Side 3 af 4

Re: Første år med MGM Comfort 15

: 05 jan 2016 17:08
af eeyore
triumph skrev:Er alle de hye ikke med luftmassemåler (istedet for iltstyring) ?
Jeg tror ikke at det ene udelukker det andet.

Re: Første år med MGM Comfort 15

: 05 jan 2016 19:47
af Basselars
Luftmassemåler er standard, iltstyringen er mig bekendt ekstra udstyr. På mit MGM comfort 15 har jeg begge dele, Gyrstinge VVS kørte sidste år noget kampagne hvor man fik iltstyringner med uden beregning, så der slog jeg til. :)

Re: Første år med MGM Comfort 15

: 05 jan 2016 19:55
af eeyore
Kører det godt med begge dele?

Re: Første år med MGM Comfort 15

: 05 jan 2016 20:05
af triumph
Jeg forstår bare ikke hvad man skal med begge dele /at det skulle være nødvendigt med begge dele samtidigt

Re: Første år med MGM Comfort 15

: 05 jan 2019 13:58
af eeyore
Hov, så gik der lige 3 år mere. Fyret kører stadigvæk derudaf. Det forøgede forbrug de sidste 3 år skyldes hjemme arbejdsplads, så jeg har ikke brugt nat- og dag sænkning.
2018.JPG

Re: Første år med MGM Comfort 15

: 05 jan 2019 18:05
af thermik
eeyore skrev: 05 jan 2019 13:58 Hov, så gik der lige 3 år mere. Fyret kører stadigvæk derudaf. Det forøgede forbrug de sidste 3 år skyldes hjemme arbejdsplads, så jeg har ikke brugt nat- og dag sænkning.
2018.JPG
Hvad bruger du til at logge data med ? og har du det til at kører 24/7 ?

Re: Første år med MGM Comfort 15

: 05 jan 2019 20:02
af eeyore
Jeg bruger en Arduino med hall effekt sensor til at tælle omgange på sneglen, som så omsættes til gram træpiller pr impuls (pt 2 impulser pr omgang). Dette overføres så via usb interface til en pc som har en en speciel version at mit lognings software kørende. Når jeg får tid vil jeg dog flytte det meste over på arduinoen, men der går nok nogle år så travlt der er på arbejdet.¨
Untitled.jpg

Re: Første år med MGM Comfort 15

: 05 jan 2020 13:33
af eeyore
Så gik der et år mere. Jeg har rodet lidt med indstillingerne og udskiftet switchen til renseklappen, ellers kører fyret bare derudaf.
Capture.JPG
Jeg har også tilføjet en effektbehovsanalyse til min data logger. Den er brugbar når fyret engang skal udskiftes.
Capture2.JPG

Re: Første år med MGM Comfort 15

: 05 jan 2020 19:08
af pendec
Hvordan har du "usb opkobling" til snegl? hvad er det præcist du aflæser? Min Easy er uden noget som helst, så kunne jeg aflæse snegl som dig, kunne jeg måske få en smule stats ud, da Karsten stadig ikke har noget smart på vej, og heller ikke mange ude i verden har fundet på noget.

Dit lave forbrug, hænger det ikke sammen med en kælder som du har fuldt opvarmet, og når varmen nu stiger op, så har du lavere forbrug på termostater i stue etage? Og når du nævner loft til kip, og isolering der, så er det vel forventet man har noget isolering imod ydersiden men selvf. afhængig at tykkelse så kan du isolere bedre som du har afprøvet og synes at vinde på?

Har du brugt noget smart i Danfoss living connect eller bare termostatet alene? Jeg har forsøgt mig med 2 ekstra følere/enheder, 1 til gulvvarme som måler fremløbstemp, den virker fint, og så en i VVB som dog desværre giver op efter 50 grader, og fejler i app, så jeg kan ikke få tal over 50 men jeg ved det virker når den viser 0grader :)

Re: Første år med MGM Comfort 15

: 05 jan 2020 19:52
af eeyore
Jeg har en Arduino med en hall effect sensor, som registered når de de to magneter som jeg har placement på sneglens aksel, passerer forbi den. Jeg har afmålt hvor mange gram træpiller som sneglen giver pr omgang og kan derfor beregne forbruget. Arduino'en er forbundet med USB til en PC som kører Coolterm til at logge data fra Arduino og samtidig kører den mit eget longings software.

Noget af varmen fra kælderen stiger op i stueetagen, men der forsvinder også noget ud igennem væggene. Der er 400mm isolering over alt på loftet.

Jeg har en blanding af Danfoss gulvarmestyring og radiatortermostater, styret af Link centralen. Det eneste specielle som jeg har er et relæ som bruges til at fortælle fyret om der er behov for varme eller ej.