Side 2 af 3
Re: mit fyrrum/værksted. med benekov r15
: 08 dec 2008 19:10
af Flunk
Jeg har investeret i autotænding på min R15 for 1/2 år siden.
Jeg har energimåler på såvel VVB med elpatron som på kedel.
Beregninger viser at ved at tilbagebetalingstiden for autotænder er 3-4 år
Re: mit fyrrum/værksted. med benekov r15
: 09 dec 2008 08:37
af Claus Frederiksen
hmm ok det er jo faktisk en del der er sparet pr. år. vi har også som du har flunk. 160l vvb.. og vi er 5 personer i hytten.. 2 herre og 3 fruentimmer.. og de er jo kendte for mange og lange bade.. så mon ik det sagtens kan svare sig med autotæning
har foresten tænket over hvad nu når jeg ik har tornado i min.. kan jeg så stadigvæk godt fyre med andet end piller,tænker på savsmuld,kakaobønner,osv,osv,
Re: mit fyrrum/værksted. med benekov r15
: 09 dec 2008 08:51
af Flunk
Jeg sparer ca. 200 kr om måneden i 5-6 måneder om sommeren og i overgangsperioderne.
Jeg har gulvvarme i hele stueetagen ( 110 m2 ) betongulv med klinker.
Det gør at jeg kører automatisk opstart 2 gang pr døgn frem til oktober måned.
To timer med varme til VVB og boost til gulvvarmen gør at gulvet holder sig lunt indtil næste boost.
Re: mit fyrrum/værksted. med benekov r15
: 11 dec 2008 08:16
af Claus Frederiksen
Claus Frederiksen skrev:hmm ok det er jo faktisk en del der er sparet pr. år. vi har også som du har flunk. 160l vvb.. og vi er 5 personer i hytten.. 2 herre og 3 fruentimmer.. og de er jo kendte for mange og lange bade.. så mon ik det sagtens kan svare sig med autotæning
har foresten tænket over hvad nu når jeg ik har tornado i min.. kan jeg så stadigvæk godt fyre med andet end piller,tænker på savsmuld,kakaobønner,osv,osv,
Re: mit fyrrum/værksted. med benekov r15
: 14 dec 2008 09:16
af Claus Frederiksen
Re: mit fyrrum/værksted. med benekov r15
: 27 dec 2008 09:41
af Claus Frederiksen
Re: mit fyrrum/værksted. med benekov r15
: 27 dec 2008 10:03
af Stokerservice
Pumpen sidder forkert i forhold til kedelshunten
Det er ligegyldig om pumpen sidder på fremløb/retur, uanset hvad skal den sidde mellem kedel og shunt
ellser ser det godt ud ;-)
Re: mit fyrrum/værksted. med benekov r15
: 27 dec 2008 10:12
af Flunk
Stokerservice har ret, pumpen er placeret forkert.
Re: mit fyrrum/værksted. med benekov r15
: 27 dec 2008 12:24
af pille bruger
Er i helt sikker på det med pumpens placering ?
Prøv at se hvad ESBE viser.
Jeg tror ikke de er helt enig.
Re: mit fyrrum/værksted. med benekov r15
: 27 dec 2008 12:33
af Flunk
Hvis du skal montere det som på ESBE's diagram, skal esbe ventilen side på fremløb fra kedlen og ikke som du har gjort på returen.