køre ikke optimalt (biomax 16)

Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
Besvar
runetegen
Stoker I
Stoker I
10
Indlæg: 3
Tilmeldt: 30 jul 2013 17:10
Mit fyr: biomax 16
Areal: 150
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 5750
Geografisk sted: ringe, fyn

køre ikke optimalt (biomax 16)

Indlæg af runetegen »

har netop investeret i et biomax 16 pillefyr, og efter jeg fik ført alle rørene var jeg spændt på at få det til at lave et varmt bad :) men da jeg fik gang i det ville det ikke rigtig varme. displayet viser først forvarmer i 60sek og bagefter siger den forvarmer i 900sek (15min) efter dette viser den "ydelse" og den går så direkte op på 100%. men blæseren køre kun i et niveau (meget lavt). og der går flere timer inden den er over 50grader i kedeltemp. GODT det er sommer endnu :) men hvad f..... kan der være galt?? icon_frown.gif håber på nogle hjælpsomme svar icon_cheesygrin.gif

hilsen den Rune

Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
13
Indlæg: 392
Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
Areal: 180m2 + 110l VVB
Brændsel: German pellets / El
Fremviser gerne i postnummer: 6560
Årligt forbrug: 4t i 12/13
Geografisk sted: Sønderjylland (6560)

køre ikke optimalt (biomax 16)

Indlæg af Dinsen »

Du skal jo justere dit fyr ;-) luftmax, brændsel og sneglemax. Du kan ikke bare tænde det og så forvente det kører. Desværre.
Så kører Stokerbot S3S! Tjek min fyrdata Her!
Nu med 5,8 Kwp solceller på taget. Se min produktion Her!
runetegen
Stoker I
Stoker I
10
Indlæg: 3
Tilmeldt: 30 jul 2013 17:10
Mit fyr: biomax 16
Areal: 150
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 5750
Geografisk sted: ringe, fyn

køre ikke optimalt (biomax 16)

Indlæg af runetegen »

Dinsen skrev:Du skal jo justere dit fyr ;-) luftmax, brændsel og sneglemax. Du kan ikke bare tænde det og så forvente det kører. Desværre.
er jeg godt klar over :) men har prøvet alverdens justeringer (herfra og andre hjemmesider) men der sker INTET!! er godt træt af det. så tænkte at hvis jeg skrev til jer ville det hjælpe :)
Blinky
Stoker V
Stoker V
11
Indlæg: 155
Tilmeldt: 29 okt 2012 01:26
Mit fyr: MGM Comfort 15 KW
Areal: 200 + 60
Brændsel: DLG Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7100
Årligt forbrug: ca. 8 ton.
Geografisk sted: Vejle
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 10 gange

køre ikke optimalt (biomax 16)

Indlæg af Blinky »

Den slags kan du kun forvente hvis du har et MGM fyr.
Det kører bare uden at indkørsel og justering er nødvendigt.
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
13
Indlæg: 392
Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
Areal: 180m2 + 110l VVB
Brændsel: German pellets / El
Fremviser gerne i postnummer: 6560
Årligt forbrug: 4t i 12/13
Geografisk sted: Sønderjylland (6560)

køre ikke optimalt (biomax 16)

Indlæg af Dinsen »

Det er ikke sikkert du kan låne andres indstillinger. Men prøv da lige at skriv dem du kører med nu;-)
Så kører Stokerbot S3S! Tjek min fyrdata Her!
Nu med 5,8 Kwp solceller på taget. Se min produktion Her!

Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
13
Indlæg: 392
Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
Areal: 180m2 + 110l VVB
Brændsel: German pellets / El
Fremviser gerne i postnummer: 6560
Årligt forbrug: 4t i 12/13
Geografisk sted: Sønderjylland (6560)

køre ikke optimalt (biomax 16)

Indlæg af Dinsen »

Blinky skrev:Den slags kan du kun forvente hvis du har et MGM fyr.
Det kører bare uden at indkørsel og justering er nødvendigt.
Og det er bare alletiders, men det hjælper jo ikke trådstarter :-)
Så kører Stokerbot S3S! Tjek min fyrdata Her!
Nu med 5,8 Kwp solceller på taget. Se min produktion Her!
Brugeravatar
HR LUCCA
Stoker XVI
Stoker XVI
11
Indlæg: 1575
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Fremviser gerne i postnummer: 4200
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange

køre ikke optimalt (biomax 16)

Indlæg af HR LUCCA »

Hej Rune udfyld din data så folk kan se hvor du bor mm så kunne der være en der bor nær dig der kunne hjælpe og måske sparke lidt fyr :wink: jeg har en bror der ejer sådan et , men han ved ikke meget om det :(
runetegen
Stoker I
Stoker I
10
Indlæg: 3
Tilmeldt: 30 jul 2013 17:10
Mit fyr: biomax 16
Areal: 150
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 5750
Geografisk sted: ringe, fyn

køre ikke optimalt (biomax 16)

Indlæg af runetegen »

Kombifyring Ja
Kedel oC 60
Røgtemperatur oC 50
Røgtempmax oC 180
Brændsel*** 1,7 2,7
Pausetidmax min 60
Pausebrændsel 7
Pauseluft % 5
Renseblæs sek 15
Renblæsint min. 45
Montør indstillinger
Brændselsnin 5
Sneglemax*** 12
Luftmin % 5
Luftmax*** % 15
Reduce 8
Tændvarmtid min. 15
Tændvarmeff % 100
Tændrampetid sek. 30
Tændluft % 7
RøgstartTemp
->ved manglende optænding
oC 5
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
13
Indlæg: 392
Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
Areal: 180m2 + 110l VVB
Brændsel: German pellets / El
Fremviser gerne i postnummer: 6560
Årligt forbrug: 4t i 12/13
Geografisk sted: Sønderjylland (6560)

køre ikke optimalt (biomax 16)

Indlæg af Dinsen »

Kører du 1.7 eller 2.7 i brændsel?
Så kører Stokerbot S3S! Tjek min fyrdata Her!
Nu med 5,8 Kwp solceller på taget. Se min produktion Her!

Besvar