Re: Benekov MGM 15 billeder og indstillinger.
der var lidt billeder fra forbrændingen. ser det okay ud? sod? for grå?
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
-
- Stoker VIII
- 14
- Indlæg: 340
- Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
- Mit fyr: Benekov MGM 15
- Areal: 167 hus +80 garage
- Brændsel: 6mm DLG
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ca 8000kg
- Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Re: Benekov MGM 15
indstillinger kommer senere idag, hvis jeg kan finde ud af det. der får jeg kabel til computeren...
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- 17
- Indlæg: 5377
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
- Blevet takket: 1 gang
Re: Benekov MGM 15
Er billedet taget med blits?
Asken kan nemt komme til at se meget lys ud når billedet tages med blits.
Jeg vil anbefale dig at tage noget af asken med ud i fri luft, og tage et billede uden blits.
Det sef fornuftigt ud.
Asken kan nemt komme til at se meget lys ud når billedet tages med blits.
Jeg vil anbefale dig at tage noget af asken med ud i fri luft, og tage et billede uden blits.
Det sef fornuftigt ud.
__________________________________________________________
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
-
- Stoker VIII
- 14
- Indlæg: 340
- Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
- Mit fyr: Benekov MGM 15
- Areal: 167 hus +80 garage
- Brændsel: 6mm DLG
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ca 8000kg
- Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Farve på aske.
asken er lidt grynet med farverne: mørk brun med grå skær. Og når man pære i det med fingerne bliver det til fint pulver. Er det ikke som den skal være? nogen der er uenig? og har en anden overbevisning?
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- 17
- Indlæg: 5377
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
- Blevet takket: 1 gang
Re: Benekov MGM 15
Ser rigtigt fin ud.
__________________________________________________________
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
- Ulrik
- Redaktør
- 17
- Indlæg: 11096
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 5474
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Geografisk sted: Veflinge, Fyn
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Benekov MGM 15
Det ser sq fint ud.
Hvis du får problemer med for lav røgtemp skal den keramikplade ud.
Nu ved jeg ikke med MGM'eren, men jeg mener bestemt ikke det anbefales til en R15
Hvis du får problemer med for lav røgtemp skal den keramikplade ud.
Nu ved jeg ikke med MGM'eren, men jeg mener bestemt ikke det anbefales til en R15
MvH Ulrik©
-
- Stoker VIII
- 14
- Indlæg: 340
- Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
- Mit fyr: Benekov MGM 15
- Areal: 167 hus +80 garage
- Brændsel: 6mm DLG
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ca 8000kg
- Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Indstillinger MGM15
Hej folkens. her er de indstillinger jeg kører med pt. Jeg er kommet frem til at dette kører bedst pt.
Jeg vil gerne have komentar på dem hvis i ser noget helt tosset. Vil jo gerne hele tiden optimere så det kører bedst muligt!!
Temp instilling.
Drift 72
Min 40
Tid før stop 25m
Ilt indstilling.
Ilt styring: JA
o2 7.5%
Max o2 19%
Tid før stop 25m
Drift indstilling.
Stoker puls 10.0s
Stoker pause 20.0s
Rensnings tid 2t
Rensnings akt. 60s
Pause under 8%
Tid under 20m
Pause instilling.
Genstart 40%
Stoker puls 10.0s
Stoker pause 200s
Efterløb 10s
<-- Service menu -->
Operation menu
Blower time 1.0s
Blower min. 6%
Follow blower NEJ
Min puls time 1.0s
Min o2 f/puls 5%
Pause menu
Blower pause 20%
Oxygen menu
o2 control JA
o2 100% run 7.5%
o2 point (X) 30%
o2 point (Y) 5.0%
o2 usermenu JA
Preformance regulator
Prop. band 28%
Samplings time 30s
Integral time 200s
Derivative time 200s
Integral part start 40%
Regulator min 1%
Regulator max 100%
P-part min -100%
P-part max 100%
D-part min -40%
D-part max 40%
Oxygen regulator
Prop. band 33%
Samplings time 20s
Integral time 200s
Derivative time 0s
Integral part start 25%
Regulator min 1%
Regulator max 100%
P-part min -100%
P-part max 100%
D-part min -40%
D-part max 40%
Blower graf
10 5.5 %
20 6.4 %
30 7.7 %
40 9.3 %
50 11.4 %
60 15.9 %
70 20.4 %
80 26.1 %
90 42.0 %
100 65.0 %
Jeg vil gerne have komentar på dem hvis i ser noget helt tosset. Vil jo gerne hele tiden optimere så det kører bedst muligt!!
Temp instilling.
Drift 72
Min 40
Tid før stop 25m
Ilt indstilling.
Ilt styring: JA
o2 7.5%
Max o2 19%
Tid før stop 25m
Drift indstilling.
Stoker puls 10.0s
Stoker pause 20.0s
Rensnings tid 2t
Rensnings akt. 60s
Pause under 8%
Tid under 20m
Pause instilling.
Genstart 40%
Stoker puls 10.0s
Stoker pause 200s
Efterløb 10s
<-- Service menu -->
Operation menu
Blower time 1.0s
Blower min. 6%
Follow blower NEJ
Min puls time 1.0s
Min o2 f/puls 5%
Pause menu
Blower pause 20%
Oxygen menu
o2 control JA
o2 100% run 7.5%
o2 point (X) 30%
o2 point (Y) 5.0%
o2 usermenu JA
Preformance regulator
Prop. band 28%
Samplings time 30s
Integral time 200s
Derivative time 200s
Integral part start 40%
Regulator min 1%
Regulator max 100%
P-part min -100%
P-part max 100%
D-part min -40%
D-part max 40%
Oxygen regulator
Prop. band 33%
Samplings time 20s
Integral time 200s
Derivative time 0s
Integral part start 25%
Regulator min 1%
Regulator max 100%
P-part min -100%
P-part max 100%
D-part min -40%
D-part max 40%
Blower graf
10 5.5 %
20 6.4 %
30 7.7 %
40 9.3 %
50 11.4 %
60 15.9 %
70 20.4 %
80 26.1 %
90 42.0 %
100 65.0 %
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
-
- Stoker VIII
- 14
- Indlæg: 340
- Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
- Mit fyr: Benekov MGM 15
- Areal: 167 hus +80 garage
- Brændsel: 6mm DLG
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ca 8000kg
- Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Re: Benekov MGM 15
rettelse. follow blower står på "ja"
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- 17
- Indlæg: 5377
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
- Blevet takket: 1 gang
Re: Benekov MGM 15
Det ser godt ud.
Ingen kommentarer, men de ligner jo også mine indstillinger meget
Ingen kommentarer, men de ligner jo også mine indstillinger meget
__________________________________________________________
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
-
- Stoker VIII
- 14
- Indlæg: 340
- Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
- Mit fyr: Benekov MGM 15
- Areal: 167 hus +80 garage
- Brændsel: 6mm DLG
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ca 8000kg
- Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Re: Benekov MGM 15
ja det er jo klart! det er jo dig jeg har fået mest inspiration fra... og det virker bare!!
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter