Indlæg af Dinsen » 25 nov 2013 16:19

Altså at produktcenterne pludselig ændre deres anbefalinger er ikke installatørens problem. Hvis det var lovligt på installations tidspunktet. Så er det som hovedregel osse nu.
Så kører Stokerbot S3S! Tjek min fyrdata Her!
Nu med 5,8 Kwp solceller på taget. Se min produktion Her!


Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Fejlstrømsrelæ

Indlæg af John Skov Jensen » 25 nov 2013 16:35

Dinsen skrev:Altså at produktcenterne pludselig ændre deres anbefalinger er ikke installatørens problem. Hvis det var lovligt på installations tidspunktet. Så er det som hovedregel osse nu.
Nu blev der bla. for kostal vedkommende, af SIK, nedlagt et total salgsforbud indtil det foreskrevne hpfi relæ i manualen var ændret fra type A til type B.
I sådanne tilfælde skal det selvfølgelig skiftes. Om det er for egen regning eller om det er installatøren, er i sikkerhedsmæssige hensende sagen uvedkommende. De anlæg der har denne type inverter er ikke lovlige før der er monteret et type B relæ.
Jeg vil nu anbefale at få det skiftet uanset hvem der ender med at skulle betale.

Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Indlæg: 392
Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
Areal: 180m2 + 110l VVB
Brændsel: German pellets / El
Fremviser gerne i postnummer: 6560
Årligt forbrug: 4t i 12/13
Geografisk sted: Sønderjylland (6560)

Fejlstrømsrelæ

Indlæg af Dinsen » 25 nov 2013 16:55

Jeg er enig i at det skal skiftes, det eneste jeg pointerer er at man kan ikke forlange at installatøren skal skifte det for egen regning. Hvis det var lovligt på på installations tidspunktet.
Så kører Stokerbot S3S! Tjek min fyrdata Her!
Nu med 5,8 Kwp solceller på taget. Se min produktion Her!

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Fejlstrømsrelæ

Indlæg af John Skov Jensen » 25 nov 2013 17:17

Det er vi enige i.
Jeg havde måske læst dit forrige indlæg og forstået det forkert.

Rasmus Jensen
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 678
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Mit fyr: Ikke udfyldt
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 1 gang

Fejlstrømsrelæ

Indlæg af Rasmus Jensen » 25 nov 2013 19:47

Men så må det være producenten der skal gå ind og dække udgifterne. Lave en aftale med installatørerne at de kan få 1t og kostal lever relæet. - bare en tanke.
Solcelleanlæg: Idriftsat den 25.07.2012
30 stk ZN-Shine 265W Gallium Inverter Danfoss 12,5K PRO+
http://clxportal.danfoss.com/index.php? ... 3&end=TRUE


Pillefyren
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 30
Tilmeldt: 02 aug 2012 17:12
Mit fyr: Scotte 16kW - Opop kedel - V7 styring
Areal: 230
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 8732
Årligt forbrug: 7

Fejlstrømsrelæ

Indlæg af Pillefyren » 07 feb 2014 14:31

Ja, det var jo så ikke inverterne der fejlede, men Sikkerhedsstyrelsen :(

http://ing.dk/artikel/misforstod-testre ... ign=daglig

http://ing.dk/artikel/her-laeste-sikker ... ign=daglig
16KW Scotte, OPOP Kedel, V7 Styring.

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Fejlstrømsrelæ

Indlæg af John Skov Jensen » 07 feb 2014 15:03

Bemærk det er kun salgsforbudet der er ophævet. Kravet til type B hpfi er uændret for alle kostal invertere da fabrikanten ikke kan garantere dc fejlstrøm under 6mA.
Det at de ikke kan garantere fejlstrøm under den af sikkerhedsstyrelsens fastlagte grænse på 6mA gør at der ikke er nogen lovlig vej uden om type B på disse kostal piko invertere

Pillefyren
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 30
Tilmeldt: 02 aug 2012 17:12
Mit fyr: Scotte 16kW - Opop kedel - V7 styring
Areal: 230
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 8732
Årligt forbrug: 7

Fejlstrømsrelæ

Indlæg af Pillefyren » 10 feb 2014 10:22

Det er jeg så ikke helt sikker på, at du har ret i.
Ifølge Blue Solars hjemmeside, så har Sikkerhedsstyrelsen "godkendt" Type A fejlstrømsrelæ til Kostal Piko inverteren.

http://www.bluesolar.dk/blue-solar/sids ... pe-a-relae
16KW Scotte, OPOP Kedel, V7 Styring.

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Fejlstrømsrelæ

Indlæg af John Skov Jensen » 10 feb 2014 17:45

Ja, det er rigtigt. Sikkerhedsstyrelsen har accepteret og anerkendt at den test der er udført på Kostal piko invertere bekræfter at det er ok at "kun" bruge type A hpfi relæer på disse invertere.
Så nu er det ikke bare salgsforbudet der er ophævet, men også det generelle krav til type b til Kostal piko

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Fejlstrømsrelæ

Indlæg af John Skov Jensen » 12 feb 2014 19:58

Hrmm, måske var jeg lidt hurtig med at skrive at HPFI type A er ok til kostal piko invertere. Sikkerhedsstyrelsen skriver godtnok at de test der er udført viser at type A er ok, men så længe at kostal selv skriver i manualen at det skal være type B, ja så er det, det der er gældende. Men det kan jo være at manualen snart bliver ændret :-)