Gejs 400l m. alcon 6 (korn indstillinger)
Forumregler
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften
- Julehund
- Stoker XVI
- 17
- Indlæg: 2192
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Mit fyr: ivt jordvarme m. 300m turboflex slange
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Fremviser gerne i postnummer: 6990
- Dagligt forbrug: 16 kWh I nov.
- Geografisk sted: Staby
- Kontakt:
Gejs 400l m. alcon 6 (korn indstillinger)
Gejs stoker 7-25kW (alcon 6 kedel) 400l magasin
Monteret med iltstyring fra Techno Matic 3006 v.?.??.?? kommer senere
Temp instilling. Drift 78[sup]o[/sup] Min 35[sup]o[/sup] Tid før stop 5m Ilt indstilling. Ilt styring: JA o2 12% Max o2 18% Tid før stop 10m Drift instilling. Stoker puls 1.8s Stoker pause 40.0s Rensnings tid 4t Rensnings akt. 20s Pause under 20% Tid under 2m Pause instilling. Genstart 35% Stoker puls 1.0s Stoker pause 500s Efterløb 10s <-- Service menu --> Operation menu Blower time 1.0s Blower min. 6% Follow blower NEJ Min puls time 1.0s Min o2 f/puls 3% ' Pause menu Blower pause 40% Oxygen menu o2 control JA o2 100% run 12% o2 point (X) 1% o2 point (Y) 2.0% o2 usermenu JA|Preformance PID Prop. band 28% Samplings time 30s Integral time 240s Derivative time 400s Regulator min 1% Regulator max 50% I-part start 40% P-part min -100% P-part max 100% D-part min -100% D-part max 100% Fuel PID Prop. band 25% Samplings time 30s Integral time 240s Derivative time 0s Regulator min 1% Regulator max 100% I-part start 30% P-part min -100% P-part max 100% D-part min -40% D-part max 40% Blower graf 10 5% 20 7% 30 9% 40 10% 50 12% 60 16% 70 20% 80 25% 90 30% 100 35%
Monteret med iltstyring fra Techno Matic 3006 v.?.??.?? kommer senere
Temp instilling. Drift 78[sup]o[/sup] Min 35[sup]o[/sup] Tid før stop 5m Ilt indstilling. Ilt styring: JA o2 12% Max o2 18% Tid før stop 10m Drift instilling. Stoker puls 1.8s Stoker pause 40.0s Rensnings tid 4t Rensnings akt. 20s Pause under 20% Tid under 2m Pause instilling. Genstart 35% Stoker puls 1.0s Stoker pause 500s Efterløb 10s <-- Service menu --> Operation menu Blower time 1.0s Blower min. 6% Follow blower NEJ Min puls time 1.0s Min o2 f/puls 3% ' Pause menu Blower pause 40% Oxygen menu o2 control JA o2 100% run 12% o2 point (X) 1% o2 point (Y) 2.0% o2 usermenu JA|Preformance PID Prop. band 28% Samplings time 30s Integral time 240s Derivative time 400s Regulator min 1% Regulator max 50% I-part start 40% P-part min -100% P-part max 100% D-part min -100% D-part max 100% Fuel PID Prop. band 25% Samplings time 30s Integral time 240s Derivative time 0s Regulator min 1% Regulator max 100% I-part start 30% P-part min -100% P-part max 100% D-part min -40% D-part max 40% Blower graf 10 5% 20 7% 30 9% 40 10% 50 12% 60 16% 70 20% 80 25% 90 30% 100 35%
- Claus Birth
- Supporter
- 17
- Indlæg: 1307
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
- Areal: 160+60m2
- Brændsel: Træpiller, blæst ind
- Fremviser gerne i postnummer: 4140
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Gejs 400l m. alcon 6 (korn indstillinger)
Hej Julehund!
Hvad skyldes al det på jorden liggende bløde ledning af typen
3 x 1,5 PKAJ, der bør ikke være unødigt lange tilledninger, det har måske gået lidt for stærkt.
PS: ser ellers godt ud.
Hilsen
Claus Birth
Hvad skyldes al det på jorden liggende bløde ledning af typen
3 x 1,5 PKAJ, der bør ikke være unødigt lange tilledninger, det har måske gået lidt for stærkt.
PS: ser ellers godt ud.
Hilsen
Claus Birth
Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Selvgjort er ofte velgjort.
Selvgjort er ofte velgjort.
- Julehund
- Stoker XVI
- 17
- Indlæg: 2192
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Mit fyr: ivt jordvarme m. 300m turboflex slange
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Fremviser gerne i postnummer: 6990
- Dagligt forbrug: 16 kWh I nov.
- Geografisk sted: Staby
- Kontakt:
Re: Gejs 400l m. alcon 6 (korn indstillinger)
det er skam rettet!!Claus Birth skrev:Hej Julehund!
Hvad skyldes al det på jorden liggende bløde ledning af typen
3 x 1,5 PKAJ, der bør ikke være unødigt lange tilledninger, det har måske gået lidt for stærkt.
PS: ser ellers godt ud.
Hilsen
Claus Birth
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- 17
- Indlæg: 5377
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
- Blevet takket: 1 gang
Re: Gejs 400l m. alcon 6 (korn indstillinger)
Hej Julehund
En kommentar til dine indstillinger:
Hvorfor kører du med O2% = 12%, jeg kører med O2% = 7,5 %
Min X = 30%
Min Y = 5%
Du kører med 1 og 2 %, hvorfor?
En kommentar til dine indstillinger:
Hvorfor kører du med O2% = 12%, jeg kører med O2% = 7,5 %
Min X = 30%
Min Y = 5%
Du kører med 1 og 2 %, hvorfor?
__________________________________________________________
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
- Julehund
- Stoker XVI
- 17
- Indlæg: 2192
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Mit fyr: ivt jordvarme m. 300m turboflex slange
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Fremviser gerne i postnummer: 6990
- Dagligt forbrug: 16 kWh I nov.
- Geografisk sted: Staby
- Kontakt:
Re: Gejs 400l m. alcon 6 (korn indstillinger)
det kørte super med korn!!
må hellere lige få den opdateret til piller!!
må hellere lige få den opdateret til piller!!
-
- Stoker VI
- 11
- Indlæg: 226
- Tilmeldt: 28 sep 2012 19:55
- Mit fyr: Gejs 9-16
- Areal: 152
- Brændsel: Flis
- Fremviser gerne i postnummer: 8920
- Geografisk sted: Randers
- Blevet takket: 3 gange
Gejs 400l m. alcon 6 (korn indstillinger)
Hej Jesper
Kan du huske hvilke settings du kørte med ved piller?
Mvh Jakob
Kan du huske hvilke settings du kørte med ved piller?
Mvh Jakob
- Julehund
- Stoker XVI
- 17
- Indlæg: 2192
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Mit fyr: ivt jordvarme m. 300m turboflex slange
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Fremviser gerne i postnummer: 6990
- Dagligt forbrug: 16 kWh I nov.
- Geografisk sted: Staby
- Kontakt:
Gejs 400l m. alcon 6 (korn indstillinger)
længe siden! men ser lige om jeg kan finde det frem fra gemmerne!
- Julehund
- Stoker XVI
- 17
- Indlæg: 2192
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Mit fyr: ivt jordvarme m. 300m turboflex slange
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Fremviser gerne i postnummer: 6990
- Dagligt forbrug: 16 kWh I nov.
- Geografisk sted: Staby
- Kontakt:
Gejs 400l m. alcon 6 (korn indstillinger)
jeg kan sgu ikke finde mine notater fra mit gl. fyrrum... måske de ligger der endnu! (nye ejere)