Det første jeg tænkte var: Kan det betale sig?
0,0011627907 * antal liter vand * antal graders opvarmning = kWh.
Lad os regne med 100 liter og 10->55 grader
0,0011627907 * 100 * 45 = 5,23255815 kWh
Så ja, der kan hurtigt spares en 10'er om dagen.
Men jeg tror ikke det kan svare sig at lave styringen alt for avanceret. Du skal jo også bruge varmt vand på de solfattige dage. Jeg gætter på at timerstyring, hvor du styrer udenom 06.00-10.00 og 17:00-20:00, bedst kan betale sig. Og så er det jo lettere at reparere på, hvis der engang kommer en anden fyrbøder på matriklen.
Men sjovt/fedt projekt som sagtens kan retfærdiggøre lidt filantropi og nørderi....
Lysføler med 0-10V udgang burde være piece-of-cake med komponenter for under en 10'er. Jeg ville dog søge efter noget i færdigt kabinet. Søg f.eks. efter "
LDR 0-10V".
Skal du i gang med MODBUS, kan du kigge på smart-me modulet. Så kan du ind- og udkoble belastninger ift. netto produktion. Jeg skrev tidligere om der her:
viewtopic.php?f=58&t=32895&p=356921&hil ... me#p356921 Selv bruger jeg kun modulet til manuel aflæsning, men mener det kan snakke MODBUS TCP.