Hej alle :) Jeg har nu haft BioMax16 i godt og vel et par måneder, og det kører vist nok meget godt men kunne godt bruge lidt input og gode råd herfra :) Jeg remser lige mine indstillinger og forhold op, og ville være superglad hvis nogen kunne bedømme godt/skidt på noget af det :D
here goes:

Kombifyring : Ja
Kedeltemp : 65gr.
Brændsel : 6,50
RøgTempMin : 50gr.
RøgTempMax : 340gr.
Startbrændsel : 25sek.
Pausebrændsel : 15sek.
Pauseluft : 50 %
Renblæstid : 45sek.
RenblæsInt : 30min.
Sommerdrift : Nej (gi'r vist sig selv lige nu.. 8) )

Montørindst.

BrændselMin : 25%
SnegleMax : 25%
LuftMin : 75%
LuftMax : 85%
Luftreducer : 0%
TændvarmTid : 10min.
TændvarmEff : 100%
TændLuft : 60%
RegRampeTid : 30sek.
StopBlæseTid : 0sek.
RøgStartTemp : 5gr.

Fyret kører nogenlunde således:

Fra opnået KT(ydelse 25% - RT 276gr.) går det på pausefyring, efter ca. 5 min. tilføres der pausebrændsel(KT 65,2gr. - RT 138gr.), og efter ca 6-7 min.starter det op igen. Ydelsen topper på 36%(RT 301gr.) og falder til 25% ved opnået KT.(tager ca. 8 min). ...and round n' round :D

Fyret er placeret i uisoleret garage(nu fyrrum) med ca. 10m rør til stuehus(nedgravet). Skorstenen er lige op, mont. med trækstab. på røgrør. Huset er rimelig dårligt isoleret med et par 'huller' fra stueplan op til aflukket 1.sal, pga renovering.

Kører med Greenwood Piller, Asken er grå og røgen faktisk usynlig(ryger lidt ved opstart efter pausefyring)

Hva' siger I? :great:


Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Indlæg: 392
Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
Areal: 180m2 + 110l VVB
Brændsel: German pellets / El
Fremviser gerne i postnummer: 6560
Årligt forbrug: 4t i 12/13
Geografisk sted: Sønderjylland (6560)

BioMax Indstillinger?

Indlæg af Dinsen » 15 feb 2012 07:20

Få fat i hamoni, der er absolut ingen grund til at pausefyre, slet ikke i denne tid. Kombifyring fra og så juster brændsel, sneglemax og luftmax ned til du ligger omkring 60-80% driftydelse. Dit fyr kan modulere brug det;)
Så kører Stokerbot S3S! Tjek min fyrdata Her!
Nu med 5,8 Kwp solceller på taget. Se min produktion Her!

Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Indlæg: 392
Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
Areal: 180m2 + 110l VVB
Brændsel: German pellets / El
Fremviser gerne i postnummer: 6560
Årligt forbrug: 4t i 12/13
Geografisk sted: Sønderjylland (6560)

BioMax Indstillinger?

Indlæg af Dinsen » 15 feb 2012 07:23

Så må vi osse håbe at den røgtemperatur kommer en del ned, der er ingen grund til at sende så meget varme ud i skorstenen. Har du ikke monteret røgvendere/turbolatorer?
Så kører Stokerbot S3S! Tjek min fyrdata Her!
Nu med 5,8 Kwp solceller på taget. Se min produktion Her!

dan1
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 3
Tilmeldt: 08 jan 2012 11:44
Mit fyr: biomax 16
Areal: 200
Fremviser gerne i postnummer: 4733
Dagligt forbrug: 24 kg

BioMax Indstillinger?

Indlæg af dan1 » 15 feb 2012 08:20

hej Carsten.
Gå ind på fyrteknik.dk, der er også en side med bio max 16, og der er mange tråde med indstillinger. Men vi kører alle med forskellige indstillinger der passer til vores huse og forbrug. Harmoni har også skrevet en del i fyrteknik. Han og Ole er en rene troldmænd med maxèn.
venlist
Dan :shock:

Brugeravatar
hahomi
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 687
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4840
Dagligt forbrug: 15
Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 1 gang

BioMax Indstillinger?

Indlæg af hahomi » 15 feb 2012 09:15

Hej Carsten1978.

Allerførst mange tak for de pæne ord, kan jo næsten ikke få armene ned igen. Det er nu ikke så svært, hvis man lige lærer Maxen og dens mekanismer at kende :wink: Til forskel fra Scotte og Woody er røgtemperaturen en væsentlig styringsparameter i BioMax

Ja, du kører med helt anderledes indstillinger end os brugere på www.fyrteknik.dk Det er ikke mærkelig, da du jo har jo "kun" kigget i manualen og den er ganske enkelt ikke god nok.............sorry, hvis der er en eller to der føler sig ramt.

Istedet for at komme med forslag til indstillinger her, er det nemmere hvis du kigger på http://fyrteknik.dk/forum/viewtopic.php ... t=20#p1908 Der er der indstillinger du kan lade dig inspirere af og jeg skriver inspirere, for du skal sikkert ikke kopiere indstillinger, men arbejde med dem som udgangspunkt. Som det er nævnt her i tråden, afhænger dine indstillinger af flere ting som varierer fra bruger til bruger.
Din røgtemperatur skal ned, enten v.h.a. indstillinger og/eller turbolatorer. Har du forøvrig trækstabillisator på skorstenen, jeg mener efterhånden at det er tåbeligt ikke at ha det.

Du skal også lige kikke på dette link http://www.mhes.dk/Indstilling.pdf

God fornøjelse, jeg syntes faktisk det er en smule sjovt :great: Lad os endelig høre om dine oplevelser med de nye indstillinger og skriv også igen, hvis der er noget du ikke forstår eller hvis der er noget der ikke helt funger efter hensigten.

mvh
Hardy
Vælg dine kampe med omhu.


Brugeravatar
Ulrik
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 11089
Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
Areal: 96/87 m2
Brændsel: German Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 5474
Dagligt forbrug: 11 kilo
Årligt forbrug: Est. <6 ton
Geografisk sted: Veflinge, Fyn
Givet likes: 119 gange
Modtaget likes: 141 gange

BioMax Indstillinger?

Indlæg af Ulrik » 15 feb 2012 09:26

Fremover bedes I, dan1 og hahomi, løse problemerne her på Stoker Pro!
Stoker Pro er ikke et sted hvor vi "bare" henviser til andre fora. Vi løser problemerne her og hvis man ikke har lyst til det, ja så kan man jo holde sig væk.
Yderligere forsøg derpå vil udløse en advarsel.

Og ja, lad os byde fyrteknik velkommen på den sorte link liste.
MvH Ulrik©

Brugeravatar
hahomi
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 687
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4840
Dagligt forbrug: 15
Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 1 gang

BioMax Indstillinger?

Indlæg af hahomi » 15 feb 2012 10:00

carsten1978 » 15 Feb 2012, 00:17 skrev:Hej alle :) Jeg har nu haft BioMax16 i godt og vel et par måneder, og det kører vist nok meget godt men kunne godt bruge lidt input og gode råd herfra :) Jeg remser lige mine indstillinger og forhold op, og ville være superglad hvis nogen kunne bedømme godt/skidt på noget af det :D
here goes:

Kombifyring : Ja nej
Kedeltemp : 65gr. 65
PauseStop nej
PauseStart 2
PauseStop 10
Brændsel : 6,50 1,65-1,90 (afhænger af dit varmebehov (hvor ofte sneglen startes))
RøgTempMin : 50gr. 65 for at fyret stopper tidligere, hvis der er problemer
RøgTempMax : 340gr. 200
Startbrændsel : 25sek. 30
Pausebrændsel : 15sek. 4
Pauseluft : 50 % 6
Renblæstid : 45sek. 20
RenblæsInt : 30min. 60
Sommerdrift : Nej (gi'r vist sig selv lige nu.. 8) )

Montørindst.

BrændselMin : 25% 5
SnegleMax : 25% 8....afhænger af varmebehov, hvor længe sneglen kører ad gangen
LuftMin : 75% 5....praktisk taget ingen røg fra skorsten ved 50-60% ydelse
LuftMax : 85% 30...praktisk taget ingen røg fra skorsten ved 100% ydelse
Luftreducer : 0% 5....praktisk taget ingen røg fra skorsten ved 30-50%ydelse
TændvarmTid : 10min. 15
TændvarmEff : 100% 80
TændLuft : 60% 8
RegRampeTid : 30sek. 25
StopBlæseTid : 0sek. 10
RøgStartTemp : 5gr. 4

Fyret kører nogenlunde således:

Fra opnået KT(ydelse 25% - RT 276gr.) går det på pausefyring, efter ca. 5 min. tilføres der pausebrændsel(KT 65,2gr. - RT 138gr.), og efter ca 6-7 min.starter det op igen. Ydelsen topper på 36%(RT 301gr.) og falder til 25% ved opnået KT.(tager ca. 8 min). ...and round n' round :D

Fyret er placeret i uisoleret garage(nu fyrrum) med ca. 10m rør til stuehus(nedgravet). Skorstenen er lige op, mont. med trækstab. på røgrør. Huset er rimelig dårligt isoleret med et par 'huller' fra stueplan op til aflukket 1.sal, pga renovering.

Kører med Greenwood Piller, Asken er grå og røgen faktisk usynlig(ryger lidt ved opstart efter pausefyring)

Hva' siger I? :great:
Ovenstående har du mine indstillinger pt. På denne måde udnytter du fyrets modulerende egenskaber.
Vælg dine kampe med omhu.

carsten1978
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 4
Tilmeldt: 27 dec 2011 17:13
Mit fyr: BioMax16
Areal: 130
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3540

BioMax Indstillinger?

Indlæg af carsten1978 » 15 feb 2012 20:08

Tak for alle de gode råd og indstillinger :D Jeg prøver mig frem i løbet af weekenden og vender lige tilbage derefter.

Kanon med så meget feedback :D

Hanssc
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 26
Tilmeldt: 01 jul 2011 21:06
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 216
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6470
Årligt forbrug: 8

BioMax Indstillinger?

Indlæg af Hanssc » 15 feb 2012 20:50

Det er vist alt for meget knald på. For mange piller og for meget luft. Den vil nok aldrig kunne nå 100% uden at røgtemperaturen kom op over 5-600C. Men da ville den jo gå i pausefyring inden, da røg max ikke kan komme over 350C.

silver 1
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 6
Tilmeldt: 30 jan 2012 20:27
Mit fyr: BIO MAX 16
Areal: 189
Brændsel: PILLER 8 MM
Fremviser gerne i postnummer: 9900
Geografisk sted: 9900 Frederikshavn

BioMax Indstillinger?

Indlæg af silver 1 » 17 feb 2012 20:16

carsten1978 » 15 Feb 2012, 00:17 skrev:Hej alle :) Jeg har nu haft BioMax16 i godt og vel et par måneder, og det kører vist nok meget godt men kunne godt bruge lidt input og gode råd herfra :) Jeg remser lige mine indstillinger og forhold op, og ville være superglad hvis nogen kunne bedømme godt/skidt på noget af det :D
here goes:

Kombifyring : Ja
Kedeltemp : 65gr.
Brændsel : 6,50
RøgTempMin : 50gr.
RøgTempMax : 340gr.
Startbrændsel : 25sek.
Pausebrændsel : 15sek.
Pauseluft : 50 %
Renblæstid : 45sek.
RenblæsInt : 30min.
Sommerdrift : Nej (gi'r vist sig selv lige nu.. 8) )

Montørindst.

BrændselMin : 25%
SnegleMax : 25%
LuftMin : 75%
LuftMax : 85%
Luftreducer : 0%
TændvarmTid : 10min.
TændvarmEff : 100%
TændLuft : 60%
RegRampeTid : 30sek.
StopBlæseTid : 0sek.
RøgStartTemp : 5gr.

Fyret kører nogenlunde således:

Fra opnået KT(ydelse 25% - RT 276gr.) går det på pausefyring, efter ca. 5 min. tilføres der pausebrændsel(KT 65,2gr. - RT 138gr.), og efter ca 6-7 min.starter det op igen. Ydelsen topper på 36%(RT 301gr.) og falder til 25% ved opnået KT.(tager ca. 8 min). ...and round n' round :D

Fyret er placeret i uisoleret garage(nu fyrrum) med ca. 10m rør til stuehus(nedgravet). Skorstenen er lige op, mont. med trækstab. på røgrør. Huset er rimelig dårligt isoleret med et par 'huller' fra stueplan op til aflukket 1.sal, pga renovering.

Kører med Greenwood Piller, Asken er grå og røgen faktisk usynlig(ryger lidt ved opstart efter pausefyring)

Hva' siger I? :great: