Side 1 af 2

Næsten færdig fyrrum med Atmos DC22S

: 11 sep 2010 21:29
af John Skov Jensen
Mit projekt med ny Atmos DC22S og 2500L akkutank nærmer sig sin afslutning. Der er nu kun noget isolering af rør tilbage samt fremstilling af en røgkøler og installation af genveksanlæg.
For at forstå hvorfor det hele er blevet så komplekst vil jeg lige give en overordnet forklaring på de fysiske forhold.
Min installation er spredt ud i 3 bygninger, de ligger i forhold til hinanden som en trekant, indbyrdes forbundet med løgstørrør.
Bygning 1 er mit hobbyværksted/fyrrum. Der står Atmos kedlen, akkutank og en oliekedel der kun er tilkoblet gulvvarmen i fyrrum/værksted.
Bygning 2 er min dobbeltgarage hvor solfangeren udgør hele det sydvendte tag, ialt ca 32kvm. Derudover står der et oliefyr som backup til fastbrændselsinstallationen. I denne bygning sammenkobles løgstørrørene fra de 2 andre bygninger.
Bygning 3 er mit hus hvor installationer til gulvvarme, sandakkumuleringslager under huset, varmtvandsbeholder, varmeflade til genveks (endnu ikke færdiggjort) og varmespiral i masseovnen er sammenkoblet.
Prioteringen på mit anlæg er som følger.
Afkølet vand pumpes fra mit hus til bygning 2 hvor først solfangeren får muligheden for at tilføre noget varme. Derefter til bygning 1, under forudsætning af at der er varmt vand i akkutanken, derfra retur til bygning 2 hvor oliekedlen tilfører varme, hvis der skulle være behov for det. Derfra ind til huset igen. I huset kan masseovnen tilføre varme hvis den har noget at give.
Forbrugerne i huset er varmtvandbeholder, varmeflade i genveksanlæg, gulvvarme og sandakkumuleringslager, med priotering i nævnte rækkefølge. Da der kun kan uploades 5 billeder, vil jeg lægge flere billeder ind i galleriet

/John
Akkutank inden isolering 1
Akkutank inden isolering 1
Akkutank inden isolering 2
Akkutank inden isolering 2
Akkutank isoleret med de første 100mm
Akkutank isoleret med de første 100mm
Akkutang færdigisoleret og Atmos kedel
Akkutang færdigisoleret og Atmos kedel
fyrrum
fyrrum

Re: Næsten færdig fyrrum med Atmos DC22S

: 11 sep 2010 21:36
af thoken
Hej!
Super spændende anlæg du der har fået skruet sammen :great:
Flot arbejde. Respekt new2
Læg endelig masser af billeder ind!

mvh thoken

Re: Næsten færdig fyrrum med Atmos DC22S

: 11 sep 2010 23:32
af Zarge
Ser sgu godt ud, men jeg håber du har mere held med de kedelslanger end jeg har haft... Havde brugt en 4stykker på mit gamle anlæg, og på under 2 år lykkedes det for dem alle som en at blive utætte...
Så selvom de er geniale at arbejde med, er de bandlyst på mit nye anlæg...;-)
Det er ikke for at gøre dig nervøs, men det kunne være sjovt at høre om andre har samme erfaringer eller om jeg bare har været mere uheldig end man har lov til...
Mvh Tonni Madsen

Re: Næsten færdig fyrrum med Atmos DC22S

: 12 sep 2010 08:47
af Ulrik
Ser godt ud, fylder godt sådan en 2500 ltr akkutank :)
Tillykke med anlægget.

Re: Næsten færdig fyrrum med Atmos DC22S

: 12 sep 2010 20:09
af John Skov Jensen
Ja jeg glæder mig til at fyre denne kommende vinter. Førhen har min brændefyring foregået i en finsk masseovn der er placeret midt i huset. Men det med at hente træ ind hver dag og slæbe det de 40 meter tværs over gårdspladsen blev for træls, og så det evige svineri indendøre bliver fantastisk at slippe for. Nu står min kedel 5m fra brændestakken.
En anden ulempe ved at bruge masseovnen er at mine gulve føltes kolde selvom rumtemperaturen var ok. Nu skal det være slut med fodkolde klinkegulve
Det netop opstartede projekt med en extern røgkøler forventer jeg mig også en del af. En kamstrup kaloriemåler skal vise mig den nøjagtige forskel i ydelse, med og uden røgkøleren.
Den akkutank jeg skulle bruge måtte ikke være alt for høj, da der kun er godt 2 m i lofthøjde i mit fyrrum. Så tanken er en brugt brugsvandsbeholder fra Kellogs i Svendborg. Diameteren er 160cm inden isolering og en totalhøjde på 190cm. Efter isolering er den ca 2m i diameter. Godstykkelsen er 8mm så den tærer nok ikke lige med det første.

/John

Re: Næsten færdig fyrrum med Atmos DC22S

: 19 sep 2010 20:19
af Bagger
Det er godt nok en af de vildeste installationer jeg har set i en privat bolig... Det ser godt ud..

Kan det passe at jeg kan tælle helt op til 6 cirkulationspumper!?

Re: Næsten færdig fyrrum med Atmos DC22S

: 19 sep 2010 21:28
af pelle
Nej
Nej Det Kan ikke passe. hvor ser du dem ?? Enig med Bagger Det ser bare godt ud, John.

Re: Næsten færdig fyrrum med Atmos DC22S

: 19 sep 2010 22:36
af John Skov Jensen
Hej Bagger
Tak, jo det er en rimelig omfattende installation. Der er flere faktorer der spiller ind.
For det første er det hele spredt ud over 3 bygninger. Da jeg købte min ejendom i 2001 var det hele i 2 bygninger, men ønsket om at gå fra masseovn til trækedel gjorde at en tredje bygning måtte indrages.
For det andet er der rigtig mange forskellige systemer, gulvvarme, masseovn, varmvandsbeholder, sandakkumuleringslager, solfanger, oliekedel og trækedel
Grunden til de mange pumper er simpel. Da jeg købte var hele installationen samlet i et komplekst system med en masse følere, termostater, differenstryk følere osv. Det var for så vidt ok, sælger havde fortalt at det havde taget ham 2 år at justere det hele ind. Men da der første gang blev problemer var der ikke en levende sjæl på jorden der kunne finde ud af det. Når vvs`eren havde justeret på en ventil forsvandt cirkulationen til masseovnen, når han så fik det til at fungere var der ingen varme i gulvene og til sidst bøvlede han med cirkulationen til fangeren med det resultat at den kogte 300l vand af hver eneste dag i en hel uge mens han bøvlede og justerede i øst og vest. Konsekvensen var at jeg tog vinkelsliberen og skar hele lortet ned af vægge og ud af skabe og begyndte at lave det efter mit eget hoved. Tanken var at dele det hele op i mindre kredse og så montere vekslere imellem for at kunne holde det adskilt og gøre evt fejlfinding nemmere. Så i stedet for at styre en hulens masse 3 vejs ventiler og avtb lignende ventiler, er der nu kun en 5-6 3 vejs ventiler tilbage, samt et hav af pumper der så i sagens natur ikke kører hele tiden alle sammen.
I fyrrummet er der en termovar ladeventil med en Alpha Pro og to Alpha pro til gulvarme shunten og cirkulation til backup oliekedlen.
I rummet med solfangerstyring sidder en Alpha2 som primær solfangerpumpe, samt en Alpha2 pumpe mere, der kun kører når/hvis fangeren når op over 85 grader og derved sikrer extra køling på fangeren. Derudover sidder der en Alpha2 til cirkulation mellem de 3 bygninger.
I huset sidder der en Alpha2 på følgende kredse, masseovn, varmvandsbeholder, 2 på gulvarmeshunten og 2 på sandakkumuleringslageret. Den ene som primær pumpe, den anden starter sammen med solfanger pumpe nr2, dvs for at lave extra køling hvis fangeren er på vej til at blive for varm.
Dog er de 2 kredse til gulvvarme og vamvandsbeholder på vej til at blive bygget tilbage til 3 vejs ventiler i stedet for vekslere, pga at differenstemperaturerne ikke er så høje og vekslerne derfor ikke er særlig effektive selv om de er ganske store. Så på den konto ryger der 2 pumper af systemet i løbet af et par måneder
Så pt er der 9 Alpha2 og 3 Alpha Pro

/John

Re: Næsten færdig fyrrum med Atmos DC22S

: 20 sep 2010 07:17
af Zarge
Damn... Har du overvejet at ansøge grundfos om sponsorstøtte...;-)
Sgu noget af et anlæg du har fået samlet dig... Vi andres ligner jo nærmest varmeanlæget i en gammel trabant, i forhold til...:-D
Mvh Tonni Madsen

Re: Næsten færdig fyrrum med Atmos DC22S

: 20 sep 2010 23:24
af Bagger
Jeg har ikke så meget at tilføje... Og dog, jeg er IMPONERET... Virkelig flot arbejde, og respekt for den komplekse installation.. Jeg syntes nok jeg kunne se en del pumper... Det er da altid noget at det er energivenlige pumper.. :)