Side 2 af 2

Re: Multi 22 og solvarme

: 14 jan 2009 23:12
af Cykellapper
jni skrev:Har du nogen måling af virkningsgrad på anlæget, (det er selvfølig ikke så nemt ved brændefyring)
mvh Jesper
Nej - det ville kræve noget mere måling på frem- og returtemperatur, samt en flowmåling. Det har jeg ikke lavet.

Skal have lavet en rutine, der udregner pilleforbruget i forhold til udetemperaturen. Den vil give en ide om, hvorvidt man sviner med varmen.

Jeg har dog fået lavet en KWh-tæller på solvarmen, så der ved jeg, hvor meget der bliver produceret. Jeg måler på temperaturtilvæksten i VVB (4 følere), når solvarmepumpen kører.

Re: Multi 22 og solvarme

: 15 jan 2009 01:50
af kaptajnen
Cykellapper skrev: Nej - det ville kræve noget mere måling på frem- og returtemperatur, samt en flowmåling. Det har jeg ikke lavet.

Skal have lavet en rutine, der udregner pilleforbruget i forhold til udetemperaturen. Den vil give en ide om, hvorvidt man sviner med varmen.

Jeg har dog fået lavet en KWh-tæller på solvarmen, så der ved jeg, hvor meget der bliver produceret. Jeg måler på temperaturtilvæksten i VVB (4 følere), når solvarmepumpen kører.
Vil det sige at du beregner effekten ved at sammenholde temperaturtilvæksten over tid, idet man kender den krævede effekt for at opvarme 1L vand 1 grad?

Re: Multi 22 og solvarme

: 15 jan 2009 23:27
af Cykellapper
kaptajnen skrev:Vil det sige at du beregner effekten ved at sammenholde temperaturtilvæksten over tid, idet man kender den krævede effekt for at opvarme 1L vand 1 grad?
Ja.

Jeg har 4 følere i VVB, hvorved jeg kan følge lagdelingen.
Når fyret er slukket, måler jeg tilvæksten i hele VVB, og når fyret er tændt måler jeg kun på den nederste halvdel, som fyret ikke kan opvarme.
Herefter lader jeg PLC'en beregne, hvor mange Kcal der er tilført vandet. Der går 860 Kcal på 1 KWh.
Altså: man kan opvarme 860 liter vand 1 grad med 1KWh energi.

Denne beregning foretager jeg hver halve time.

Det, jeg med denne metode måler, er altså den fysisk afsatte nettoenergimængde, incl. tab i VVB. Det varmtvandsforbrug, der måtte være mens solvarmepumpen kører, kompenserer jeg heller ikke for. Bliver der brugt mere varme på den målte halve time end solvarmen har leveret (= negativ tilvækst), skrotter jeg blot værdien.