Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

SK Stoker med Dor kedel

Her kan du vise og fortælle andre brugere om dit fyrrum.
Skriv de indstillinger du mener er mest optimale for dit setup.
Forumregler
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
Brugeravatar
a.baatz
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 68
Tilmeldt: 16 nov 2007 16:50
Mit fyr: SK stoker
Areal: 208 + 122 + 20
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5863
Dagligt forbrug: 25-30 gennemsnit
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Rolfsted, fyn

SK Stoker med Dor kedel

Indlæg af a.baatz » 08 mar 2008 21:57

Hejsa
Ja her er så Baatz' fyrrum. Anlægget er installeret Oktober 2007. Dette er en SK stoker på en Dor kedel. SK Stoker: http://skstaal.dk/index.html
Det er et komplet stoker anlæg med Dor 24kW kedel. Magasin på 380L svarende til ca 225 kg træpiller. Stokeren leveres med iltstyring, brændslukningsbeholder med ventil og føler, TM 3006 styring, motor med 2 snegl/snekke gear, magasin med låg med føler, rustfri snegl, blæser, brænderhoved og Dor Kedel. Stokerbrændkammeret ligger udenfor kedlen, så kedlens brændkammer også kan bruges til brændefyring samtidig (15*35*58cm). Der er aldrig sodringe eller lignende i denne type brændkammer og kommer der slagger, rages de nemt ud. Stokerbrændkammeret er lavet i syrefast rustfrit stål og der ingen skrøbelige sten eller luftdyser :great: Dor kedlen er desuden meget nem at rense - ingen små piberensere og lignende til små rør og kroge! Bare en børste på et kosteskaft og det er renset på få minutter ned i den let tilgængelige askeskuffe i den seperate låge i bunden. PT tømmes den ca hver 14. dag , ca 10 liter (400-450 kg træpiller). Det er sgu nemt icon_cheesygrin.gif Den renses fra toppen der består af 2 låger, der kan åbnes helt. Lambdasonden til iltstyringen er monteret i afgangsrøret. Kedel temperatur er sat til 70 gr. og forskel på frem/retur er ca. 5 gr. Der er ingen shunt mellem frem/retur! Opvarmer 228 m2 bolig, 110L vvb og fyret står i værkstedet så det ligger på ca. 16 gr. ved 0-5 gr. udendørs. Huset er fra 1932 og er middel isoleret med uisoleret meget lav krybekælder. Cirkulationspumpen er en Alpha Pro, sat til laveste cirkulation og bruger 8W :shock: . Der er fin cirkulation selv på 1. salen. Forbrug er ca 25-30 kg/dag ved udendørs temp på 0-5 gr. Jeg kan kun sige at det er et kanon anlæg. Jeg har ingen problemer med fyringen som jeg tit læser herinde med sodringe, smuld, besværlig rensning, dårlig forbrænding, besværlige indtillinger og lignende og så er det væsentlig billigere end ALT havd jeg har set på markedet og jeg har undersøgt det længe! Det kan fyre med alt: træpiller, korn, savsmuld, frugtskaller og lign og kan fåes med omrører til flis. Jeg har dog kun erfarring fra træpiller. Iltstyring er et must, der sikrer en optimal forbrænding. Glem alt om modulerende styring - det er kun tilnærmet godt nok! Fyret kører stort set aldrig pause men varierer fra 5% til 100% alt efter forbrug. Jeg kan kun sige god for det! :great:
Vedhæftede filer
IMG_8605 copy.jpg
Et kig til kedlen til lågerne i toppen - det er da nemt at rense!
IMG_8604 copy.jpg
Lambdasonde i afgangsrør.
IMG_8598 copy.jpg
Låge med askeskuffe og rysterist i Dor Kedel.
IMG_8596 copy.jpg
Brænderhoved med lufthuller i bund og top.
IMG_8617 copy.jpg
Baatz' fyrrum.
Intet er umuligt - der er bare noget der er sværere end andet..


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10371
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: SK Stoker med Dor kedel

Indlæg af thy » 08 mar 2008 22:21

det ser godt ud farrai rød...:)
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Brugeravatar
a.baatz
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 68
Tilmeldt: 16 nov 2007 16:50
Mit fyr: SK stoker
Areal: 208 + 122 + 20
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5863
Dagligt forbrug: 25-30 gennemsnit
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Rolfsted, fyn

Re: SK Stoker med Dor kedel

Indlæg af a.baatz » 08 mar 2008 22:41

Ja, det er jo også optimal ydelse;o)
Intet er umuligt - der er bare noget der er sværere end andet..

Brugeravatar
Ulrik
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 11089
Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
Areal: 96/87 m2
Brændsel: German Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 5474
Dagligt forbrug: 11 kilo
Årligt forbrug: Est. <6 ton
Geografisk sted: Veflinge, Fyn
Givet likes: 119 gange
Modtaget likes: 141 gange

Re: SK Stoker med Dor kedel

Indlæg af Ulrik » 09 mar 2008 00:18

Det ser godt ud.
Dejligt at se noget vi ikke kender så meget til i forvejen :great:
MvH Ulrik©

Brugeravatar
kaptajnen
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1199
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune

Re: SK Stoker med Dor kedel

Indlæg af kaptajnen » 09 mar 2008 00:23

Ja, det ser fint ud!

Det undrer mig at du kan have så høj retur uden shunt. Og da huset er gammelt og middel isoleret sammenholdt med størrelsen af huset er jeg også imponeret over dit lave forbrug...
Mvh Peter

RTB 10 m/iltstyring, 6.6m2 Batec solfangere, 1200L olietank m/2 radiatorer som solvarme vekslere

Hellere spørge dumt end at dumme sig ved at lade være!


Brugeravatar
Brian B
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1051
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro

Re: SK Stoker med Dor kedel

Indlæg af Brian B » 09 mar 2008 06:32

Hej
Dit anlæg ser godt, det er dejligt det bare er noget der køre.
Citat: Glem alt om modulerende styring - det er kun tilnærmet godt nok! Fyret kører stort set aldrig pause men varierer fra 5% til 100% alt efter forbrug. Jeg kan kun sige god for det! Citat slut Jeg er lidt i tvivel, men det kan godt være jeg misforstår dig, men det er jo lige præcis modulerene..
Mvh Brian
26 stk himin HG-250S og kostal piko 7.0
Nu med renseblæs på pellx

Brugeravatar
Falck
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 892
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Brændsel: Træpiller, solfanger + solceller
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

Re: SK Stoker med Dor kedel

Indlæg af Falck » 09 mar 2008 10:19

Brian B skrev:Hej
Dit anlæg ser godt, det er dejligt det bare er noget der køre.
Citat: Glem alt om modulerende styring - det er kun tilnærmet godt nok! Fyret kører stort set aldrig pause men varierer fra 5% til 100% alt efter forbrug. Jeg kan kun sige god for det! Citat slut Jeg er lidt i tvivel, men det kan godt være jeg misforstår dig, men det er jo lige præcis modulerene..
Ja, jeg ville komme med den selvsamme kommentar icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Hvis du ikke har tænkt dig at fyre med fast brændsel, så kan de med fordel fjerne de der riste der sidder i bunden af kedlen. Det vil gøre rengøringen noget nemmere....
Men fint anlæg....
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted

Brugeravatar
a.baatz
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 68
Tilmeldt: 16 nov 2007 16:50
Mit fyr: SK stoker
Areal: 208 + 122 + 20
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5863
Dagligt forbrug: 25-30 gennemsnit
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Rolfsted, fyn

Re: SK Stoker med Dor kedel

Indlæg af a.baatz » 09 mar 2008 11:34

Ja det jeg mener med modulerende er at diverse andre pillebrændere UDEN iltstyring modulerer på nogle ikke optimale parametre og derved ikke optimal forbrænding.. Jeg har ladet ristene i bunden blive, da der sommetider kommer lidt brændbart affald i kammeret ;0) Nu er rørsystemet i huset af ældre dato med meget tykke rør nederst (2") hvilket giver en medcirkulerende effekt, så pumpen skal ikke lave ret meget. Vi har vel 22-23 gr. i huset hele tiden og det er fordelt på 12 radiatorer af forskellige årgange. Skorstenen er en 5,5m gammel muret 24x24 cm lysning, nyrenoveret med Ø150mm Isokern istøbt. Hele anlægget har jeg monteret selv incl skorsten. Jeg sløjfede den gamle oliebrænder på en Tassokedel årg. 1965 der stod i kælderen. Den var utæt og med en ringe virkningsgrad. Jeg skildte den ad i moduler, så jeg selv kunne bære den op ad trappen - den eneste måde at få en 300 kg klods op ad en smal trappe. Jeg ved ikke hvad der gør at forskellen på frem og retur ikke er større på trods af m2 og isolering, men så længe der er varme i huset er jeg en glad mand...
Intet er umuligt - der er bare noget der er sværere end andet..

Brugeravatar
Brian B
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1051
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro

Re: SK Stoker med Dor kedel

Indlæg af Brian B » 09 mar 2008 20:20

Arr okay så misforstod jeg..
Pu det lyder som noget en opgave at slæbe sådan et bæst op af en kælder.
Mvh Brian
26 stk himin HG-250S og kostal piko 7.0
Nu med renseblæs på pellx

Brugeravatar
a.baatz
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 68
Tilmeldt: 16 nov 2007 16:50
Mit fyr: SK stoker
Areal: 208 + 122 + 20
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5863
Dagligt forbrug: 25-30 gennemsnit
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Rolfsted, fyn

Re: SK Stoker med Dor kedel

Indlæg af a.baatz » 10 mar 2008 11:35

Nej det var ikke så slemt da kedlen kunne skilles ad i 8 elementer.

På nedenstående link kan man se testene fra Teknologisk Institut og der klarer stokeren fra SK stål og Marineservice sig endda meget fint når man sammenligner resultaterne fra de andre kendte mærker!
http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... egning.asp
Intet er umuligt - der er bare noget der er sværere end andet..


Besvar