Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
Besvar
Lissie6
Stoker I
Stoker I
10
Indlæg: 4
Tilmeldt: 03 jul 2013 12:29

Modulering

Indlæg af Lissie6 »

BioMax 16, er ca 2md gammelt, og her i sommertiden bruger jeg den kun til varmt vand.
Jeg kan ikke få den til at modulere, min opsætning er:
Montør ops.: Brændsel min. 5
Snegl max. 12
Luft min. 5
Luft max. 15
Luft red. 8
Tænd varme tid. 15
Tænd varme eff. 80
Tænd luft 7
Reg run tid 30
Stop blæse 6
Røg start temp.10

Alm.ops. Combifyr nej
Pausestop ja
Pausestart 15 grader
Pausestop 3 grader
Kedel temp. 60 grader
Brændsel 1,15
Røg temp. 40 grader
Røg temp. max 250 grader
Start brændsel 30 grader
Pause brændsel 25 grader??? I brugsforvirringens opstilling vil de have 55gr. men comp.kan kun
tælle til 25!!?? :cry:
Pause luft 12
Pause tid max 60
Ren blæsetid 5
Ren blæse int. 120 min.
Sommerdrift nej
Ok.den kører fortræffeligt, og når jeg renser den hver søndag er der ikke ret meget at komme efter.
Med pausestop, holder den ca. pause pr.4,5 time,og går ned til ca.45grader inden den starter op på ny.
Jeg ringede til Biomax's hovedafdeling, og spurgte om de 45 grader, men det kunne den sagtens
klare, for det var jo kun i kort tid den var på 45 grader,så ok.
Den bruger 4 kilo a 2,20kr, i døgnet, og stillet op med el-vandvarmeren som bruger 6Kw a 2,51kr,
er det jo fint.
Jeg har set en Biomax modulerer, og det piner mig lidt, at MIN ikke gør det.Jeg kan ikke
læse noget om det, undtagen i Biomaxens salgsmateriale, der stå det på hver side.
Fortæl mig hvorfor den ikke modulerer,så jeg ikke går rundt og er gal, på en
sikkert udmærket kedel.
Hilsen Lissie6

Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
13
Indlæg: 392
Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
Areal: 180m2 + 110l VVB
Brændsel: German pellets / El
Fremviser gerne i postnummer: 6560
Årligt forbrug: 4t i 12/13
Geografisk sted: Sønderjylland (6560)

Modulering

Indlæg af Dinsen »

Fordi du har ikke nok forbrug lige pt. Den er langsom til at modulere så når du kører konstantdrift nu her "skyder den over målet" og går i pausestop eller pausefyring.

Du har tre muligheder som jeg ser det:
1: Sluk fyret og kør på el vvb
2: Slå over på sommerdrift og prøv dig frem til hvor mange start/stop du skal ha om dagen.
3: Juster ned for Brændsel, Sneglemax og luftmax for lavere ydelse.


EDIT: Du kan osse justere Pausestop op, så kan det være den kan nå at modulere ned inden den går i stop.
Så kører Stokerbot S3S! Tjek min fyrdata Her!
Nu med 5,8 Kwp solceller på taget. Se min produktion Her!
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
13
Indlæg: 392
Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
Areal: 180m2 + 110l VVB
Brændsel: German pellets / El
Fremviser gerne i postnummer: 6560
Årligt forbrug: 4t i 12/13
Geografisk sted: Sønderjylland (6560)

Modulering

Indlæg af Dinsen »

Når du skriver Reg run tid 30, er det så RegRampeTid du mener? Hvis det er så skru den ned på min (mener det er 20) Det er den der bestemmer hvor hurtigt den er i stand til at modulerer.
Så kører Stokerbot S3S! Tjek min fyrdata Her!
Nu med 5,8 Kwp solceller på taget. Se min produktion Her!
Lissie6
Stoker I
Stoker I
10
Indlæg: 4
Tilmeldt: 03 jul 2013 12:29

Modulering

Indlæg af Lissie6 »

Ok. jeg prøver mig frem.....mange tak for forklaringen.
I første omgang vil jeg skrue op for pausestop fra 63 til 67, og så kigge på Reg Rampe tiden.
Og så:Dem der skriver BioMaxens vejledninger skulle nok samarbejde lidt mere f.eks.
om Reg run tid, skriver de 3 forskellige udlæg.
Reg run tid
Reg rampe tid
Tænd rampe tid
Så en lidt mere ensrettet oversættelse vil fremme forståelsen, men tak til dig Dinsen.
Hilsen Lissie6
Lissie6
Stoker I
Stoker I
10
Indlæg: 4
Tilmeldt: 03 jul 2013 12:29

Modulering

Indlæg af Lissie6 »

BioMax 16, har kørt rimeligt, men har nu skrevet AlarmBrændt ud, og den er ikke til at få igang igen.
I brugsanvisningen står der:Ved normal drift sættes AlarmBrandt ud,når røgtemperaturen falder under indstillingen.
Indstillingen har altid stået på 40gr på det de kalder for "Røg Temp Min"Så hvad går galt??
Hilsen Lissie

Brugeravatar
Kjeld P
Stoker IX
Stoker IX
12
Indlæg: 383
Tilmeldt: 27 nov 2011 19:16
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 185
Brændsel: Piller og solskin
Fremviser gerne i postnummer: 8700
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0,4T
Geografisk sted: Øst Jylland
Har takket: 1 gang

Modulering

Indlæg af Kjeld P »

Jeg vil ikke bruge min om sommeren...så jeg har ingen problemer, men jeg ved at der kun er en måde den kan køre
(hvis den kun laver varmt vand) og det er med det inbyggede ur som kan bruges ved sommerdrift. Efter brændt ud ...det har jeg prøvet når nedfalds røret er stoppet...plejer jeg bare at tømme røret...støvsuge herden og trykke start. Jeg er meget tilfreds med min, men nu har jeg 3 varmepumper og 3500KWh timer jeg skal have brændt af...så det har lange udsigter med at tænde den.
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.
Lissie6
Stoker I
Stoker I
10
Indlæg: 4
Tilmeldt: 03 jul 2013 12:29

Modulering

Indlæg af Lissie6 »

Tak for svaret alle sammen.
Jeg tør ikke gå ud i fyrrummet. min broder ligger og roder med det,
og det er nogle rigtig grimme gloser han kan, men han plejer at få styr på
tingene, men nu bliver det jo snart koldt,så er jeg nok nød til at få fat i ham igen.
Hilsen Lissie