Benekov S25
Forumregler
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften
- KristianVilhelm
- Stoker X
- 12
- Indlæg: 480
- Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
- Mit fyr: Benekov S25
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
- Årligt forbrug: Ca. 50m3
- Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
- Blevet takket: 4 gange
Benekov S25
Syntes bare ikke det ser ud som om det er så langsomt det brænder væk, syntes umidlbart heller ikke min ser rustfri ud. Galvaniseret måske.
Jeg må bare igang med at få lavet en reserve til når den en dag skal udskiftes, det er jo trods alt bare et rør med et knæk på.
Jeg må bare igang med at få lavet en reserve til når den en dag skal udskiftes, det er jo trods alt bare et rør med et knæk på.
- Klaus
- Stoker XVIII
- 17
- Indlæg: 3772
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Brændsel: De billigste træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6900
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Årligt forbrug: Forventet 4 ton
- Geografisk sted: Vestjylland ved siden af Ringkøbing fjord.
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Benekov S25
Alm jern brænder væk på en uge... Been there done that
Selvforsynernes samlingsted: https://www.facebook.com/groups/126990627465139/
-
- Stoker XVI
- 13
- Indlæg: 1575
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Fremviser gerne i postnummer: 4400
- Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
- Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
- Geografisk sted: kalundborg
- Blevet takket: 1 gang
Benekov S25
hej kristian
fyr du med ren flis eller blander du det med andet?
og hvad er dit ca forbrug til hvor mange kvm.
har du fået monter det sidst på siloen
jeg bruger ca 50 kilo ege flis i døgnet
fyr du med ren flis eller blander du det med andet?
og hvad er dit ca forbrug til hvor mange kvm.
har du fået monter det sidst på siloen
jeg bruger ca 50 kilo ege flis i døgnet
- KristianVilhelm
- Stoker X
- 12
- Indlæg: 480
- Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
- Mit fyr: Benekov S25
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
- Årligt forbrug: Ca. 50m3
- Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
- Blevet takket: 4 gange
Benekov S25
Snubbi
Jeg har faktisk ikke prøvet at fyre med ren flis. Jeg fik en prøve 1.5 m3 af det skovflis jeg regner med at skulle fyre en del med. Men det var driv vådt så jeg måtte blande det op med lidt træpiller for at få det smertefrit igennem.
Pt. Køre jeg på ren hvede, og umidlbart kan 2.2m3(Som er magasinet pt.) holde omkring en månedes tid vil jeg tro. Vi har ca 80kvm plus førstesal, ret dårligt isoleret.
Jeg har lige bestilt 10m3 flis, der gerne skulle være mere tørt, (nyfliset, fra træ der har ligger 1-2år), det var så meningen jeg vil prøve at fylde magasinet helt op, når vi får den sidste del af magasinet, for at se hvor længe det kan holde.
Igen bare som prøve, vi har sådanne set alt for meget hvede liggene, selv om jeg fodre godt ud til ænderne også
Jeg har faktisk ikke prøvet at fyre med ren flis. Jeg fik en prøve 1.5 m3 af det skovflis jeg regner med at skulle fyre en del med. Men det var driv vådt så jeg måtte blande det op med lidt træpiller for at få det smertefrit igennem.
Pt. Køre jeg på ren hvede, og umidlbart kan 2.2m3(Som er magasinet pt.) holde omkring en månedes tid vil jeg tro. Vi har ca 80kvm plus førstesal, ret dårligt isoleret.
Jeg har lige bestilt 10m3 flis, der gerne skulle være mere tørt, (nyfliset, fra træ der har ligger 1-2år), det var så meningen jeg vil prøve at fylde magasinet helt op, når vi får den sidste del af magasinet, for at se hvor længe det kan holde.
Igen bare som prøve, vi har sådanne set alt for meget hvede liggene, selv om jeg fodre godt ud til ænderne også
-
- Stoker XVI
- 13
- Indlæg: 1575
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Fremviser gerne i postnummer: 4400
- Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
- Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
- Geografisk sted: kalundborg
- Blevet takket: 1 gang
Benekov S25
hej
nu skal ænderne ikke have så meget at de ikke kan flyve ,men så er de selvfølglig nemmer at ramme .
hvor i odsherrede ca bor du komme tit på den kant. jeg skal have skifte den baxi ud til en der er lidt mindre ydelse med stor magasin så jeg ikke skal fylde hveranden dag det magasin bennekoven tiltaler mig med forhøjelse kunne jeg flise direkte ned i siloen 5,4 kbm skulle række til 10-12 dages med midt nuværendeforbrug plus baxien kan ikke rumme ret meget aske
nu skal ænderne ikke have så meget at de ikke kan flyve ,men så er de selvfølglig nemmer at ramme .
hvor i odsherrede ca bor du komme tit på den kant. jeg skal have skifte den baxi ud til en der er lidt mindre ydelse med stor magasin så jeg ikke skal fylde hveranden dag det magasin bennekoven tiltaler mig med forhøjelse kunne jeg flise direkte ned i siloen 5,4 kbm skulle række til 10-12 dages med midt nuværendeforbrug plus baxien kan ikke rumme ret meget aske
- KristianVilhelm
- Stoker X
- 12
- Indlæg: 480
- Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
- Mit fyr: Benekov S25
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
- Årligt forbrug: Ca. 50m3
- Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
- Blevet takket: 4 gange
Benekov S25
Snubbi
Jeg bor i højby, lidt fra nykøbing sj. Du er velkommen til at komme, og kigge en dag hvis du har lyst.
Du siger bare til
Jeg bor i højby, lidt fra nykøbing sj. Du er velkommen til at komme, og kigge en dag hvis du har lyst.
Du siger bare til
-
- Stoker XVI
- 13
- Indlæg: 1575
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Fremviser gerne i postnummer: 4400
- Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
- Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
- Geografisk sted: kalundborg
- Blevet takket: 1 gang
Benekov S25
jeg skriver i god tid hvornår det kunne blive , det blive nok først i det nye år har rimlige meget at lavet lige nu.
Skal jeg så fylde lastbilen med gran/fyre flis? der er nok 35% vand i øjeblikket ,12mm fin flis
Skal jeg så fylde lastbilen med gran/fyre flis? der er nok 35% vand i øjeblikket ,12mm fin flis
- KristianVilhelm
- Stoker X
- 12
- Indlæg: 480
- Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
- Mit fyr: Benekov S25
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
- Årligt forbrug: Ca. 50m3
- Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
- Blevet takket: 4 gange
Benekov S25
Snubbi
Det passer nok rigtigt fint, så kan det også være jeg har fået den sidste overbygning til magasinet. Jeg mangler stadig de sidste 40 cm. Ellers kan man jo nok se ideen alligevel.
Det med flisen kan vi da måske godt finde ud af. Hvor stor en bil har du? Hvor meget skal du have for det?
Så kan ænderne få en lidt bedre jul - Indtil de bliver skudt ihvertfald.
Det passer nok rigtigt fint, så kan det også være jeg har fået den sidste overbygning til magasinet. Jeg mangler stadig de sidste 40 cm. Ellers kan man jo nok se ideen alligevel.
Det med flisen kan vi da måske godt finde ud af. Hvor stor en bil har du? Hvor meget skal du have for det?
Så kan ænderne få en lidt bedre jul - Indtil de bliver skudt ihvertfald.
- KristianVilhelm
- Stoker X
- 12
- Indlæg: 480
- Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
- Mit fyr: Benekov S25
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
- Årligt forbrug: Ca. 50m3
- Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
- Blevet takket: 4 gange
Benekov S25
Mine indstillinger. (Har ændret ganske lidt, og stort set kun i ignition.)
*** Ignition menu ***
Ignition time 200s
Blower start 75s
Stoker pulse 20s
Part delay 10s
Ignition start 400s
Ignition pulse 10s
Ignition pause 1s
Blower delay 0s
Blower min 30%
Blower Max 40%
Repetitions 4x
Cooling time 0m
Cooling level 10
Chimney fan 100%
Fire at O2 12%
Fire at E.T 25°C
E.T Disparity 5°C
Photo sensor 0
Fire level 30
Auto ign. Nej
Check fire auto
Ign. Undermenu Ja
S.P. Undermenu NEJ
Stop IAFD NEJ
Use SPP NEJ
Force SAP NEJ
*** Startup ***
Blower level 30%
Chimney fan 98%
Starttime 10m
Skip by key JA
*** Operation menu ***
Blower time 0,3s
Blower min. 6%
Follow blower JA
Min. Puls time 0,0s
Min o2 F/Puls 5%
*** Pause menu ***
Blower pause 20%
Chimney fan 50%
Chimney L2 0%
*** Stopped menu ***
Chimney fan 30%
Chimney L2 0%
*** Error menu ***
Chimney fan 30%
*** Oxygen menu ***
O2 Control JA
O2 100% run 7.6%
O2 Point (x) 30%
O2 Point (y) 5%
O2 User menu JA
*** OTHER ***
C pump 65°C
C pump off -4°C
Buffertank JA
Fill2 start 25s
Fill2 stop 1s
Fill2 Cooling 16s
Fill2 Cyc. 30s
Firew. 2 Prog. NEJ
Worktimer NEJ
Display type 1
Backlight 40%
*** Hot stoker ***
Stokertemp 41°C
Hot stoker 85°C
H.S 40.0s
H.S 100s
H.S Disable NEJ
*** Performance PID ***
Prop. band 33%
Sampling time 30s
Integral time 246s
Dirivative t. 300s
Regulator min. 35%
Regulator max. 100%
I-Part Start 40%
I-Part Min. -100%
I-Part Max. 100%
D-Part Min. -45%
D-Part Max. 45%
*** Fuel PID ***
Prop. band 25%
Sampling time 24s
Integral time 240s
Derivative t 5s
Regulator Min. 1%
Regulator Max. 100%
I-Part Start 30%
I-Part Min. -100%
I-Part Max. 100%
D-Part Min. -40%
D-Part Max. 40%
*** Blower graph ***
10% EFF. 3.5%
20% EFF. 5.5%
30% EFF. 8%
40% EFF. 8.5%
50% EFF. 12%
60% EFF. 16%
70% EFF. 20.5%
80% EFF. 23.5%
90% EFF. 27%
100% EFF. 31%
*** Chimney graph ***
10% EFF. 36%
20% EFF. 40%
30% EFF. 45%
40% EFF. 49%
50% EFF. 53%
60% EFF. 59%
70% EFF. 64%
80% EFF. 70%
90% EFF. 77%
100% EFF. 99%
*** Ignition menu ***
Ignition time 200s
Blower start 75s
Stoker pulse 20s
Part delay 10s
Ignition start 400s
Ignition pulse 10s
Ignition pause 1s
Blower delay 0s
Blower min 30%
Blower Max 40%
Repetitions 4x
Cooling time 0m
Cooling level 10
Chimney fan 100%
Fire at O2 12%
Fire at E.T 25°C
E.T Disparity 5°C
Photo sensor 0
Fire level 30
Auto ign. Nej
Check fire auto
Ign. Undermenu Ja
S.P. Undermenu NEJ
Stop IAFD NEJ
Use SPP NEJ
Force SAP NEJ
*** Startup ***
Blower level 30%
Chimney fan 98%
Starttime 10m
Skip by key JA
*** Operation menu ***
Blower time 0,3s
Blower min. 6%
Follow blower JA
Min. Puls time 0,0s
Min o2 F/Puls 5%
*** Pause menu ***
Blower pause 20%
Chimney fan 50%
Chimney L2 0%
*** Stopped menu ***
Chimney fan 30%
Chimney L2 0%
*** Error menu ***
Chimney fan 30%
*** Oxygen menu ***
O2 Control JA
O2 100% run 7.6%
O2 Point (x) 30%
O2 Point (y) 5%
O2 User menu JA
*** OTHER ***
C pump 65°C
C pump off -4°C
Buffertank JA
Fill2 start 25s
Fill2 stop 1s
Fill2 Cooling 16s
Fill2 Cyc. 30s
Firew. 2 Prog. NEJ
Worktimer NEJ
Display type 1
Backlight 40%
*** Hot stoker ***
Stokertemp 41°C
Hot stoker 85°C
H.S 40.0s
H.S 100s
H.S Disable NEJ
*** Performance PID ***
Prop. band 33%
Sampling time 30s
Integral time 246s
Dirivative t. 300s
Regulator min. 35%
Regulator max. 100%
I-Part Start 40%
I-Part Min. -100%
I-Part Max. 100%
D-Part Min. -45%
D-Part Max. 45%
*** Fuel PID ***
Prop. band 25%
Sampling time 24s
Integral time 240s
Derivative t 5s
Regulator Min. 1%
Regulator Max. 100%
I-Part Start 30%
I-Part Min. -100%
I-Part Max. 100%
D-Part Min. -40%
D-Part Max. 40%
*** Blower graph ***
10% EFF. 3.5%
20% EFF. 5.5%
30% EFF. 8%
40% EFF. 8.5%
50% EFF. 12%
60% EFF. 16%
70% EFF. 20.5%
80% EFF. 23.5%
90% EFF. 27%
100% EFF. 31%
*** Chimney graph ***
10% EFF. 36%
20% EFF. 40%
30% EFF. 45%
40% EFF. 49%
50% EFF. 53%
60% EFF. 59%
70% EFF. 64%
80% EFF. 70%
90% EFF. 77%
100% EFF. 99%