Side 1 af 2

kondens i skorsten

: 23 apr 2012 16:29
af kennex80
Så fik jeg sat mit nye max 16 til og startet op.
Jeg er helt ny begynder inden for pillefyring og ved ikke det store ang. instillingerne på fyret.
har bare lige det lille problem at min røg temp er lav og den giver kondens i skorsten.
hvad gør jeg? nogle der kan hjælpe.

8mm træpille German pillets

KT: 60 gr
RT: 65 gr


INS:

kobifyring: ja
pausestop: nej
pausestart: 10
pausestop: 3 gr. c
kedel temp.: 60 gr. c
røg temp. min: 65 gr. c
røg temp. max: 200 gr. c
brændsel : 5,4
tændbrændsel : 25 sek
pausebrændsel: 7sek
pauseluft : 15%
ren blæstid: 15 sek
renblæsint : 45 min
sommerdrift: nej

montør ist:

brænsel: 5%
sneglmax: 15%
luftmin: 5%
luft max: 40%
luft reduce: 8%
tænd varm tid: 15 min
tænd varm eff : 80%
tændluft : 5%
tænd ramp tid: 30sek
stop blæse tid: 10m
røgstart temp: 10 gr.

kondens i skorsten

: 23 apr 2012 16:49
af remme
Er din skorsten en gammel muret eller en ny isokern. Og det er godt nok en lav kedet temperartur (KT) Du skal jo næsten ha en kondeserende skorsten til den kedel temperatur.

kondens i skorsten

: 23 apr 2012 16:56
af kennex80
jeg har lige fået skostensfejren til at lave den om fra gasskorsten på 80 til en stål indsat på 130
ved godt at temp er meget lav og har prøvet at sætte pauseluft lidt op til 30%

kondens i skorsten

: 23 apr 2012 17:07
af remme
jeg tror nu at jeg hellere ville hæve min kedel temperatur lidt. Pauseluften er vel kun til at undgå at gløderne i bålet dør helt ud i pauserne mellem at der er brug for varmen fra pillerne.

kondens i skorsten

: 23 apr 2012 17:33
af kennex80
det er jo røg temp der skal op for at den ikke kondensere og gør jeg ikke det ved at tilsætte mere luft?
kedel temp er vel fin på de 60 gr.

kondens i skorsten

: 23 apr 2012 17:41
af thy
kennex80 » 23 Apr 2012, 17:33 skrev:det er jo røg temp der skal op for at den ikke kondensere og gør jeg ikke det ved at tilsætte mere luft?
kedel temp er vel fin på de 60 gr.
jeg ville også give den 70grader første uge så kan du jo bare skrue ned igen :great:

kondens i skorsten

: 23 apr 2012 17:53
af remme
mere luft sætter vel ikke din røgtemperatur op, hvis din kedel udnytter varmen.
Jeg mener at have læst at 60 grader er tæt på mindste indløbstemperatur i en kedel, hvis ikke den skal danne kondens. Din røgtemperatur er jo ikke ret meget mere end de 60 grader, så den vil derfor nå at blive kølet af til kondenspunktet, når den kommer op i toppen af din skorsten.

kondens i skorsten

: 23 apr 2012 19:57
af kennex80
så har jeg instillet :
Kedel temp: 65 gr. C
Brændsel : 2
pauseluft : 5%

håber det virker.
det er joo en helt videnskab det her pille haløj

kondens i skorsten

: 23 apr 2012 20:17
af Paw Nielsen
Hej.

Jeg synes din luftmin. Er lidt lav. Og din luftmax er lidt høj, men det kommer jo an på pillernes kvalitet/hårdhed. Ellers synes jeg det ser rimeligt fornuftigt ud.

Da jeg fik mit biomax sat op, havde jeg nørhoved bioservice ude og køre det ind for mig. Han kunne få det til at køre optimalt fra dag et, og så fik jeg en god instruktion i fyret. Og han forklarede en hel masse om hvordan man passer et pillefyr og justerer det. Det hjalp mig helt vildt meget til at holde det trimmet, så det spiller max :-)
Det var klart pengene værd, og kan kun anbefales.

kondens i skorsten

: 24 apr 2012 20:38
af kennex80
her efter et døgn med de nye instillinger køre mit fyr på 60% drift med en KT på 66.8 og RT på 90 gr.