret ? Og hvad skriver den om røg temperatur under opstarten ?
Det kan også være at din røg minimum temperatur står for højt eller den stigning der skal være i rumtemperatur inden den tror der er ild står for højt
Mvh. Per
Det kan også være at din røg minimum temperatur står for højt eller den stigning der skal være i rumtemperatur inden den tror der er ild står for højt
Mvh. Per
-
- Stoker I
- Indlæg: 14
- Tilmeldt: 10 okt 2013 21:40
Opstart af helt nyt Biomax 16 fejler.
Ja, et eller andet med blæseren var også min første tanke, for den skal vel køre under opstarten?
-
- Stoker I
- Indlæg: 13
- Tilmeldt: 25 feb 2013 17:08
- Mit fyr: Biomax 16
- Fremviser gerne i postnummer: 9760
- Geografisk sted: 9760 Vrå
Opstart af helt nyt Biomax 16 fejler.
Hvis der kommer ild i pillerne må blæseren køre, det er den der blæser den varme luft ind der tænder pillerne
-
- Stoker I
- Indlæg: 14
- Tilmeldt: 10 okt 2013 21:40
Opstart af helt nyt Biomax 16 fejler.
Nope, blæseren kører kun 4-5 sekunder i starten. Ild er måske så meget sagt, når brænderen trækkes ud er der gløder og ilden, som er meget svag, skyldes nok mere det at der kommer luft til, når brænderen trækkes ud.Per_w skrev:Hvis der kommer ild i pillerne må blæseren køre, det er den der blæser den varme luft ind der tænder pillerne
Her er indstillingerne:
Kombifyring Nej
Pausestop Nej
Pausestart 10 grader
Pausestop 3 grader
Kedeltemp 65 grader
Brændsel 2,70
Røgtempmin 55 grader
Røgtempmax 340 grader
Startbrændsel 26
Pausebrændsel 15 s
Pauseluft 5%
Pausetidmax 60 m
Renblæstid 25 s
Renblæsint 45 m
Sommerdrift Nej
Brændselmin 5%
Sneglemax 15%
Luftmin 5%
Luftmax 40%
Luftreducer 8%
Tændvarmtid 10 m
Tændvarmeff 90%
Tændvarmluft 3%
Regramptid 30 s
Stopblæsetid 15
Røgstarttemp 10 grader
-
- Stoker I
- Indlæg: 13
- Tilmeldt: 25 feb 2013 17:08
- Mit fyr: Biomax 16
- Fremviser gerne i postnummer: 9760
- Geografisk sted: 9760 Vrå
Opstart af helt nyt Biomax 16 fejler.
Hæv tændluft til 7 % og tændvarmetid til 15 min. Tændvarme effekt til 100 og startbrændsel til 30
Mvh. Per
Mvh. Per
-
- Stoker IX
- Indlæg: 392
- Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
- Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
- Areal: 180m2 + 110l VVB
- Brændsel: German pellets / El
- Fremviser gerne i postnummer: 6560
- Årligt forbrug: 4t i 12/13
- Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
Opstart af helt nyt Biomax 16 fejler.
Husk blæseren kører kun i pulser under opstart, og som per skriver op med tændluft.
-
- Stoker I
- Indlæg: 14
- Tilmeldt: 10 okt 2013 21:40
Opstart af helt nyt Biomax 16 fejler.
Hej igen
Tak for forslagene som nu er prøvet uden held, fyret gør præcis som før, så det er kontakt til vvs1.dk i morgen.
mvh
Søren
Tak for forslagene som nu er prøvet uden held, fyret gør præcis som før, så det er kontakt til vvs1.dk i morgen.
mvh
Søren
- Kjeld P
- Stoker IX
- Indlæg: 383
- Tilmeldt: 27 nov 2011 19:16
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 185
- Brændsel: Piller og solskin
- Fremviser gerne i postnummer: 8700
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0,4T
- Geografisk sted: Øst Jylland
- Givet likes: 1 gang
Opstart af helt nyt Biomax 16 fejler.
Hold øje med røg temperaturen (RT) på displayet...den kan ikke komme ud af 'optænding' selvom der er ild hvis ikke RT kommer over de 55g. Hvis der er ild og RT stadig er for lav så tag føleren ud og varm den forsigtig med en lighter. Så kommer RT over de 55 den korrekt er indstillet til og starter. Sæt så føleren på plads, men hold øje RT...den må ikke komme under 55 for starter det hele forfra. Hvis i har turbolatorer i har den svært ved opstart.
Hvis den har lavet opstart uden at komme i gang og i laver ny...må den ikke tage opstart brændsel igen...hiv røret og lad pillerne løbe i en bøtte...ellers ligger der for meget herden...
De kan godt starte selv...den skal bare lære det.
Hvis den har lavet opstart uden at komme i gang og i laver ny...må den ikke tage opstart brændsel igen...hiv røret og lad pillerne løbe i en bøtte...ellers ligger der for meget herden...
De kan godt starte selv...den skal bare lære det.
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.