nemocharley skrev:Tre paller tror jeg ikke vi kan holde os på... - fyret har en dokumenteret effekt på 90%, ifald årsvirkningsgraden skulle være 50%, tja så er der jo noget galt. Altså årsvirkningsgraden er self lavere end en testet virkningsgrad - men 40% lavere? Det vil jo gøre det ligeså ringe som den gamle Salamander.
Og husk de 2000liter var jo uden solvarmen! Men lad os nu se, hvor langt denne palle rækker
du brugte altså 2000 l olie inden du fik solvarme !?
Det bliver det jo endnu værre af.
Fyret er testet ved minimumsydelsen (Dvs den
ikke kører start/ stop under test) Og der kan det helt sikkert holde den virkningsgrad fyret er testet til.
Problemet er bare at det vel skal værre -5 C, før fyret bare kan køre minimumslast i dit relativt lille lavenergi hus. Og derved konstant kører start/stop. Derudover ligger der et stort tab i varmesystemet i overgangsperioder.
Hele humlen (i mit hoved, og da det er fredag tænker jeg en del på humle.....) Er at man kan stoppe hele varmeanlægget ned i overgangsperioderne og sommeren, undtagen 1-2 timers drift om dagen.
Du holder konstant din aku tank varm (og cirkulere måske endda varmt vand til radiatore rundt i uisolerede rør ?)
Jeg prøvede at holde mit fyr igang hele sommeren, da jeg havde fået nogen 100% ubrugelige piller, jeg ellers ville have brændt af på et bål.
Jeg brugte ca. 20-25 kg/døgn, selvom jeg stort set ikke havde noget forbrug. bare pga tab i kedel og ikke mindst rørsystem.
Og din strategi med akutank passer dårligt med nedluk af anlæg når der ikke er behov for varme.
Jeg elsker at sige det.......
Jeg syntes at dit anlæg er kompliceret og dyrt,på en helt forkert måde.
Da det hverken bidrager til øget komfort, eller øget virkningsgrad.
Jeg tror du har en virkelig dårlig årsvirkningsgrad, fordi dit anlæg ikke kan køre lavlast. Derfor har du en en akutank, og solvarme til om sommeren.
Akutanken gør at du ikke stopper anlægget når du ikke har behov for varme. Fordi anlægget konstant holder akutank varm.
(Og hvis du ikke lukker for varmerør til radiatore hele sommeren/overgangsperioder. Så går det rigtigt galt)
Om sommeren skulle solvarmen holde vvb varm. Men lur mig om ikke der er mange perioder hvor der enten må benyttes el eller piller. Og hvis der skal benyttes piller, så er det ikke kun vvb der skal varmes op, men først en aku tank. Der efter vvb er varmet op. Bare står og bliver kold. (eller endnu værre, Akutank er varm hele sommeren)
I overgangsperioder er det det samme problem, bare værre. Aku tanken holdes varm, og varme cirkulere konstant gennem rørsystem. Selvom der kun var behov for 2 timers varme /døgn