Næsten færdig fyrrum med Atmos DC22S
Mit projekt med ny Atmos DC22S og 2500L akkutank nærmer sig sin afslutning. Der er nu kun noget isolering af rør tilbage samt fremstilling af en røgkøler og installation af genveksanlæg.
For at forstå hvorfor det hele er blevet så komplekst vil jeg lige give en overordnet forklaring på de fysiske forhold.
Min installation er spredt ud i 3 bygninger, de ligger i forhold til hinanden som en trekant, indbyrdes forbundet med løgstørrør.
Bygning 1 er mit hobbyværksted/fyrrum. Der står Atmos kedlen, akkutank og en oliekedel der kun er tilkoblet gulvvarmen i fyrrum/værksted.
Bygning 2 er min dobbeltgarage hvor solfangeren udgør hele det sydvendte tag, ialt ca 32kvm. Derudover står der et oliefyr som backup til fastbrændselsinstallationen. I denne bygning sammenkobles løgstørrørene fra de 2 andre bygninger.
Bygning 3 er mit hus hvor installationer til gulvvarme, sandakkumuleringslager under huset, varmtvandsbeholder, varmeflade til genveks (endnu ikke færdiggjort) og varmespiral i masseovnen er sammenkoblet.
Prioteringen på mit anlæg er som følger.
Afkølet vand pumpes fra mit hus til bygning 2 hvor først solfangeren får muligheden for at tilføre noget varme. Derefter til bygning 1, under forudsætning af at der er varmt vand i akkutanken, derfra retur til bygning 2 hvor oliekedlen tilfører varme, hvis der skulle være behov for det. Derfra ind til huset igen. I huset kan masseovnen tilføre varme hvis den har noget at give.
Forbrugerne i huset er varmtvandbeholder, varmeflade i genveksanlæg, gulvvarme og sandakkumuleringslager, med priotering i nævnte rækkefølge. Da der kun kan uploades 5 billeder, vil jeg lægge flere billeder ind i galleriet
/John
For at forstå hvorfor det hele er blevet så komplekst vil jeg lige give en overordnet forklaring på de fysiske forhold.
Min installation er spredt ud i 3 bygninger, de ligger i forhold til hinanden som en trekant, indbyrdes forbundet med løgstørrør.
Bygning 1 er mit hobbyværksted/fyrrum. Der står Atmos kedlen, akkutank og en oliekedel der kun er tilkoblet gulvvarmen i fyrrum/værksted.
Bygning 2 er min dobbeltgarage hvor solfangeren udgør hele det sydvendte tag, ialt ca 32kvm. Derudover står der et oliefyr som backup til fastbrændselsinstallationen. I denne bygning sammenkobles løgstørrørene fra de 2 andre bygninger.
Bygning 3 er mit hus hvor installationer til gulvvarme, sandakkumuleringslager under huset, varmtvandsbeholder, varmeflade til genveks (endnu ikke færdiggjort) og varmespiral i masseovnen er sammenkoblet.
Prioteringen på mit anlæg er som følger.
Afkølet vand pumpes fra mit hus til bygning 2 hvor først solfangeren får muligheden for at tilføre noget varme. Derefter til bygning 1, under forudsætning af at der er varmt vand i akkutanken, derfra retur til bygning 2 hvor oliekedlen tilfører varme, hvis der skulle være behov for det. Derfra ind til huset igen. I huset kan masseovnen tilføre varme hvis den har noget at give.
Forbrugerne i huset er varmtvandbeholder, varmeflade i genveksanlæg, gulvvarme og sandakkumuleringslager, med priotering i nævnte rækkefølge. Da der kun kan uploades 5 billeder, vil jeg lægge flere billeder ind i galleriet
/John
- thoken
- Supporter
- 16
- Indlæg: 1988
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5500
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: Næsten færdig fyrrum med Atmos DC22S
Hej!
Super spændende anlæg du der har fået skruet sammen
Flot arbejde. Respekt
Læg endelig masser af billeder ind!
mvh thoken
Super spændende anlæg du der har fået skruet sammen
Flot arbejde. Respekt
Læg endelig masser af billeder ind!
mvh thoken
Domptør for en scotte! Tidligere tb mini- kriger!
Scotte 10 kw,V7 styring, keramisk eltænder fra q-Pro, kompressorrens, vvb-prioritering (Metro 110l), trækstabilisator, alpha pro pumpe.
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere.
http://stokercloud.dk/dev/thoken.html
Scotte 10 kw,V7 styring, keramisk eltænder fra q-Pro, kompressorrens, vvb-prioritering (Metro 110l), trækstabilisator, alpha pro pumpe.
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere.
http://stokercloud.dk/dev/thoken.html
- Zarge
- Stoker XVIII
- 15
- Indlæg: 4410
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7500
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
- Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Re: Næsten færdig fyrrum med Atmos DC22S
Ser sgu godt ud, men jeg håber du har mere held med de kedelslanger end jeg har haft... Havde brugt en 4stykker på mit gamle anlæg, og på under 2 år lykkedes det for dem alle som en at blive utætte...
Så selvom de er geniale at arbejde med, er de bandlyst på mit nye anlæg...;-)
Det er ikke for at gøre dig nervøs, men det kunne være sjovt at høre om andre har samme erfaringer eller om jeg bare har været mere uheldig end man har lov til...
Mvh Tonni Madsen
Så selvom de er geniale at arbejde med, er de bandlyst på mit nye anlæg...;-)
Det er ikke for at gøre dig nervøs, men det kunne være sjovt at høre om andre har samme erfaringer eller om jeg bare har været mere uheldig end man har lov til...
Mvh Tonni Madsen
Mvh Tonni Madsen
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/zarge.html
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/zarge.html
- Ulrik
- Redaktør
- 17
- Indlæg: 11096
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 5474
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Geografisk sted: Veflinge, Fyn
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Næsten færdig fyrrum med Atmos DC22S
Ser godt ud, fylder godt sådan en 2500 ltr akkutank
Tillykke med anlægget.
Tillykke med anlægget.
MvH Ulrik©
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
Re: Næsten færdig fyrrum med Atmos DC22S
Ja jeg glæder mig til at fyre denne kommende vinter. Førhen har min brændefyring foregået i en finsk masseovn der er placeret midt i huset. Men det med at hente træ ind hver dag og slæbe det de 40 meter tværs over gårdspladsen blev for træls, og så det evige svineri indendøre bliver fantastisk at slippe for. Nu står min kedel 5m fra brændestakken.
En anden ulempe ved at bruge masseovnen er at mine gulve føltes kolde selvom rumtemperaturen var ok. Nu skal det være slut med fodkolde klinkegulve
Det netop opstartede projekt med en extern røgkøler forventer jeg mig også en del af. En kamstrup kaloriemåler skal vise mig den nøjagtige forskel i ydelse, med og uden røgkøleren.
Den akkutank jeg skulle bruge måtte ikke være alt for høj, da der kun er godt 2 m i lofthøjde i mit fyrrum. Så tanken er en brugt brugsvandsbeholder fra Kellogs i Svendborg. Diameteren er 160cm inden isolering og en totalhøjde på 190cm. Efter isolering er den ca 2m i diameter. Godstykkelsen er 8mm så den tærer nok ikke lige med det første.
/John
En anden ulempe ved at bruge masseovnen er at mine gulve føltes kolde selvom rumtemperaturen var ok. Nu skal det være slut med fodkolde klinkegulve
Det netop opstartede projekt med en extern røgkøler forventer jeg mig også en del af. En kamstrup kaloriemåler skal vise mig den nøjagtige forskel i ydelse, med og uden røgkøleren.
Den akkutank jeg skulle bruge måtte ikke være alt for høj, da der kun er godt 2 m i lofthøjde i mit fyrrum. Så tanken er en brugt brugsvandsbeholder fra Kellogs i Svendborg. Diameteren er 160cm inden isolering og en totalhøjde på 190cm. Efter isolering er den ca 2m i diameter. Godstykkelsen er 8mm så den tærer nok ikke lige med det første.
/John
- Bagger
- Stoker X
- 17
- Indlæg: 472
- Tilmeldt: 12 jan 2007 01:18
- Mit fyr: MGM Comfort 15
- Areal: 170 + 75kvm værksted
- Dagligt forbrug: Ukendt
- Årligt forbrug: Ukendt
- Blevet takket: 6 gange
Re: Næsten færdig fyrrum med Atmos DC22S
Det er godt nok en af de vildeste installationer jeg har set i en privat bolig... Det ser godt ud..
Kan det passe at jeg kan tælle helt op til 6 cirkulationspumper!?
Kan det passe at jeg kan tælle helt op til 6 cirkulationspumper!?
- pelle
- Supporter
- 16
- Indlæg: 3402
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
- Areal: 240
- Brændsel: gran og fyr og sol
- Fremviser gerne i postnummer: 6900
- Årligt forbrug: 3.5 tons træ pr. år
- Geografisk sted: lidt syd for herning
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
Re: Næsten færdig fyrrum med Atmos DC22S
Nej
Nej Det Kan ikke passe. hvor ser du dem ?? Enig med Bagger Det ser bare godt ud, John.
Nej Det Kan ikke passe. hvor ser du dem ?? Enig med Bagger Det ser bare godt ud, John.
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
Re: Næsten færdig fyrrum med Atmos DC22S
Hej Bagger
Tak, jo det er en rimelig omfattende installation. Der er flere faktorer der spiller ind.
For det første er det hele spredt ud over 3 bygninger. Da jeg købte min ejendom i 2001 var det hele i 2 bygninger, men ønsket om at gå fra masseovn til trækedel gjorde at en tredje bygning måtte indrages.
For det andet er der rigtig mange forskellige systemer, gulvvarme, masseovn, varmvandsbeholder, sandakkumuleringslager, solfanger, oliekedel og trækedel
Grunden til de mange pumper er simpel. Da jeg købte var hele installationen samlet i et komplekst system med en masse følere, termostater, differenstryk følere osv. Det var for så vidt ok, sælger havde fortalt at det havde taget ham 2 år at justere det hele ind. Men da der første gang blev problemer var der ikke en levende sjæl på jorden der kunne finde ud af det. Når vvs`eren havde justeret på en ventil forsvandt cirkulationen til masseovnen, når han så fik det til at fungere var der ingen varme i gulvene og til sidst bøvlede han med cirkulationen til fangeren med det resultat at den kogte 300l vand af hver eneste dag i en hel uge mens han bøvlede og justerede i øst og vest. Konsekvensen var at jeg tog vinkelsliberen og skar hele lortet ned af vægge og ud af skabe og begyndte at lave det efter mit eget hoved. Tanken var at dele det hele op i mindre kredse og så montere vekslere imellem for at kunne holde det adskilt og gøre evt fejlfinding nemmere. Så i stedet for at styre en hulens masse 3 vejs ventiler og avtb lignende ventiler, er der nu kun en 5-6 3 vejs ventiler tilbage, samt et hav af pumper der så i sagens natur ikke kører hele tiden alle sammen.
I fyrrummet er der en termovar ladeventil med en Alpha Pro og to Alpha pro til gulvarme shunten og cirkulation til backup oliekedlen.
I rummet med solfangerstyring sidder en Alpha2 som primær solfangerpumpe, samt en Alpha2 pumpe mere, der kun kører når/hvis fangeren når op over 85 grader og derved sikrer extra køling på fangeren. Derudover sidder der en Alpha2 til cirkulation mellem de 3 bygninger.
I huset sidder der en Alpha2 på følgende kredse, masseovn, varmvandsbeholder, 2 på gulvarmeshunten og 2 på sandakkumuleringslageret. Den ene som primær pumpe, den anden starter sammen med solfanger pumpe nr2, dvs for at lave extra køling hvis fangeren er på vej til at blive for varm.
Dog er de 2 kredse til gulvvarme og vamvandsbeholder på vej til at blive bygget tilbage til 3 vejs ventiler i stedet for vekslere, pga at differenstemperaturerne ikke er så høje og vekslerne derfor ikke er særlig effektive selv om de er ganske store. Så på den konto ryger der 2 pumper af systemet i løbet af et par måneder
Så pt er der 9 Alpha2 og 3 Alpha Pro
/John
Tak, jo det er en rimelig omfattende installation. Der er flere faktorer der spiller ind.
For det første er det hele spredt ud over 3 bygninger. Da jeg købte min ejendom i 2001 var det hele i 2 bygninger, men ønsket om at gå fra masseovn til trækedel gjorde at en tredje bygning måtte indrages.
For det andet er der rigtig mange forskellige systemer, gulvvarme, masseovn, varmvandsbeholder, sandakkumuleringslager, solfanger, oliekedel og trækedel
Grunden til de mange pumper er simpel. Da jeg købte var hele installationen samlet i et komplekst system med en masse følere, termostater, differenstryk følere osv. Det var for så vidt ok, sælger havde fortalt at det havde taget ham 2 år at justere det hele ind. Men da der første gang blev problemer var der ikke en levende sjæl på jorden der kunne finde ud af det. Når vvs`eren havde justeret på en ventil forsvandt cirkulationen til masseovnen, når han så fik det til at fungere var der ingen varme i gulvene og til sidst bøvlede han med cirkulationen til fangeren med det resultat at den kogte 300l vand af hver eneste dag i en hel uge mens han bøvlede og justerede i øst og vest. Konsekvensen var at jeg tog vinkelsliberen og skar hele lortet ned af vægge og ud af skabe og begyndte at lave det efter mit eget hoved. Tanken var at dele det hele op i mindre kredse og så montere vekslere imellem for at kunne holde det adskilt og gøre evt fejlfinding nemmere. Så i stedet for at styre en hulens masse 3 vejs ventiler og avtb lignende ventiler, er der nu kun en 5-6 3 vejs ventiler tilbage, samt et hav af pumper der så i sagens natur ikke kører hele tiden alle sammen.
I fyrrummet er der en termovar ladeventil med en Alpha Pro og to Alpha pro til gulvarme shunten og cirkulation til backup oliekedlen.
I rummet med solfangerstyring sidder en Alpha2 som primær solfangerpumpe, samt en Alpha2 pumpe mere, der kun kører når/hvis fangeren når op over 85 grader og derved sikrer extra køling på fangeren. Derudover sidder der en Alpha2 til cirkulation mellem de 3 bygninger.
I huset sidder der en Alpha2 på følgende kredse, masseovn, varmvandsbeholder, 2 på gulvarmeshunten og 2 på sandakkumuleringslageret. Den ene som primær pumpe, den anden starter sammen med solfanger pumpe nr2, dvs for at lave extra køling hvis fangeren er på vej til at blive for varm.
Dog er de 2 kredse til gulvvarme og vamvandsbeholder på vej til at blive bygget tilbage til 3 vejs ventiler i stedet for vekslere, pga at differenstemperaturerne ikke er så høje og vekslerne derfor ikke er særlig effektive selv om de er ganske store. Så på den konto ryger der 2 pumper af systemet i løbet af et par måneder
Så pt er der 9 Alpha2 og 3 Alpha Pro
/John
- Zarge
- Stoker XVIII
- 15
- Indlæg: 4410
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7500
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
- Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Re: Næsten færdig fyrrum med Atmos DC22S
Damn... Har du overvejet at ansøge grundfos om sponsorstøtte...;-)
Sgu noget af et anlæg du har fået samlet dig... Vi andres ligner jo nærmest varmeanlæget i en gammel trabant, i forhold til...:-D
Mvh Tonni Madsen
Sgu noget af et anlæg du har fået samlet dig... Vi andres ligner jo nærmest varmeanlæget i en gammel trabant, i forhold til...:-D
Mvh Tonni Madsen
Mvh Tonni Madsen
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/zarge.html
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/zarge.html
- Bagger
- Stoker X
- 17
- Indlæg: 472
- Tilmeldt: 12 jan 2007 01:18
- Mit fyr: MGM Comfort 15
- Areal: 170 + 75kvm værksted
- Dagligt forbrug: Ukendt
- Årligt forbrug: Ukendt
- Blevet takket: 6 gange
Re: Næsten færdig fyrrum med Atmos DC22S
Jeg har ikke så meget at tilføje... Og dog, jeg er IMPONERET... Virkelig flot arbejde, og respekt for den komplekse installation.. Jeg syntes nok jeg kunne se en del pumper... Det er da altid noget at det er energivenlige pumper..